« Heizung, Lüftung, Klima  |

Installateur will/kann FBH Auslegung nicht umsetzen

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  massivholzfan
13.5. - 4.6.2023
19 Antworten | 11 Autoren 19
19


Liebes Forum!

Ich habe auf euer Anraten die Heizlastberechnung und die Auslegung der FBH FBH [Fußbodenheizung] von einem hier im Forum bekannten Planer konzipieren lassen, um einen möglichst effizienten Betrieb unseres Heizsystems (Sole WPWP [Wärmepumpe] + RGK) zu ermöglichen. Habe beides dann an meinen Installateur weitergeleitet und ihn gebeten die Auslegung so umzusetzen. 

Daraufhin hat dieser mir mitgeteilt, dass er einen kompletten Verlegeplan, wo die genaue Kreisaufteilung inkl. Anbindeleitung ersichtlich ist, benötigt. Ansonsten müsse er auf die Standard Pipelife Auslegung zurückgreifen.

Mein Planer hat daraufhin gemeint, dass sei in etwa so als würde der Fliesenleger einen Plan benötigen, wo die jeweilige Fliese hinkommt.

Nach weiteren Gesprächen mit der GF wurde mir mitgeteilt, dass es schon möglich sei, aber eben mit einem erheblichen Mehraufwand, da der Monteur herumprobieren müsse, bis er die im Plan angegebene Kreislänge im Raum trifft. Wenn ich mit Abweichungen (wie groß die dann immer sein werden) leben könne, würde man eben so gut wie möglich versuchen den Plan umzusetzen. 

Beide sind sich jedoch einig, dass es bislang keine Software zur Planung gibt. 

Ich bin auf dem Gebiet absoluter Laie und kann daher nicht abschätzen, ob es tatsächlich so schwer ist, die im Plan angebenen Kreislängen einzuhalten. Folgende Fragen sind für mich daher nach wie vor offen:

- Worin besteht nun die Schwierigkeit die Kreislängen der FBH FBH [Fußbodenheizung]-Auslegung des Planers einzuhalten?
- Wodurch entsteht der Mehraufwand und wie hoch dürfte dieser eurer Einschätzung zu Folge sein?
- Welche Abweichungen kann/soll ich akzeptieren?

Auf jeden Fall möchte ich nicht die 0815 Standard Auslegung meines Installateurs haben. 


2023/20230513573209.png


2023/20230513377802.png
Vielen Dank für eure Hilfe!

  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.5.2023  (#1)
Es gibt ein eigenes CAD (Loopcad?) ganz genau für den Zweck und ich glaube es ist sogar noch open Source. Wenn das der Installateur alles eingibt und dann 10 Stunden am zeichnen ist, wirst es ihm aber letztlich auch nicht zahlen wollen. Am Besten wäre einlernen und es selber zeichnen. @EinHausinWien hat es prima hingekriegt und es ist sich überall tadellos ausgegangen wie geplant.

1
  •  Bauherrjoe
  •   Bronze-Award
13.5.2023  (#2)
Bin zwar auch kompletter Laie was das angeht aber es gibt doch einen Umrechnungsfaktor m² vom Raum bei X Verlegeabstand ergibt ... Laufmeter

Z.B mit irgendwelchen Zahlen:
bei 20m² und 10cm Verlegeabstand sind 200 Laufmeter, also 3 Kreise je 66m

Oder ist das so schwer zum rausfinden?

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
13.5.2023  (#3)
Geht alles wenn man will. Daran scheitert es halt oft. Und manchmal muss man bißchen improvisieren wenn man es so macht.

1


  •  bautech
  •   Gold-Award
13.5.2023  (#4)
Ich würde es mal andersrum probieren... der Insti kann sicher eine beliebige Auslegung des Herstellers herzeigen und die Unterschiede zu eurer aufzeigen 😁
Da steht nämlich nix anderes 

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
13.5.2023  (#5)
Standard Pipelife Auslegung heißt er gibt dir nen Wisch damit du was in der Hand hast und Insti fährt einfach in jeden Raum inkl. WC einmal rein und zurück zum Verteiler? 😅

Wie bautech geschrieben hat: Frag ihn mal wie er bei der Pipelife Auslegung weiß wie das Rohr zu legen ist?

Für dich: Entweder selbst in LoopCAD bemühen damit der Insti ne Vorlage hat und sonst ganz einfach die Praxis-Variante:
Schauen wie viel Rohr ein m2 bei gegebenen Verlegeabstand frisst...

1
  •  baustoff
  •   Bronze-Award
13.5.2023  (#6)
Hatte ähnliche Thematik wie der Thread Ersteller. Problem waren die vorgeschlagenen teils sehr engen Verlegeabstände. Habe dann nach vielen Stunden Loopcad einen brauchbaren Kompromiss gefunden. Wichtig vor allem die homogenen Kreislängen. Funktioniert bisher auch in der Praxis.

1
  •  massivholzfan
13.5.2023  (#7)

zitat..
bautech schrieb:

Ich würde es mal andersrum probieren... der Insti kann sicher eine beliebige Auslegung des Herstellers herzeigen und die Unterschiede zu eurer aufzeigen 😁
Da steht nämlich nix anderes

Das werde ich auf jeden Fall machen.

zitat..
Puitl schrieb:

Für dich: Entweder selbst in LoopCAD bemühen damit der Insti ne Vorlage hat und sonst ganz einfach die Praxis-Variante:
Schauen wie viel Rohr ein m2 bei gegebenen Verlegeabstand frisst...

Danke für den Tipp mit LoopCAD.
Für die Praxis-Variante: Wenn der Verlegeabstand (z.B. 7,5 cm im Vorraum EG) gegeben ist und ich weiß, wie viel Laufmeter Rohr ich auf einen m2 brauche, kommt ja eine gewisse Anzahl an Laufmetern raus (Größe des Raumes in m2 * Menge pro m2). Wenn diese nun von den 60 Metern in der Auslegung abweicht, was muss ich oder der Installateur dann anders machen?

Mit anderen Worten:  Wie kann ich den Bedarf pro m2 (bei gegebenem VA und Raumgröße) so anpassen, dass die gewünschte Kreislänge rauskommt?


1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
14.5.2023  (#8)
Kreislänge, VA und Raumgröße,  choose two.
Sehr frei nach irgendwas.

Da liegt eben genau die Kunst... ein Kreis muss auch nicht immer genau in einem Zimmer enden...

1
  •  Hobbyplaner
  •   Silber-Award
14.5.2023  (#9)

zitat..
massivholzfan schrieb: Wie kann ich den Bedarf pro m2 (bei gegebenem VA und Raumgröße) so anpassen, dass die gewünschte Kreislänge rauskommt

Die Kreislänge ist ja ein berechneter Wert der sich aus der Raumgröße und den Verlegeabstand ergibt.

Die Kunst besteht darin, die VA in der Natur so genau einzuhalten, dass die geforderten Kreislängen möglichst genau erreicht werden. Außerdem sind die Anbindungen zum Verteiler (Kreuzungsfrei!) zu berücksichtigen.

Wenn dann noch mehrere Kreise und/oder zusätzliche Anbindungen in einen Raum herzustellen sind, wird das ohne einer Vorplanung ein Lotteriespiel bis fast unmöglich.

zitat..
Puitl schrieb: Wie bautech geschrieben hat: Frag ihn mal wie er bei der Pipelife Auslegung weiß wie das Rohr zu legen ist?

Da bekommt er einen Verlegeplan auf dem die Leitungsführung genau nachvollziehbar ist.

1
  •  Akani
14.5.2023  (#10)
Mal ehrlich. Wenn dein insti sodas net hin bekommt schon traurig. Des sind ne Stunde mal bissl Hirn anschalten und Kreise bissl ausmalen und los geht's.

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
14.5.2023  (#11)

zitat..
Hobbyplaner schrieb: Da bekommt er einen Verlegeplan auf dem die Leitungsführung genau nachvollziehbar ist.

Echt?
Dann versteh ich es, denn ich bin von ner 08/15-Auslegung mit VA und lfm / Zimmer ausgegangen. Und genau diese Angaben hat er in den Unterlagen des TE ja auch...
Aber unter uns gesagt sollte die Verlegung auch so machbar sein 😉
CAD-Datei hast keine vom Einreichplan nehme ich mal an?


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.5.2023  (#12)
Ist schon witzig: Ich hab damals mit einem Monteur vom gleichen Insti, den auch @massivholzfan hat, in zwei Tagen zu zweit die FBH FBH [Fußbodenheizung] verlegt. Und zwar nach einem zugegebenermaßen sehr abenteuerlichen Rechen- und Schätzspiel, nachdem die Pipelife "Berechnung" (38°C VLT!!) einfach nur ein schlechter Witz war und ich nach hektischer Konsultation von Forum und Pilatus (und @dyarne, danke für deinen Input! ) im Endeffekt "live" bei jedem Kreis selbst entschieden habe, wie wir den legen. Mein Ziel war gleiche Heizkreislängen, was mir auch ziemlich gut über diese Überschlagsformel (lfm/m² bei verschiedenen VA) gelungen ist. Einzig der Flur und das Bad im EG wurden leider etwas wärmetechnisch verhunzt, aber da wurde halt leider auch der VL VL [Vorlauf] nicht gedämmt, womit dann das Bad verhungert. Irgendwann reiß ich dann dort mal den Stein runter und rüste ne WH WH [Wandheizung] nach. 😁

Obwohl ich die Originalberechnungen von Pipelife auf Nachdruck vom Insti erhalten habe sehe ich dort nirgends einen Verlegeplan. Kann sein, dass er mir den nicht geschickt hat, aber ich vermute, er hatte keinen. Weil durch die Blume hab ich schon gehört, dass der Insti sowieso immer alles eher "nach Gefühl" verlegt hat. Meine (bösartige) Vermutung ist, dass der eine genaue Verlegung nach Plan ohne genauen Verlegeplan gar nicht wirklich kann und er sich so absichern will. Wie gesagt, ist eine Vermutung, aber irgendeinen Grund wird es wohl haben, dass er sich so spießt.

Sagst halt, du unterschreibst, dass du ihn nicht haftbar machst, falls es wegen der Verlegung nicht warm wird, sowas hören sie doch gerne. 😅
Hat er auch bei mir gesagt, obwohl ich nie was unterschrieben hab.
Und dass mein Flur etwas verhunzt ist geht natürlich (außer seine nicht verlegte BKA BKA [Betonkernaktivierung] dort 😞) auf meine Kappe, ist ja logisch. Dafür funktioniert der Rest vom Haus mit voll offenen, harmonisierten Heizkreisen wunderbar.

1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
15.5.2023  (#13)
Das ist doch ne Auslegung von Skyme, da hast schon mal im einiges richtig gemacht :) 

Alternative zu Loopcad, kannst du auch den Techplaner nehmen da siehst auch gleich was sich verändert wenn du vom Plan abweichen musst 

Schnapp dir nen Kumpel und leg die Leitungen selber, der HB hat anscheinend keine Ahnung wie man so etwas macht und ich würde ihn auch beim Rest über die Finger schauen...

1
  •  Puitl
  •   Silber-Award
15.5.2023  (#14)

zitat..
massivholzfan schrieb:

Mit anderen Worten:  Wie kann ich den Bedarf pro m2 (bei gegebenem VA und Raumgröße) so anpassen, dass die gewünschte Kreislänge rauskommt?

Ganz einfach, du hast gegeben
- eine Raumgröße (fix)
- eine gewünschte Länge für jeden Kreis ("fix")
- den Verlegeabstand (mit dazugehörigen Rohrmetern) aus deiner Planung

Annahme: Technik- & Schrankraum (beide gleichen Durchfluss) mit je 46m liegen nebeneinander und du machst 90m-Kreise mit dem 16er Rohr, dann bekommen diese beiden Räume einen Kreis (VL in jenen Raum der gefühlt wärmer sein soll...)
Bringst bei einem Raum "nur 60m an" dann nimmst mit dem Vorlauf z.B. noch das WC mit sodass der Kreis wieder auf 90m kommt.

Ganz perfekt auf den letzten Meter wird man es klarerweise nicht hinbekommen, ist aber auch nicht nötig ;)

Bei mir hat´s z.B. so ausgeschaut:

2023/20230515900718.jpg
Wobei ich am Ende mit dem 18er auf 100m gegangen bin (400m Bund) und mit dem 16er Alu für die WH WH [Wandheizung] auf 70m (200m Bund)


1
  •  ds50
  •   Gold-Award
15.5.2023  (#15)

zitat..
Andreas90 schrieb: Schnapp dir nen Kumpel und leg die Leitungen selber, der HB hat anscheinend keine Ahnung wie man so etwas macht und ich würde ihn auch beim Rest über die Finger schauen...

Ich finde den Insti handwerklich nicht schlecht, und er verbaut schon seit Jahren RGK RGK [Ringgrabenkollektor] und KNV (sonst hätte ich ihn @massivholzfan ja auch nicht empfohlen). Aber bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] hatte auch ich wie gesagt meine liebe Not, und so Dinge wie vernünftige HKV Anbindung, Thermosiphons und vollflächige BKA BKA [Betonkernaktivierung] muss man ihm leider wohl immer noch selber sagen...

1
  •  massivholzfan
4.6.2023  (#16)

zitat..
MalcolmX schrieb:

Geht alles wenn man will. Daran scheitert es halt oft. Und manchmal muss man bißchen improvisieren wenn man es so macht.

Ich will! Also habe ich mir Loopcad besorgt und habe jeztzt meinen ersten Entwurf fertig!
In der Zwischenzeit hat sich jedoch die Auslegung insofern geändert, als dass der Bereich unter der Stiege auch mit einer FBH FBH [Fußbodenheizung] belegt werden soll und im Bad auch die gesamte Bodenfläche belegt wird und zusätzlich 5m2 Wandheizung installiert werden. 


zitat..
Andreas90 schrieb:

Das ist doch ne Auslegung von Skyme, da hast schon mal im einiges richtig gemacht :) 

Ja. Das ist eine Auslegung von Skyme. Das Forum  hat mich zu ihm geführt 😉


2023/20230604260208.png


2023/20230604531753.png


2023/20230604870904.png


2023/20230604964540.png

Was sagt ihr generell dazu?
Die größte Abweichung zur Auslegung habe ich beim Raum "Vorraum/Stiege/Abstellraum". Besteht dort noch Handlungsbedarf?




1
  •  Akani
4.6.2023  (#17)
Die 98 mtr fallen nicht so ins Gewicht. 
Eher dann der 43mtr Kreis.
Den noch mitm Rl in den Vorraum ziehen dann wirde der Kreis Länger. Der andere B6 dann länger und schon hast die längen sauber abgeglichen

1
  •  msie
  •   Bronze-Award
4.6.2023  (#18)
Folgt skyme eigentlich nicht dem Prinzip der gleich langen Heizkreise? Oder geht er schon davon aus, dass Kreise in der Tabelle zusammengelegt werden?

1
  •  massivholzfan
4.6.2023  (#19)

zitat..
msie schrieb:

Folgt skyme eigentlich nicht dem Prinzip der gleich langen Heizkreise? Oder geht er schon davon aus, dass Kreise in der Tabelle zusammengelegt werden?

Habe ihn dazu befragt, aber noch keine Antwort erhalten. 


zitat..
Akani schrieb:

Die 98 mtr fallen nicht so ins Gewicht. 
Eher dann der 43mtr Kreis.
Den noch mitm Rl in den Vorraum ziehen dann wirde der Kreis Länger. Der andere B6 dann länger und schon hast die längen sauber abgeglichen

Werde ihn fragen, ob man den Kreis aus dem Schrankraum in den Vorraum ziehen kann. 




1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Heizungsneubau Dämmung