« Hausbau-, Sanierung  |

Kiesschüttung und Deckenlast

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Executer
  •   Gold-Award
28.10. - 30.10.2015
7 Antworten 7
7
Hallo Leute,

da ich auf der Suche nach einer Alternative zur üblichen Styropor-Zementschüttung auf Perlite und Kies (nur für OG) gestoßen bin, möchte ich diese beiden Varianten in Hinsicht auf das Gewicht vergleichen.

Ich habe eine Leitl Vital Ziegeldecke 14+4 mit Maximalspannweite 4,45m, was eine zulässige Auflast von 4,5kN/m² bedeute (= 460kg/m²)

http://www.leitl.at/produkte/deckensysteme/thermodecke
http://www.leitl.at/assets/upload/download/info/2-1-2_Decken_LSG_Thermo_Datenblatt.pdf

Ich habe im OG 20cm Fußbodenaufbau und dabei verschiedene Fußbodenaufbau-Varianten hinsichtlich Gewicht verglichen.
Auffällig ist, das eine "Standard" Thermotec Schüttung mit EPS auf 170 kg/m² kommt, eine Perlitschüttung auf 175 kg/m² und eine Kiesschüttung auf 301 kg/m² (jeweils 9cm Schüttungshöhe).


2015/20151028901545.PNG

Das heißt doch, dass meine nutzbare Deckenlast von 290 kg/m² (Thermotec) auf 160 kg/m² heruntergesetzt wird? Kommt man mit 160 kg/m² noch aus?

Wenn ich als theoretischer Vergleich meine Decke bei Maximalspannweite 5,0m heranziehe, so hätte diese noch 3,6kN/m² = 367 kg/m² zulässige Auflast, was bei der Variante Thermotec Schüttung auf 197 kg/m² nutzbare Deckenlast resultiert.

Wenn ich nur 7cm Kies und 5cm Weichfaserplatte mache und meinen Parkettboden berücksichtige, komme ich auf 256k g/m² Gewicht -> resultierend nutzbare Deckenlast 204 kg/m².
Das heißt diese Variante wäre ähnlich zur Variante Maximalspannweite + Thermotec-Schüttung.

Wie seht ihr die Variante Kiesschüttung? (im OG, wo keine Wärmedämmung notwendig ist)
Welche nutzbare Deckenlast ist im EFH üblich bzw. notwendig?

Lg Mario

  •  bautech
  •   Gold-Award
28.10.2015  (#1)
Hi Executer, - Üblicherweise wird im EFH-Bau eine Verkehrslast von 150 kg/m2 angenommen... Öfen, Aquarien udgl sollten also vorher lagemäßig definiert werden, um die Decke in dem Bereich tragfähiger auszugestalten.

ng

bautech

1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
28.10.2015  (#2)
Hallo,

zur Kiesschüttung kann ich nichts sagen.
Aber ich habe die Dämmung unter dem Estrich im Keller und im EG mit Perlit und Holzweichfaserplatten gemacht (ca. 300m²).
Ich kann dir das nur empfehlen. Das ist aus meiner Sicht die optimale Dämmung unter dem Estrich mit einigen gravierenden Vorteilen gegenüber EPS Schüttung.

Falls es für dich interessant ist und du Bezugsquellen brauchst könnte ich dir auch Tips dazu geben.

1
  •  cloudy33
  •   Bronze-Award
28.10.2015  (#3)
Einen schönen Abend,
.. in der Norm stehen für normale Wohnräume 2.0 kN/m2 Nutzlast, allerdings kommen für eventuelle Zwischenwände nochmal ca. 1.0 bis 1.2 kN/m2 dazu, hängt von deren Höhe bzw. Ausführung ab.
Die 4.5 kN/m2 kommen also nicht von irgendwo, in der Regel bringt der Aufbau ca. 2.5 kN/m2 auf die Waage, bleiben also noch die 2.0 kN/m2 für die Nutzlast.
Bei einer Spannweite von 4.5 m werden wohl keine Zwischenwände anfallen.
Die 1.6 kN/m2 sind sicher zu wenig, allerdings kann ich nicht nachvollziehen woher diese kommen.
Bei deiner Reduktion der Kiesschüttung von 9 auf 7 cm stellt sich nur die Frage wie füllst du die gewonnen 2.0 cm aus? EPS wäre möglich und auch leicht.


1


  •  Hauslbauer
  •   Bronze-Award
29.10.2015  (#4)
http://www.geocell-schaumglas.eu/de/produkte/blaehglas-granulat/eigenschaften/
wieso nicht sowas?

1
  •  Executer
  •   Gold-Award
29.10.2015  (#5)

zitat..
cloudy33 schrieb: Bei deiner Reduktion der Kiesschüttung von 9 auf 7 cm stellt sich nur die Frage wie füllst du die gewonnen 2.0 cm aus? EPS wäre möglich und auch leicht.


Statt 3cm Weichfasterplatte habe ich hier mit 5cm gerechnet.

zitat..
Bei einer Spannweite von 4.5 m werden wohl keine Zwischenwände anfallen.


Quer zur Spannrichtung steht keine Zwischendecke, aber die Deckenfläche hat 12,5 x 4,45m und hat drei Zwischenwände im OG.

Blähglas klingt auch interessant, ist halt die Frage wie das preislich liegt?

Wenn zwischen der Kiesvariante und Perlit preislich am Ende kein großer Unterschied ist, fällt Kies natürlich flach. Aber habe da leider noch keine konkreten Angebote.

1
  •  momoand
30.10.2015  (#6)
Liapor fit wäre auch eine möglichkeit. Ist leicht, muß nicht verdichtet werden, setzt sich nicht mehr und ist billiger als perlite. Schallschutz ist gut und dämmung wäre es auch ein bisschen.
Lg Andi

1
  •  hanness
  •   Bronze-Award
30.10.2015  (#7)
@ momoand,

Also ich hab mir Liaporschüttung als Alternative zum Perlit auch angeschaut. Aber preislich war das für mich um einiges teurer als Perlit. Hast du vielleicht Richtpreise (Bezugsquelle ?) von dem Liapor. Würde mich interessieren.

Für mich wäre es aber aufgrund des sehr schlechten Dämmwerts auch nicht in Frage gekommen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Ziegeldecke, aber welche