« Hausbau-, Sanierung  |

Ist die Dicke der Betontreppe genormt?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  MinMax
9.6. - 11.6.2013
4 Antworten 4
4
hier geht es um den rotmarkierten Maß:

2013/2013060938402.JPG
oder wie schaut die Stelle bei Euch aus?

  •  bautech
9.6.2013  (#1)
Faustformel - Mindestens 3x3cm für allseitige Betondeckung plus Bewehrungsstärke sind mind. 13 cm...
Bei 16 cm bist auf der sicheren Seite - dafür hast imho hier die falsche Stahlgüte eingesetzt, wennst Österreicher bist... Bei uns gibt's schon seit Jahren nur mehr BST 550...

ng

bautech

1
  •  MinMax
10.6.2013  (#2)
13cm hätte ich gern, an 2 Stufen habe ich 10... das Bild kommt aus dem Inet, ist nur ein Beispiel, "Treppenlaufplattendicke" kann etwas missintepretiert werden.

1
  •  bautech
10.6.2013  (#3)
Ist abhängig von deiner BewehrungsmengeWennst eine einlagige Bewehrung bekommst, sind 10cm mehr als ausreichend...
3cm untere Deckung, optimistische 4cm fürs Eisen und wieder 3cm für die obere Deckung... passt perfekt! emoji

1


  •  MinMax
11.6.2013  (#4)
klingt gut, na dann lege ich mich wieder relaxen :)

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Treppenberechnung online