|
|
||
Weisse Wanne - zwischen dichtbetonkeller und weisser Wanne gibt es zum Teil gravierende Unterschiede.
Es kommt darauf an ob ihr wie du schreibst "etwas Wasser" oder stehendes bzw drückendes Wasser habt. Wenn du bei Google mal Weisse Wanne eingibst findest du reichlich Infomaterial darüber! Wikipedia ist hier auch wieder mal hilfreich: http://de.wikipedia.org/wiki/Wei%C3%9Fe_Wanne |
||
|
||
Hallo - Also es muss ein Fugenband verbaut werden - das wird in der Fundamentplatte eingebaut und schaut ca. 10cm herraus - wo dann die Wände aufgesetzt werden.
Unser Baumeister meinte ein Dichtbeton keller ist es erst ab 25cm - besser sind 30cm Wandstärke ... also die 20 schauen mir recht dünn aus. Aber vielleicht hauts hin, ich kann nur weitergeben, was mir gesagt wurde! lg! |
||
|
||
soll die betonsohle - das fundament sein. das kommt mir mit 20cm und C20/25 nicht optimal vor... |
||
|
||
|
||
MussAndibru zustimmen, Dichtbetonkeller ist erst ab 25cm Wandstärke aufwärts, detto Arbeitsfugenband.
Würde zusätzlich noch einen Schwarzanstrich aufbringen, damit die Poren zu sind und zwischen Wand und Bodenplatte mit 2 Komp. Kleber eine Hohlkelle machen (sicher ist sicher Ist der Keller um die 54.000€ fertig von der Firma oder mit Bauherrenmithilfe? Wie siehts mit Stiegen aus?Zwischenwände?Kanalrohre?Mauerdruchführungen?(Extrem wichtig bei Dichtbeton) |
||
|
||
Eine Definition für Dichtbetonkeller...gibt es leider nicht, aber z.B: in Deutschland sagen die Baunormen, dass bei einer Wanddicke von 30cm und einem C25/30 Beton von einem "Dichtbetonkeller" geredet werden darf. Nebenbei ist das Hauptkriterium das Fugenband. Um 54.000 Euro erwarte ich mir 30cm Dicke Wände, ebenso die Bodenplatte, inkl. sämtliche ROhdurchführungen in RDS-Qualität, mehr als 1 Anschlussfahne.
Und noch etwas so nebenbei: Eine Wand für einen Dichtbetonkeller wird immer in einem Arbeitsgang hergestellt: "Aussenwände örtlich ausbetoniert" scheint mir hier reichlich mutig als Grundlage für eine "Weisse Wanne"... |
||
|
||
Notwendigkeit - Aber erst solltet ihr mal abklären was ihr bei eurem Grund und eurer Lage überhaupt für eine Notwendigkeit habt!
Bei Hanglage würde ich sowieso ein Bodengutachten machen lassen. Bevor ihr euer wohl teuerstes Projekt eures Lebens auf wackelige Beine stellt solltet ihr euch genau überlegen worauf ihr es stellt. Keller und Bodenplatte können so gut wie gar nicht nachgebessert werden wenn das Haus erst mal drauf steht! |
||
|
||
mhm - macht mal ein Probeloch (2x2 m, 3m oder 3,5 meter tief) und beobachtet das ein paar Wochen.
Dann wisst ihr, ob Dichtbeton notwendig ist oder nicht. Dichtbetonkeller mit 20 cm Platte und Wände würd ich nicht machen. Ich würd auf Nummer sicher gehen und 30 cm nehmen. Fugenband wurde eh schon erwähnt. |