« Heizung, Lüftung, Klima  |

kleine Wärmepumpe zum Heizen in Puffer für Überschussstrom aus PV

Teilen: facebook    whatsapp    email
 1  2 
  •  hanness
  •   Bronze-Award
1.11. - 8.11.2022
22 Antworten | 8 Autoren 22
22
Hallo,

Ich bin gerade dabei eine 18 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Anlage mit E3/DC Hauskraftwerk (sprich ein Speicher mit 21,6 kWh) zu machen.
Die Hauptheizung im Haus ist eine Pelletsheizung. Jetzt möchte ich mit dem Überschussstrom auch die Heizung unterstützen. V.a. im Sommer für WW WW [Warmwasser] aber auch in der Heizperiode. Die Spitzen soll weiterhin die Pelletsheizung abdecken.
Es ist ein 1000l Pufferspeicher von IDM (Schichtspeicher) mit Frischwassermodul vorhanden.

Die einfachste Möglichkeit wäre jetzt aus meiner Sicht der „intelligente“ Heizstab AC ELWA-E von MyPV (0-3kW). Diesen kann ich in den Pufferspeicher einbauen und er ist softwaremäßig vollständig in der E3/DC Hauskraftwerk integriert. Der Heizstab moduliert genau auf den Überschuss, welcher gerade zur Verfügung steht.
https://www.my-pv.com/de/produkte/ac-elwa-e

Allerdings wäre eine Wärmepumpe natürlich viel effizienter.
Deshalb meine Frage:
Ich stelle mir eine kleine Luft-Wärmepumpe (vielleicht 2-4kW Heizleistung) vor. Im Prinzip müsste es eine Brauchwasserwärmepumpe sein ==>
-) Aufstellort innen ohne Außeneinheit
-) kein integrierter Warmwasserboiler, sondern es wird direkt in den Pufferspeicher geheizt.

Gibt es solche Geräte? Ich habe bis jetzt nur bei Ochsner (Ochsner EUROPA Mini IWPL) etwas gefunden. Weiß aber nicht, ob man so ein Gerät hierfür verwenden könnte?
https://www.ochsner.com/de-at/ochsner-produkte/europa-mini-iwpl/

Also wie geschrieben, ich möchte nicht komplett auf Wärmepumpe umstellen. Aber ich möchte den Pelletsverbrauch reduzieren.
So eine Wärmepumpe müsste natrülich von den Kosten überschaubar sein.

Und ja, mir ist bewusst, dass das Einspeisen derzeit viel lukrativer ist. Mir geht’s aber nicht ums Geld.

Danke Hannes

  •  dyarne
  •   Gold-Award
8.11.2022  (#21)

zitat..
hanness schrieb: Ja tut mir Leid. Ich weiß, wenn die Begriffe Pelletsheizung und Pufferspeicher fallen dann sehen einige hier in diesem Forum gleich rot...

die paranoia liegt hier wohl auf der anderen seite ... 🤡

wo hab ich hier auch nur irgendwas zu pellets oder pelleter mit puffer geschrieben???
ob der puffer für deinen pelleter sinnvoll ist oder nicht kann und will ich nicht beurteilen.

ich habe stets nur zur integration einer wp in dein system geschrieben, weil du von vorne bis hinten von falschen annahmen ausgehst....

zitat..
hanness schrieb: Noch etwas zum Pufferspeicher. Wie geschrieben handelt es sich um einen 1000l Schichtenspeicher...

funktioniert nicht mit wärmepumpe: -> high-flow vs schichtung...

zitat..
hanness schrieb: D.h. wenn nur Warmwasser benötigt wird, muss auch nur der obere Bereich geheizt werden. Auch dort oben würde ich reinheizen. Somit ist da aus meiner Sicht wenig Unterschied zu einem normalen WW WW [Warmwasser]-Boiler der von einer Wärmepumpe befüllt wird...

funktioniert nicht mit wärmepumpe: -> niederhub
darum sind alle warmwasserregister für wärmepumpen unten und nicht oben angeordnet.
sonst kühlt die wp den speicher zuerst ab wenn sie anspringt...

zitat..
hanness schrieb: Wenn ich mir einige Datenblätter von Brauchwasserwärmepumpen anschaue, lese ich Luftvolumenströme von 500 bis 720m³/h. Also soviel zu den 2000m³/h von oben!

DU hast geschriebn daß du in der übergangszeit eine heizungsunterstützung willst.

zitat..
hanness schrieb: Jetzt möchte ich mit dem Überschussstrom auch die Heizung unterstützen. V.a. im Sommer für WW WW [Warmwasser] aber auch in der Heizperiode.

also soviel zu dem geschreibsel da oben...
ist ja unglaublich, gottseidank kann das jeder nachlesen ... 🙃

zusammenfassung:
-> wenn du das oben von dir geschriebene willst mußt du es so wie taliesin angehen...

-> wenn du dagegen das unten von dir geschriebene willst, also nur eine brauchwasserbereitung um den kessel auf sommerpause zu schicken ist es ja einfach.

dann nimmt man eine wasser/wasser-brauchwasserwärmepumpe und hängt sie an den heizkreisverteiler. dann hast du auch eine kühlfunktion im sommer.

das größere problem/potential deines neubaus wird aber hier liegen...

zitat..
hanness schrieb: Ich hab auch eine Garage im Haus. Da ist es z.T. noch kälter 😀

das ist ja gut - nicht schlecht!!!
das problem hingegen ist daß es bei dir im neubau bei offenem fenster im winter mit 13° so WARM ist .... emoji

-> universum heizen (sorry taliesin ist sehr populärwissenschaftlich, für dich ungemäße erhöhung der entropie ... emoji )

1
  •  taliesin
  •   Gold-Award
8.11.2022  (#22)

zitat..
dyarne schrieb: für dich ungemäße erhöhung der entropie

Geht doch emoji


1
 1  2 


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Hoval Ultrasource mit Toptronic E > Raumeinfluß einstellbar?