ca. 700€ ein panel von easytherm, aber das ist auch schon das 500Watt ding (ist vom aufbau her und der ausführung mein favorit) oder billiger (und schlechter) von anderen
zweite alternative: mehr heizen? mittels fbh, warum ist die zu kalt? |
||
|
||
Ja wegen der Heizung sind wir im Streit- Letztes Jahr haben wir nicht mehr wie 22 Grad zusammen bekommen und das ist mir mit 3 Kleinkindern am Boden einfach zu kalt- 24 wären schön un deswegen suchen wir für heuer eine Zusatzheizung! Wie schaut es mit dem Verbrauch einer so einen Heizung aus? |
||
|
||
Hallo sonnenstrahl,
wenn möglich, hätte ich versucht, das vorhandene Potential besser zu nutzen. Stichpunkte wären: Vorlauftemperatur erhöhen, Spreizung reduzieren, Sekundärräume Massenstrom reduzieren, Primärräume Massenstrom erhöhen, Wärmeleitwiderstand vom Fußboden reduzieren, Regelungseinstellung optimieren, MfG miraculum |
||
|
||
|
||
als erstes würde ich die fbh höher drehen, da muss doch mehr als 22 grad möglich sein.
das infrarotpanel braucht soviel strom soviel du es eingeschaltet hast, wie gesagt, 500 Watt, wahrscheinlich würde bei dir auch ein 250er reichen zum zuheizen, rechen es dir aus die kinder spielen 5h, also 5x250W = 1,25 kWh pro Tag, 1,25*0,19€ = 0,24€ pro Tag |
||
|
||
@sonnenschein - Bevor Du Deine Heizung "umkonstruierst" oder eine "Elektroheizung" dazu baust. Überleg noch einmal! Könnte es sein, dass Dein Problem nicht die Temperatur des Raumes (22° sind ja nicht so schlecht und – ausser im tiefsten Winter – wirst Du ja 24° auch erreichen können) sondern die Oberflächentemperatur des Bodens ist? Der Boden fühlt sich "kalt" an? Ist das so?
Gruss HDE |
||
|
||
da solltest noch ein paar hintergrundinfos verraten |
||
|
||
Wir haben insgesamt 6 kreisläufe im WZ. Bei gleicher Einstellung sind manche warm, manche unertränglich heiß und manche kühl. Das ist wenn wir voll aufgedreht haben. Der Sachverständiger meinte, dass er nichts tun kann- wenn die heizung der norm entspricht und das sind 20 grad. Wir hatten letzes Jahr andauernd Techniker im Haus, keiner konnte einen Fehler finden. Aber bei voll aufgedrehten Zustand haben wir 20-22 Grad Raumtemp. im Winter. Und ich habe einfach Angst, dass es heuer wieder so kalt wird! |
||
|
||
mit was heizt ihr eigentlich?
lg fruzzy |
||
|
||
@sonnenstrahl - d.h. das Problem ist nicht der Wärmeerzeuger, sondern die Wärmeabgabe in den einzelnen Räumen?
Welche Vorlauf-/Rücklauftemperaturen habt/hattet ihr an dem Wärmeerzeuger/Heizkreisverteiler? |
||
|
||
Muss irgendwie an simples entlüften und hydraulischen Abgleich denken bei seinem geschildertem Problem.
|
||
|
||
was kann man da machen? |
||
|
||
Erstmal Fragen beantworten |
||
|
||
Ich kann dir nur sagen, dass die Schläuche die weglaufen echt heiß sind und die die zurück kommen lauwarm sind! Wie kann ich deine Frage richtig beantworten? |
||
|
||
ich meinte nicht nur meine Fragen - |
||
|
||
hallo, hast du an den einzelnen kreisen Räder zum einstellen, sind alle voll aufgedreht? dann dreh die heißen kreisen etwas zu und warte eine stunde. am besten kannst das mit infrarot Thermometer messen, kostet 20.- beim Conrad. und immer weiter zu drehen bis alle gleich warm sind. ich denke, es ist ein kurzschluss der heißen Leitungen und die WPWP [Wärmepumpe] denkt die Rücklauftemperatur ist hoch und schaltet zurück oder sogar aus. heizt ihr nur eine Etage? wieviel heizkreise habt ihr im Erdgeschoss, wie ist die VL VL [Vorlauf] Temp und die RL RL [Rücklauf] Temp. wie lange läuft deinen Heizung am Tag. hast du einen Puffer? |
||
|
||
Ok
Ja der Boden fühlt sich kalt an- zumindes manche Kreise- nicht mal lauwarm. Wir heizen mit Pellets. Ja es scheint wärme erzeugt zu werden, aber dass sie nicht abgegeben wird. Ja wir haben Räder zum Einstellen der einzelnen Kreise. Haben das auch schon gemacht- die heißen zurück gedreht usw. Und wir haben auch schon den Kreislauf beim Eßtisch auf 15 gedreht- weil er so warm war- und die anderen auf- und trotzdem ist das immer der wärmste. Wir heizen unten mit Fußbodeneheizung und oben mit radiatoren (außer im Bad- da funktioniert die fußbodenheizund aber einwandfrei). Auch unten im Bad, VZ und AR klappt es prima- aber eben der Raum mit 55 qm und Eichenparkett- einfach zu kalt. Was bedeutet Puffer? |
||
|
||
Puffer = Pufferspeicher, ich nehme einmal an, ihr habt einen da ihr mit Pellets heizt.
Ich nehme an, dass die Radiatoren- und die Fussbodenheizungskreise getrennt sind, Mischer? Wie erfolgt die Temperaturregelung: Außentemperatur- oder Innentemperaturfühler (wo ist das Bedienteil?) |
||
|
||
hallo sonnenstrahl, dreh wirklich die radiatoren und die kälteren Kreise zurück, so das sie fast abgedreht sind. dann müssten die Wohnzimmerkreise wärmer werden.
hast du eine anzeigen wie warm die Vorlauftemp und Rücklauftemperatur ist? wir hatten ähnliches, grund waren die vielen Kreise und die "Standard"-umwälzpumpe (bissl schwach für größere Fußbodenheizungen), dh manche kreise sind bei uns wirklich stark zugedreht, damit die anderen kreise auch genügend wasser bekommen. lg johannes |
||
|
||
Blöde Frage: Kann es sein dass ihr über dem Heizestrich eine "Dämmschicht" habt? |
||
|
||
könnte ja sein dass die Umwälzpumpe das nicht derpackt und zu schwach eingestellt ist,oder eventuell zu wenig Druck im System!
lg gerald |
||
|
||
"Blöde Frage: Kann es sein dass ihr über dem Heizestrich eine "Dämmschicht" habt? " so blöd ist die frage von sir_rws gar nicht ;) |