« Hausbau-, Sanierung  |

Kellerfenster Aussen spachteln

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  Snima
  •   Bronze-Award
6.8. - 11.10.2024
10 Antworten | 5 Autoren 10
10
Hallo zusammen!

Mein Keller (und Haus) ist schon fast fertig. Innenputz drinnen, Aussenfassade (50er Ziegel) ist drauf, wir drinnen seit einem Jahr 😃.

Mein Problem ... beim Keller-Rohbau wurde mir kurzfristig gesagt, dass ich Fenster mit RAL-Montage brauche da sonst mein Keller für KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nicht dicht genug ist. Leider konnte die Fensterfirma die nicht kurzfristig liefern. 
Somit wurde der Keller zugeschütet und die Fenster nachträglich eingebaut.

Innen sind die Dichtbänder verspachtelt, jedoch sind sie aussen noch sichtbar.

Mein Plan war irgendwas Bituminöses auf die Bänder zu pinseln. 
Da ich da aber eher blöd rankomme (Fenster 60x100 mit PH170). ist die Gefahr hier die Fenster anzusauen sehr hoch.

Wie würdet ihr hier vorgehen?

Bzw. was taugt so ein selbstklebendes Bitumendichtband?

  •  Snima
  •   Bronze-Award
8.10.2024  (#1)
Hallo hat den wirklich keiner eine Idee?
Weiß vielleicht jemand wie die richtige Vorgehensweise gewesen wäre?

1
  •  Panorama
9.10.2024  (#2)
Am besten ein Bild reinstellen. 

1
  •  precision
  •   Bronze-Award
9.10.2024  (#3)
Wird das nicht eingeputzt?

Foto wäre hilfreich.

1


  •  taliesin
  •   Gold-Award
9.10.2024  (#4)

zitat..
Snima schrieb: Fenster mit RAL-Montage

Also 'Fenster mit RAL-Montage' bedeutet normale Fenster die luftdicht (und schlagregendicht) montiert werden. D.h. man hätte die nicht 'liefern' müssen sondern nur richtig einbauen.

Wenn die Fenster innen mit Dichtband montiert sind, bleibt nur noch die Schlagregendichtheit von außen. Wenn die Dichtbänder innen von außen zu sehen sind, dann fehlt die Fugendämmung und die Außenabdichtung.

Üblicherweise wird die Fensterfuge außen überdämmt, um eine Wärmebrücke zu vermeiden. Diese Überdämmung übernimmt dann auch die Schlagregendichtheit, ob im Keller oder sonstwo ist dabei egal.

Für den Keller gibt es Fertigzargen, die es erlauben die dichte Außenseite einfacher herzustellen, wenn keine besonderen Wärmeschutzanforderungen bestehen.

Ein Bild ist natürlich hilfreich (und würde vermutlich mehrere Mängel aufzeigen). Einfach irgendetwas draufzupappen ist sicher falsch.


1
  •  Snima
  •   Bronze-Award
11.10.2024  (#5)
Heute habe ich endlich mal vor Einbruch der Dunkelheit die Zeit gefunden Fotos zu machen.

Bitte das Holz im Lichtschacht ignorieren, ich das Holz außen auf die Lichtschächte gelegt und es mir reingefallen. 


_aktuell/20241011515610.jpg

_aktuell/20241011778416.jpg

_aktuell/20241011292478.jpg

Mein Plan wäre die Dichtbänder mit einem Dickbeschichtung-Bitumenanstrich zu überpinseln. 
Das lässt sich halbswegsgut verarbeiten und ist nicht ganz so klebrig wie Isolan Kellerdicht 2K das wir zum Abdichten des Kellers genommen haben.

Was denkt ihr?
Bzw. gibts da fertige Rahmen die ich darüber geben könnte?


1
  •  DrShouter
  •   Gold-Award
11.10.2024  (#6)
Da fehlt der Putz. Die Klebespachtel wird dir Wasser ziehen....

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
11.10.2024  (#7)
Die Laibung sieht gespachtelt aus, ist da eine Dämmung verbaut?
Bekommt die Außen'fensterbank' Regen ab?

Das vorhandene schwarze Dichtband ist an sich schlagregendicht, allerdings nicht dauerhaft UV-stabil.

Denkbar wäre:
1. die Luxusvariante:
Laibungen mit 2-3cm PIR/PUR-Platte auskleiden, am Fenster eine geeignetes Putzprofil (schlagregendicht) setzen und unten eine Fensterbank sauber eindichten.
2. die eh-wurscht-Variante:
Band überstreichen (eher mit etwas hellem), weil prinzipiell dicht ist es eh. Unten wäre eine Fensterbank in irgendeiner Form wohl trotzdem günstig.

Variante 1 ist etwas nervig zu arbeiten, geht aber schon. Variante 2 könnte man aufhübschen indem man Kunststoffwinkel über das Band baut (typ. in der Fenstersanierung).

Verputzen wird spätestens am Kunststoffschacht enden, von dort kann es wieder Wasser unter den Putz ziehen.

1
  •  Snima
  •   Bronze-Award
11.10.2024  (#8)
@­taliesin 
Ja unter der Klebespachtel ist 10 cm XPS Dämmung (ich weiß ... zu wenig 😅).

Welche Kunststoffwinkel meinst du? 
https://www.obi.at/fenster-zubehoer/flachleiste-mit-lippe-selbstklebend-50-x-2-5-mm-nutzlaenge-217-5-cm-weiss/p/1337278

Muss ich dann noch was drüberspachteln oder würde es reichen diese Leiste über das Dichtband zu kleben?

Ob die Außen'fensterbank' Regen abbekommt kann ich leider aktuell nicht sagen, da die Lichtschächte mit Holz abgedeckt sind. Leider habe ich aber bei den letzten längeren Regenperioden herausgefunden, dass bei den Innenfensterbänken an den Ecken Wasser reinkommt. Ist zwar wirklich ganz ganz wenig 1-2 Esslöffel würde ich mal schätzen 😅, aber möchte ich verbessern falls es geht.

Zwecks dem überstreichen der Dichtbänder, würde sowas funktionieren --> Baumit Sanierputz Sanova S? 
Ich hätte auch noch einiges an Dichtschlämme von der Aussenfassade übrig .

Dank euren Inputs vermute ich mal, dass das Wasser schon über die Klebespachtel aufgenommen wird und dann über den Glattstrich zur Innenwand kommt.
Macht es dann Sinn die ganze Laibung mit Dichtschlämme auszumalen oder verschlimmert sich da eher das Problem, weil das Wasser wenn es mal "in der Klebespachtel ist" nicht mehr weg kann und dann erst recht in den Keller kommt.

1
  •  Panorama
11.10.2024  (#9)
Ist dir bekannt, um welches Dichtband es sich handelt?
Sehe ich es auf den Bildern richtig, dass das Dichtband nach dem Einbau des Fensters auf den Rahmen und die verspachtelte Laibung geklebt wurde?

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
11.10.2024  (#10)

zitat..
Snima schrieb: Ist zwar wirklich ganz ganz wenig 1-2 Esslöffel würde ich mal schätzen 😅, aber möchte ich verbessern falls es geht.

Wenn da Wasser reinkommt, brauchst du in jedem Fall eine Fensterbank, die dicht angeschlossen wird.

zitat..
Panorama schrieb: Sehe ich es auf den Bildern richtig, dass das Dichtband nach dem Einbau des Fensters auf den Rahmen und die verspachtelte Laibung geklebt wurde?

Vermutlich. Ein ziemlicher Murks emoji

zitat..
Snima schrieb: Dank euren Inputs vermute ich mal, dass das Wasser schon über die Klebespachtel aufgenommen wird und dann über den Glattstrich zur Innenwand kommt.

Glaube ich nicht. Es wird einfach in der Ecke durch das nicht perfekt verklebte Band laufen.

Ich würde das richtig machen, wenn da schon Dämmung ist, dann das Band entfernen, einen gutes Putzprofil (Teleskopdichtung) montieren und nochmal spachteln, eine Fensterbank montieren und die Spachtelfläche so gut wie geht putzen.

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Zementbauplatte Knauf AQUAPANEL