Ich würde die Fbh im HZR1 als Vl missbrauchen und Fühler entsprechend positionieren. Das Umschaltventil in der Wp wieder aktivieren. Obere Anschlüsse für Brauchwasser auf WPR1 als Vl WPV als Rl und für Heizbetrieb WPR2 als Vl KR als Rücklauf. Dann würden sich die Temps beim Umschalten nicht mehr wirklich im Heizkreis ankommen. zumindest wenn der Puffer eingebunden bleibt. Ansonsten würde ich den wirklich für den Heizbetrieb umgehen und den Puffer nur noch für Warmwasser her nehmen. Der Mischer im Heizkreis kann so schnell nicht reagieren wenn der Warmwasserteil durchgeladen ist da der Anschluss für die Heizseite ziemlich weit oben im Ww Teil sitzt Oder mal zur kurzzeitigen Überprüfung den Speicherfühler Ww einfach mal 20 cm höher setzen damit ww nicht bis unten durchläd. Gruß |
||
|
||
Weil der Vorlauf von der Wärmepumpe im Moment direkt gegenüber der Entnahme für den Mischer ist. Du fährst mit dem Vorlauf der Wärmepumpe sowohl bei Brauchwasser als auch bei Heizung in der Mitte des Speichers hinein. Die Folge ist das es zu keiner Schichtung im Speicher kommt weil alles durgemischt wird. Außerdem ist das sehr warme Wasser vom Brauchwasser machen direkt vor der Entnahme für den Mischer. Mfg Peter |
||
|
||
Da ist noch die ergänzende Erklärung. @ Peter2 bin deiner Meinung Gruß |