|
|
||
Ich kann die 12er Maschine schon nicht verstehen. Habt ihr Altbau? Energieausweis mit Heizlastabschätzung? Lass dir die Auslegung aushändigen und hier einstellen. Klingt echt seltsam |
||
|
||
Wo ist eure warme Hülle? Ich sehe eine unbeheizte, ungedämmte Garage, daran angrenzend einen Raum mit FBH FBH [Fußbodenheizung]. |
||
|
||
Haus ist ein Neubau. KNV S2125-12 ist wenigstens modulierend... Beheizte Fläche ist 232m². Auslegung bekomme ich in den nächsten Tagen. @Rabaum: Sollte hier die 30er Wand noch gedämmt werden? Danke |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
Steht ja sogar drin die Gebäudelastabschätzung mit 8,2 Kw. Real wird die definitiv tiefer sein. Lass dir die 8er anbieten und egal was wer sagt Dämmen ist Sommer gut. Hier gibt's einige die dir super Tips zur Verbesserung der Hülle nennen können ohne große Mehrkosten. Denn die beste Kwh ist die, die du nicht brauchst |
||
|
||
Nummer 1 Beschwichtigungsantwort von Instis die nicht korrekt auslegen (können/wollen). Stell mal die Seite vom Energieausweis ein, wo die ganzen kWh stehen, HWB SK usw. Natürlich! Die Garage hat im Winter vielleicht 5 Grad, wenn sie wärmer wird, dann nur weil sie vom Haus Wärme abzieht und deine Effizienz ruiniert. |
||
|
||
hier: |
||
|
||
Pumpe steht bei mir schon in der Garage, jedoch noch verpackt. Die kleinere hat halt nur 6,7kW Heizleistung, die größere 10kW. |
||
|
||
Wenn die Wärmepumpe jetzt schon zu groß wäre, könnte man dann nicht den E-Heizstab (3/6/9kW) entfallen lassen? |
||
|
||
Also bei deinem Wärmebedarf kannst du von ca. 7,5 kW Heizlast real ausgehen, die Heizlast am typischen Wintertag liegt überhaupt nur bei grob 2,5 kW. Müsst ihr euch ansehen, ob das mit den Leistungskurven zusammenpasst. |
||
|
||
Vermutlich deutlich weniger als 7,5 kW (bitte korrigieren wenn ich falsch liege). Ich sehe das im Energieausweis der "Referenz-Heizwärmebedarf" und der "Heizwärmebedarf" gleich sind, kann es sein das in diesem Energieausweis die Internen & Solare Gewinne keine Berücksichtigung finden? |
||
|
||
Das passt schon so. Das kannst du gerne hier nachlesen: https://www.energiesparhaus.at/forum-energieausweis-besser-lesen-und-verstehen-koennen/72191 |
||
|
||
Ich hoffe du machst Wandheizung im Bad. Hast du eine BKA BKA [Betonkernaktivierung]? |
||
|
||
BKA haben wir dann nicht gemacht. Wandheizung ist noch nicht vorgesehen, lediglich ein engerer VA im Bad. Beim Stiegenhaus hab ich auch bedenken - kann ich das überhaupt so heizen? In den betonierten Stiegen haben wir leider auch keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] verlegt... |
||
|
||
😭 @ds50 kann dir gleich mal das Gsatzl aus dem Parallelthread reinkopieren. |
||
|
||
Engeren Verlelegeabstand im Bad bringt dir vielleicht 15%, Wandheizung 100% zusätzliche Heizfläche. Merkst was? Seit Ewigkeiten die selbe Leier... |
||
|
||
Welche Wand würdet ihr vorschlagen? |
||
|
||
Idealerweise Außenwand, aber grundsätzlich alle, die möglich sind. |
||
|
||
Du bist ja noch vor dem Innenputz - also gerade noch rechtzeitig! In deinem Fall die gesamte Dusche und die Wannenwand. Eine andere Möglichkeit wäre die gesamte Decke zu beheizen da du ja keine BKA BKA [Betonkernaktivierung] hast. Ich werde das bei mir nachträglich mit Variotherm irgendwann machen. Da bei mir der LAS Schacht von der Gasheizung freigeworden ist |
||
|
||
Hab mit meinem Insti schon telefoniert, er sieht sich das nochmal an und hat mir schon recht gegeben... Ist im Stiegenhaus auch noch Bedarf oder reicht hier nur die FBH FBH [Fußbodenheizung]? |
||
|
||
ja das stimmt, sind noch nicht berücksichtigt. Das heißt, die Heizleistung wird noch weniger werden. Gibt es VT bei einer zu großen WPWP [Wärmepumpe] auch? Z.B. in Kombination mit PV? Oder kann man sich das nur schön reden und kostet einfach unnötig zuviel? Danke |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]