Liebe Leute!
Seit Jahreswechsel frage ich diverse Modbus-Parameter für mein Monitoring ab.
Leider hatte ich bis jetzt noch keinen Trigger, der überwacht, ob auch regelmäßig Daten reinkommen. Also ist mir erst jetzt aufgefallen, dass die Modbus-Schnittstelle seit 15.1. nach 16 Tagen normalem Betrieb nicht mehr antwortet:
# tshark -n -i enp1s0 "host nibe and port 502" Running as user "root" and group "root". This could be dangerous. Capturing on 'enp1s0' 1 0.000000000 10.0.0.1 → 10.0.0.11 TCP 74 39992 → 502 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=247715537 TSecr=0 WS=128 2 0.000550725 10.0.0.11 → 10.0.0.1 TCP 60 502 → 39992 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 3 2.051135197 10.0.0.1 → 10.0.0.11 TCP 74 40000 → 502 [SYN] Seq=0 Win=29200 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=247717589 TSecr=0 WS=128 4 2.051695220 10.0.0.11 → 10.0.0.1 TCP 60 502 → 40000 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0 (Die übrigen Netzwerk-Verbindungen und myuplink funktionieren noch.)
Habt Ihr ähnliche Erfahrungen?
Gibt es eine schonende Möglichkeit, das Modbus bzw. das Netzwerk-Interface zu resetten ohne die ganze Anlage neu starten zu müssen?
Ich habe wegen der aktuellen Modbus-Register Unregelmäßigkeiten noch immer Firmware 1.8.3. Habt ihr mit 2.0.29 bessere Stabilität?
Gesamten Text anzeigen