Isolierung Wohnraumlüftung (Technikraum)

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
30.8. - 2.9.2016
10 Antworten 10
10
Wir haben über unsere FH-Firma eine Wohnraumlüftung dazugekauft.
Was "natürlich" nicht dabei ist, und angeblich aber wichtig ist, ist die Isolierung der Rohre (Zuluft, Abluft) die von draußen zum KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]-Gerät (Viessmann Vitovent) gehen.

Ist die Isolierung notwendig (Gerät sitzt im unbeheizten Keller-Technikraum)?
Eh beide Rohre vermutlich?
Was darf das kosten?
Abluft ca. 1-2 Meter, Zuluft ca. 4 Meter (ganz grob geschätzt)?
Und muß man die Rohre, die dann von der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zur Kellerdecke (rauf ins EG) gehen auch noch isolieren?

Tipps wer das gut und günstig macht?

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
30.8.2016  (#1)
Kannst Du bitte ein Foto der Situation hochladen?

1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
30.8.2016  (#2)
idR werden die Rohre zw. Gerät und Außenwandeinlässen mit Armaflex 30mm beklebt. Armaflex über Ebay kaufen und selbst machen, für die Biegungen Formstücke schneiden (lernen).

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo ildefonso,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Isolierung Wohnraumlüftung (Technikraum)

  •  altenberg
  •   Gold-Award
30.8.2016  (#3)
Ist erforderlich - das sonst Kondenswasserbildung.

Hat uns ca. EUR 120,-- gekostet.

1


  •  ildefonso
  •   Gold-Award
1.9.2016  (#4)
@leitwolf

Hier Fotos:

2016/20160901134868.JPG

2016/20160901143550.JPG
Das lange Rohr sollte wohl die Zuluft sein. Diese gehört ja angeblich unbedingt gedämmt. Bei den restlichen Rohren (Abluft, Rohre von/nach oben) ist die Frage ob hier auch was nötig ist.

@altenberg
Bloß Materialkosten oder fertig einbauen lassen?

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
1.9.2016  (#5)
Situation ist bei uns in etwa gleich - Preis war Material incl. Montage (d.h. draufpicken). Bin froh, dass wir es haben machen lassen, da die Monteure das doch öfters machen und wissen, woraufs ankommt.


1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
1.9.2016  (#6)
Die kalten Leitungen Außenluft und Fortluft müssen diffusionsdicht gedämmt werden (Kautschukdämmung, z. B. Armaflex) mind. 19 mm. Ich würde 25 mm vorschlagen. 5 x 90° Bogen und 1 x 45° Bogen. Korrekt?
gerade Rohre ungefähr 6-7 Laufmeter?

Ob die Abluft- und Zuluftrohre gedämmt werden müssen, hängt von der Raumtemperatur ab. Bei weniger als 15°C würde ich auch diese mit alukaschierter Mineralwolle dämmen. Schalldämpfer müssen nicht gedämmt werden.

1
  •  j_filz
1.9.2016  (#7)
Weils ev. hier her passt: Wie müssen eigentlich die Mauerdurchführungen (bei Ziegelwand) ausgeführt werden, damit das Ganze einem BDT standhält?

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
1.9.2016  (#8)
Ich würd sagen mit Dichtungsband wie bei den Fenstern. Hab einen Glattstrich gemacht, Dichtband geklebt und anschließend mit Netz überspachtelt. Darauf kam dann der Innenputz.

1
  •  ildefonso
  •   Gold-Award
1.9.2016  (#9)
@leitwolf - Die geraden Rohrlängen von Außenluft + Fortluft sind zusammen ziemlich exakt 5 Meter.
Bögen sind korrekt so.

Ob man permanent mind. 15 Grad im Technikraum des unbeheizten Kellers erreicht weiß ich noch nicht. Die beiden nach oben wären bei den geraden Rohren zusammen ziemlich genau 1 Meter (+Bögen).

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
2.9.2016  (#10)
zum luftdichten Abschluss gibt es quadratische Gummimanschetten mit rundem Ausschnitt, die über das Rohr gezogen und an die Wand mittels Kartuschenkleber angeschlossen werden. Die Dämmung wird dann mit der Manschette mittels Armaflexkleber verklebt. Dann sollte es nie Kondensatprobleme geben.

2016/20160902345455.JPG

2

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.