Warum begrenzt bei mir die im Menü 5.1.2 eingestellte max. Vorlauftemp. meinen Heizungsvorlauf nicht??? Eingestellt hab ich 32 Grad, aber die WPWP [Wärmepumpe] ist mir jetzt mehrmals mit deutlich über 40 Grad rein gefahren.
Hintergrund/Umfeld: Ich hab ein paar Tests gemacht, weil das Bad nicht warm wurde (Klassiker; "Fehler" bei mir war, dass wir die Kreise für Bad und einen anderen Raum vertauscht beschriftet haben). Jedenfalls hab ich so ziemlich alle FB-Kreise zugedreht und nur das (vermeintliche) Bad laufen lassen. Da ist mir dann die WPWP [Wärmepumpe] mit voller Power in die Heizung gefahren. Um so höher, je niedriger die Drehzahl der Heizungspumpe war (logo). Warum hat sie bei 32 Grad nicht abgeschaltet? Weil sie einfach zu viel Power für einen einzigen Raum hat?
Weiters: Wenn nach WW WW [Warmwasser]-Bereitung, bei mir aktuell mit 45 Grad, auf Heizung umgeschaltet wird, fährt sie kurzzeitig auch sofort mit dem hohen Vorlauf in die Heizung. Das scheint mir weniger tragisch, baut sich rasch ab sobald es im Heizkreis zirkuliert.
Arne, DANKE für den Tipp! (wenn das NIBE im Installateurhandbuch bei Menü 5.1.2 "maximal berechneteVorlauftemperatur" geschrieben hätte ..., jetzt ist mir auch der Sinn von 5.1.3 klar )
Übrigens: mein Bad wird jetzt super warm und ich hab bis zu 7 K Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf]!
"7 K Spreizung VL VL [Vorlauf] zu RL RL [Rücklauf]"
--> hab das nur informativ dazu geschrieben, weil ich mich freu, dass die Heizung super läuft und der Rücklauf um 7 Grad niedriger retour kommt als der Vorlauf hinein.