In der B3691 steht nur unter 5.11.1 das die Kieslasten über 1kN/m² bzw 2kN/m² (abhähgig von der Attika Geometrie bzw. Gebäudehöhe) erforderlich sind und keine weitere Berechnung gemäß EN 1991-1-4 erforderlich ist. Ich würde daher entweder die genaue Soglast lt. der Windnorm berechnen oder mit den Zahlen aus der B3691 und lediglich die Randbereiche der Windlastnorm heranziehen. Die breite in der EN 1991-1-4 ist abhängig von der Dachform sowie Gebäudegeometrie. Für ein Flachdach 10*10m und einer höhe von 6m ergibt dies eine Breite von 1m. |
||
|
||
in der Önorm hat jetzt eine Schnellsuche nichts gefunden, aber in der IBF-Richtlinie. Da war ich jetzt etwas zu schnell. Sorry das wolltest net wissen. |
||
|
||
War in der alten Dachdeckerenorm (B7220) gefordert wurde anscheinend nicht in 3691 übernommen. |
||
|
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?