hallo leute,

aus gegebenen anlass hätte ich eine frage bzgl. der abdichtung meines kellers... sofern mann das sagen kann, was würdet ihr eher empfehlen - bitumenbahnen (flämmen) od. dickbeschichtung?! bzw. kann mir jemand den unterschied zw. dickbeschichtung 1K u. 2K erklären?

lg

  •  Ich_bins
14.5.2015  (#1)
Hallo,

Also ich würde, wenn ich einen Keller habe nur flämmen, dies steht sogar in den Normen.
Hier ist sehr wichtig, dass man die richtige Bitumenbahn verwendet.

MFG

1
  •  sealpro
18.5.2015  (#2)
Kellerabdichtung - Die erforderliche Abdichtung ist abhängig vom jeweiligen Lastfall! Die Norm (ÖNORM B3692) spricht von Bodenfeuchte, nicht drückendem Wasser und drückendem Wasser (auch aufstauendes Sickerwasser zB. durch Lehmschichten). Bei drückendem /aufstauendem Wasser ist eine Dickbeschichtung nicht zulässig, sondern es muss 2-lagig mit Bitumendichtungsbahnen abgedichtet werden! Sollten Rohre/Kabel durch die Kellerwand geführt werden, müssen auch die entsprechenden Rohrdurchführungen berücksichtigt werden. Siehe Fachverband Hauseinführungen Rohre und Kabel: www.fhrk.de
LG Sealpro

1
  •  whistleblower
26.5.2015  (#3)
blöde frage - aber wie kann ich den bei mir vorliegenden lastfall erkennen bzw. wer kann mir hierzu auskunft geben? die genau auslegung von bodenfeuchte, nicht drückendem- und drückendem wasser muss ich mir zwecks verständnis glaub ich auch nocnmals reinziehn... :/

1


  •  mariio
  •   Bronze-Award
26.5.2015  (#4)
ich haben meinen Keller mit einem Bitumenstricht angestrichen und dann geflämmt!
Wasserleitung mit einer RDS in Kellergebracht und Kanal und Stromzuleitung vorsichtig mit der Flämmpappe und Bitumenspachtelmasse abgedichtet.

1
  •  whistleblower
27.5.2015  (#5)
nach meinen letzten überlegungen würde ich zur dickbeschichtung tendieren (da ich flämmtechnisch nicht wirklich erfahrungen habe u. die abdichtungen in eigenregie machen möchte...)! auf grund der angesprochenen norm müsste ich den bei mir vorliegenden lastfall halt erkennen bzw. wissen wer mir hierzu auskunft geben kann?!

@mariio: die einbringung der wasserleitung sowie des stroms ist bei mir auch noch ein thema gut dass du das ansprichst... du hast dies mit einem rohrdurchführsystem gemacht?
gibts hier noch andere vorschläge/möglichkeiten dies zu machen?

1
  •  mariio
  •   Bronze-Award
27.5.2015  (#6)
Ja die Wasserhauptzuleitung hab ich mit RDS gemacht. Fürn Kanal hab ich ein Loch gestemmt - Kanal in Keller - freie Stelle ausgeworfen und verputzt - auf der Aussenseite mit kleinen Flämmpappestücke und Bitumenspachtelmasse abgedichtet

1
  •  whistleblower
27.5.2015  (#7)
wo kann ich mich denn bzgl. RDS am besten erkundigen (wg. Preisanfragen, Varianten, etc.)?

1
  •  sealpro
27.5.2015  (#8)
Setzungen - Die Lösung von mariio ist keineswegs zu empfehlen! Auch für Kanalrohre gibt es Rohrdurchführungssysteme. Die beschriebene "Abdichtung" wird bei den ersten kleinen Setzungen sofort undicht (reisst auf, verliert die Haftung)! Der Norm entsprechend sollten hier Lösungen zum Einsatz kommen, die gewährleisten, dass die Bitumendichtungsbahn mittels Fest- und Losflansch eingebunden ist. Übrigens, in Österreich entstehen jährlich ca. 45 mio Schäden in diesem Bereich.
LG Sealpro

1
  •  mariio
  •   Bronze-Award
27.5.2015  (#9)
Baust du selber oder macht das eine Firma?
Beim Baustoffhandel.

1
  •  whistleblower
27.5.2015  (#10)
kanal wurde bei mir in die bodenplatte verlegt - sollte mich in diesem fall wenn ich richtig verstehe also nicht treffen... oder?

mir gehts hauptsächlich um wasser/strom/telefon welche ich durch die kellerwand ins haus einführen muss! d.h. ich werde zwecks sauberer lösung ein rds für alle varianten brauchen!

wir bauen selber!

1
  •  bautech
  •   Gold-Award
27.5.2015  (#11)
@whistleblower - RDS empfehle ich immer von PipeLife... sind zwar etwas teurer als Andere, aber das hat auch seinen Grund emoji
Die RDS haben nen Dichteinsatz, je nach Dimension der benötigten Durchführung wird Dir diese genau in die Dichtung gebohrt...

Kriegst beim Baustoffi - also Hagebau, Öbau, Quester...

ng

bautech

1
  •  whistleblower
27.5.2015  (#12)
super danke für die info/tipps dann werde ich mich mal da schlau machen u. erkundigen! :)

1
  •  mariio
  •   Bronze-Award
27.5.2015  (#13)
RDS sind wirklich teuer aber bei Leitungen sehr empfehlenswert!

1
  •  whistleblower
27.5.2015  (#14)
von welcher preiskategorie reden wir denn hier?

1
  •  mariio
  •   Bronze-Award
27.5.2015  (#15)
RDS DIN100mm ~150€

ist aber nur ein richt preis!
ich weiß nicht mehr was ich gezahlt habe

1
  •  whistleblower
28.5.2015  (#16)
jetzt habe ich noch eine frage... der keller ist bei mir bereits gemauert u. auf etwaige durchführugen wurde soweit keine rücksicht genommen bzw. dafür nichts freigelassen... d.h. vermutlich jetzt, dass eine kernbohrung für das RDS notwendig ist od. kann ich das loch einfach austemmen u. die übrigen öffnungen einfach zu betonieren?!

1
  •  sealpro
28.5.2015  (#17)
Kernbohrungen und Lastfälle - Hallo WB,

wenn du dich für eine Dickbeschichtung entscheidest dann brauchst du Futterrohre mit einem mind. 10 cm breiten Klebeflansch. Dieser gewährleistet eine sichere Anbindung deiner Dickbeschichtung. Grösseres Loch ausstemmem, Futterrohr rein und zumörteln. Dann Dichteinsatz rein.
Bezgl. der Lastfälle findest du zB im Internet Grafiken über den Verlauf des Grundwassers in den letzten 15 Jahren. Weiters solltest du mit den Nachbarn sprechen, wie die Beschaffenheit des Bodens ist (lehmschichtem, bindoge Böden)?

LG Sealpro

1
  •  whistleblower
29.5.2015  (#18)
OK - wäre auch mein gedankengang gewesen, war/bin mir nur unsicher ob ich das dicht kriege... ich hätte mal das (pipelife) rds evolution system 100 ins auge gefasst, denkst du das dies in ordnung wäre?