|
|
||
Moin, habe zwar ein Solegerät, hier ist das Innengerät aktuell bei um die 0 Grad AT AT [Außentemperatur] leiser als unser Kühlschrank in der Küche. Wenn sich bei Euch tieffrequente Töne ins Haus übertragen so ist die Schallentkopplung verbesserungswürdig. Wie ist das Aussengerät denn aufgestellt? Mit BigFoots auf Pflastersteinen, welche direkt an das Haus anschließen? Wieviel Volumenstrom geht gerade durch die Heizkreise und wie ist die Anbindung an die Heizkreisverteiler gelöst? Gruss Kristian |
||
|
||
Hallo Kristian, Leiser als ein Kühlschrank sollte es innen laut Installateur auch sein. War damals fast 1:1 so die Aussage. Die Aufstellung der Außeneinheit wurde gemäß der Vorschrift von KNV durchgeführt. Sie steht ca. 50cm über dem Boden auf zwei Betonsockel. Je mit den linken und rechten beiden Standfüßen. Die Fundamentstreifen sind ebenfalls rund cm von der Hauswand entfernt und nicht dort angeschlossen. Ansonsten ist nur Erde, Kies und Steine drum herum. Den Volumenstrom durch dir Heizkreise kenne ich nicht. Hat der Installateur ausgelegt. Was genau meinst du mit Anbindung? Der Verteiler fürs EG ist ebenfalls im Technikraum. Der fürs OG ist in einem kleinen Abstellraum gleich darüber. Meine Vermutung ist auch eine Schalleinkopplung auf die Wand bei der Durchführung, da die Leitungen von und zur Außeneinheit recht stark vibrieren. Aber ich wüsste nicht wie man da sicher sein kann. Schöne Grüße, Patrik |
||
|
||
Bist Du Dir sicher, dass die Geräusche vom Innenteil kommen? Denn dann müssten das ja einwandfrei feststellbar und messbar sein, wenn Du davor stehst. Was Du da schilderst, klingt für mich eher nach Außenteil. Tritt das Problem ev. nur während der Warmwasserbereitung auf, wenn die WPWP [Wärmepumpe] auf hoher Last läuft? |
||
|
||
|
||
bei mir sind die Ventilatoren vom Wechselrichter wesentlich lauter und meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] sowieso |
||
|
||
Bei mir ist die Frau lauter als die WPWP [Wärmepumpe]! Beide Innenaufstellung.... Patrik, bei der Wanddurchführung (Vibrationen sind ein Hinweis) würde ich auch nachhaken! Kannst du die irgendwie öffnen? |
||
|
||
meine auch im ausgeschaltenen Zustand |
||
|
||
bei 26-27Hz gibt es eine Resonanz, es dröhnt. Aber im Schlafzimmer höre ich davon nichts und wir haben keine Schallschutztür, egal welche Frequenz. Wenn ich die Türen offen lasse hört man es leicht, außer bei 20-24Hz. |
||
|
||
Ich habe auch das Problem, dass bei 43Hz die Vibrationen aus der Wärmepumpe im gesamten Haus zu hören sind. Letzte Woche war der KN Techniker da und hat gemeint solche Geräusche sind bei bestimmten Hz Bereichen normal. Er kann keinen Fehler an der Anlage feststellen. Hatte auch keine andere Lösung als meine - diesen Bereich zu sperren. Muss wohl damit leben. |
||
|
||
Also es ist ziemlich sicher, dass die Geräusche von der Außeneinheit kommen. Es gibt bestimmte Hz Bereiche wo man es extrem hört, in anderen Bereichen hört man gar nichts. Bei uns liegt einer dieser Bereiche um die 42Hz der andere bei 61Hz. Jenseits der 70Hz wird es auch nochmals lauter. Getauscht wurden bereits die flexiblen Schläuche zur Außeneinheit, hat aber kaum etwas gebracht. Der KNV Techniker meinte er kennt das Phänomen gar nicht. Die Wanddurchführung ist derzeit sogar offen und nur provisorisch isoliert, eben aufgrund des Tausch der Schläuche. Wie wurde das bei euch gelöst? Ich fragte damals nach einer dieser speziellen Wandsurchführungen. Der Installateur meinte die haben sie noch nie verwendet und hatten bisher auch keine Probleme. Bei uns wurde nur ein Loch in doe Außenziegel gemacht, die Rohrleitung durchgeführt, außen den flexiblen Schlauch dran. Danach alles eingeschäumt und mit Blitzzement innen und außen zugemacht. Leider haben sie das damals ohne das ich dabei war gemacht. Dadurch gibt es auch keine Fotos davon. Nur welche wo schon beitseitig der Blitzzement drauf war. |