Grüß euch, mir fiel erst heute auf (1,5 Jahre im Haus) das wir kein externes Ausdehnungsgefäß verbaut haben. Ist dies zwingend notwendig, bzw. hat es Nachteile keines zu haben (Langlebigkeit, Effizienz, ...). Habe eine Buderus Luftwärmepumpe (IDUS E mit 10L internem Ausdehungsgefäß) mit 300L Warmwasserspeicher und knapp 2km 17er Rohre im Boden. Danke.

  •  Guti
  •   Bronze-Award
29.10.2023  (#1)
Okay eben nachgerechnet dass ich rund 300L in den FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohren habe, mit Erwärmung von 10°C auf 50°C VL VL [Vorlauf] (übertrieben) wärens nur 3,5L Ausdehnung, sollte also kein Problem sein?

1
  •  Baktus
29.10.2023  (#2)
Kommt natürlich auf die Druckverhältnisse an, d.h. welchen Druck im System sein muss und welchen Überdruck es verkraftet.
Ich habe mein Ausdehnungsgefäß nach einer Tabelle eines Anbieters von Ausdehnungsgefäßen ausgewählt. Dort sind auch Umrechnungsfaktoren für unterschiedliche Vorlaftemperaturen drin. Danach kann es passen, muss aber nicht (siehe oben).
Nachfolgend der link
https://www.loebbeshop.de/media/47995/file/static/doc/schnellauswahl-adg_12690.pdf

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
30.10.2023  (#3)
Danke für den Link, ich weiß über unsere Druckverhältnisse nicht Bescheid, aber laut Tabelle geht es sich selbst bei größten Druck knapp aus.

1


  •  bautech
  •   Gold-Award
30.10.2023  (#4)
Hat die Buders LWP LWP [Luftwärmepumpe] eventuell ein kleines ADG integriert?
Solls ja auch geben 😉
Natürlich reicht dein integriertes ADG mit 10l Ausdehnungsvermögen für eine potenzielle Erweiterung um 3,5lt - vorausgesetzt es wurde richtig in Betrieb genommen. Hier wäre maximal der Überdruck im Warmwasserbetrieb (also quasi drucklos vom Heizsystem) interessant, der gibt die Ausdehnungsmöglichkeit wider.

Aber jetzt mal unter uns... es hat 3 Jahre funktioniert, warum sollte es jetzt versagen?

1
  •  Magnum2
30.10.2023  (#5)
Ich hatte in meinem alten Windhager Gasbrennwertgerät auch ein internes MAG verbaut, war ausreichend. Jetzt bei Wärmepumpe ein Externes, weil kein internes verbaut.

1
  •  Akani
30.10.2023  (#6)
Normalerweise sind die kleinen internen nur für die Geräte. Außerhalb fürs Leitungsnetz sollte ein weiteres vorhanden sein. Wenn aber rechnerisch das kleine ausreicht um den Anlagendruck zu halten ist schon in Ordnung. 
Ich für mich würde immer ein weiteres in die Anlage integrieren. Faustregel MaG Größe zu 10% vom Anlagenvolumen.
Sollte dann bei dir ein 35ltr MAg sein, oder zu dem innenliegenden 10er ein 25er dazu

1
  •  Guti
  •   Bronze-Award
30.10.2023  (#7)
Soweit klar, natürlich ist ein ADG dazumontieren mit gewissen Kosten verbunden. Dh wenn der Manometer im grünen Bereich bleibt (und bis jetzt war es so) hat dies keine negativen Folgen?