« Heizung, Lüftung, Klima  |

KNV / Nibe S1155-PC 6, Ausheizen Temperatur steigt nicht

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  oelcheck
27.11. - 28.11.2022
10 Antworten | 6 Autoren 10
10
Hallo,

bei mir wurde am Donnerstag die Wärmepumpe von einem KNV Techniker in Betrieb genommen und dabei hat alles soweit Problemlos funktioniert bzw. hat er mir am Ende gleich noch das Bodentrockunngsprogramm wie es lt. Menü heißt aktiviert (ohne Zusatzheizung).

Gestartet haben wir am Donnerstag ca. 12:00 Uhr mit 15° Vorlauf, angehoben um je 5° pro Tag, also Freitag 20°, Samstag 25° und Sonntag (heute 30°).
Bis Samstag Vormittag hat alles woeit gepasst, die 20° sind gefahren worden, der Rücklauf war ca. 2-3° darunter (je nach Lüften).

2022/20221127925444.jpg

Samstag Mittag ging dann der "berechnete Vorlauf" auf 25°, jedoch ist die tatsächliche Vorlauftemperatur auf maximal 22° gekommen (Stand gestern Abend, bzw heute Mittag), nie jedoch auf die 25°.

2022/20221127231137.jpg

Heute war dann der Anstieg auf die 30°, der vorlauf blieb weiterhin irgendwo bei den 22° stehen.
Die Sole ist irgendwo bei einem delta von 4°, im Bereich von Sole 2° aus und 6° ein, der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] wurde vor ca. 1,5 Jahren vergraben.

Ich wollte heute eigentlich Nibe Uplink in Betrieb nehmen um das ganze zu verfolgen, Verbindung von der Wärmepumpe ins Internet scheint lt. WPWP [Wärmepumpe] zu passen, jedoch dürfte das Portal nicht funktionieren, egal über Android App, Browser oder PC, ich kann das System nicht verbinden.


2022/20221127373918.png


 
Kann mir hier jemand von euch weiterhelfen bzw. hatte jemand das Problem auch schon?

Dankeschön vorab.
LG Sebastian

  •  baukran
27.11.2022  (#1)
Schwer zu sagen.

Wie groß ist die beheizte Fläche? Ist die Außenhülle fertig?

Ohne WDVS WDVS [Wärmedämmverbundsystem] hab ich den Estrich nicht mal auf 45° VL maximal bekommen, mit einem 22 KW Heizgerät. Deine Wärmepumpe hat ja (gewollt) wenig Leistung. 

1
  •  cacer
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#2)
du bist im "falschen" uplink.
must zu myuplink.

läuft die WPWP [Wärmepumpe] auf 90hz?
ausheizen verbraucht ne menge energie um wasser zu verdunsten, das kann schon was dauern.

1
  •  Meinereiner
  •   Silber-Award
27.11.2022  (#3)
5° pro Tag ist mMn seeehr heftig!
😳
War das ein "neuer" KNV-Techniker?

1


  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#4)
Sorry vorweg für meine scharfen Worte, aber da greife ich mir auf den Kopf. 🤔

Wer auch immer diese glorreiche Idee gehabt hat, sollte sich vorher etwas informieren. Einfach auf den Knopf "Bodentrocknung" drücken spielts halt nicht. 

Diesen Thread gelesen? Ich schätze nicht.
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_1

Punkt 1

zitat..
cacer schrieb: du bist im "falschen" uplink.

genau. Die S ist im anderen Uplink => www.myuplink.com

Punkt 2
Hast du den Verdichter auf 120 Hz entsperrt? Ohne Extrapower wird das sowieso nichts.

Punkt 3
Das ausgekühlte Haus im beginnenden Winter mit 5K pro Tag anzuheben wird nicht funktionieren. Ganz schlechte Idee. 

Punkt 4
Wie ist euer weiterer Plan? Wie weit willst du raufgehen? Bitte sag jetzt nicht 45 Grad. 🙄

Punkt 5
Alles kübeln, was bis jetzt der Plan war. Temperiere das Haus langsam auf 25 Grad rauf, warte bis sich eine Spreizung von vielleicht 3K eingestellt hat. Dann kannst du frühestens drüber nachdenken, ein Ausheizprogramm zu starten. 

1
  •  oelcheck
27.11.2022  (#5)
Danke für die vielen Antworten, ich versuche das Mal alles zu beantworten:

zitat..
cacer schrieb: du bist im "falschen" uplink.
must zu myuplink.

Das wars .... peinlich eigentlich.

zitat..
baukran schrieb: Wie groß ist die beheizte Fläche? Ist die Außenhülle fertig?

Die beheizte Fläche sind knapp unter 300m² UG+EG+OG, BKA Verteiler sind abgedreht.
WDVS ist vorhanden (25er Ziegel + 20cm EPS F plus), wenn auch nicht komplett gespachtelt (50% ca) das sollte aber in Summe nicht wirklich ins Gewicht fallen, die Dämmung ist drauf, wenn gar nichts da wäre dann natürlich keine Frage.


zitat..
cacer schrieb: läuft die WPWP [Wärmepumpe] auf 90hz?

ja


zitat..
Meinereiner schrieb: 5° pro Tag ist mMn seeehr heftig!
😳
War das ein "neuer" KNV-Techniker?

Ich bin hier nach der Vorgabe der Ausheizprotokolle von Baumit gegangen, +5K je Tag, Start eben bei 15°C (im Haus hatte es ca. 14°C), maximal hätte ich 35°C vorgesehen gehabt, das hat er mir dann auch so eingestellt. Der Servicetechniker hat gemeint er macht gleich 10° Sprünge und einen Stresstest des Estrichs mit 45° 🙄 


zitat..
rabaum schrieb: Wer auch immer diese glorreiche Idee gehabt hat, sollte sich vorher etwas informieren. 

Ich verstehe dass man hier oft für manche banale Fragen stellt, wenn man mit der Technik aber noch nicht so vertraut ist fragt man halt lieber nach bevor man etwas falsch macht bzw. wenn einem etwas komisch vorkommt. Ganz so will ich das mit "uninformiert" nicht auf mir sitzen lassen, ich habe zwar nur einen bautechnischen Hintergrund und bin was Elektro und HLS angeht bis vor 3-4 Jahren komplett auf Null gewesen, habe mich aber schon vor dem Hausbau (primär mit diesem Forum) versucht einzulesen und alles sogut möglich aufzusaugen. Habe mich auch nach sehr langer Recherche für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden, BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut (selbst in Loopcad gezeichnet bzw. verlegt), bin auf KNV gestoßen, habe auf der Messe vor einigen Jahren mal mit Arne gesprochen und mich davon überzeugen lassen und eben auch vor dem Ausheizen nachgelesen, scheinbar eben zu wenig.


zitat..
rabaum schrieb: Einfach auf den Knopf "Bodentrocknung" drücken spielts halt nicht. 

Ganz so einfach hab ich das ja auch nicht gemacht, es war an alle (Installateur + KNV) kommuniziert, ich möchte bitte die Wärmepumpe zum ausheizen verwenden, wodurch die Rückmeldung kam: Passt, wird bei der Inbetriebnahme gleich eingestellt. Wenn das ein Servicetechniker der Fachfirma ist, gehe ich auch davon aus dass er die richtigen Einstellungen trifft, ich habe hier nicht eigenhändig herum manipuliert oder etwas verstellt...


zitat..
rabaum schrieb: Diesen Thread gelesen? Ich schätze nicht.
https://www.energiesparhaus.at/forum-estrich-ausheizen-mit-der-wp-best-practice/44904_1

Doch, aber nicht genau genug, bzw. nicht alle 50 Seiten, oder halt teilweise überflogen bzw. scheinbar nicht sinnerfassend genug gelesen.


zitat..
rabaum schrieb: Punkt 2
Hast du den Verdichter auf 120 Hz entsperrt? Ohne Extrapower wird das sowieso nichts.

Nein, das habe ich nicht gemacht, bzw. der Techniker scheinbar auch nicht, siehe oben, rennt auf 90Hz


zitat..
rabaum schrieb: Punkt 3
Das ausgekühlte Haus im beginnenden Winter mit 5K pro Tag anzuheben wird nicht funktionieren. Ganz schlechte Idee. 

Das hab ich jetzt auch mitbekommen, ich lasse mal aufheizen.


zitat..
rabaum schrieb: Punkt 4
Wie ist euer weiterer Plan? Wie weit willst du raufgehen? Bitte sag jetzt nicht 45 Grad

Bereits oben genannt, 35° ist das Maximum.


zitat..
rabaum schrieb: Punkt 5
Alles kübeln, was bis jetzt der Plan war. Temperiere das Haus langsam auf 25 Grad rauf, warte bis sich eine Spreizung von vielleicht 3K eingestellt hat. Dann kannst du frühestens drüber nachdenken, ein Ausheizprogramm zu starten. 

Danke für die "Anleitung" werde jetzt einfach mal warten bis sich das eingependelt hat und dann weiter erhöhen.




1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#6)

zitat..
oelcheck schrieb: Habe mich auch nach sehr langer Recherche für einen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] entschieden, BKA und FBH FBH [Fußbodenheizung] verbaut

Lauter gute Entscheidungen getroffen! Aber diese bewahren einen leider nicht davor, dass man weiterhin wissbegierig bleibt und kritisch hinterfragt. Ich trau mich wetten, dass du noch das eine oder andere Osterei in den Settings versteckt bekommen hast. 

zitat..
oelcheck schrieb: Der Servicetechniker hat gemeint er macht gleich 10° Sprünge und einen Stresstest des Estrichs mit 45° 🙄 

Dieser Techniker stresst maximal mich, aber nicht den Estrich. Man sieht hier wieder mal sehr gut, dass Inbetriebnahme der WPWP [Wärmepumpe] und Ahnung von der Praxis nicht korrelieren müssen. 


zitat..
oelcheck schrieb: Wenn das ein Servicetechniker der Fachfirma ist, gehe ich auch davon aus dass er die richtigen Einstellungen trifft

Was eindeutig widerlegt wurde. 😒


zitat..
oelcheck schrieb: Doch, aber nicht genau genug, bzw. nicht alle 50 Seiten, oder halt teilweise überflogen bzw. scheinbar nicht sinnerfassend genug gelesen.

Ein kleiner Tipp bei diesen zig-Seiten-Threads. Du brauchst nicht alle 50 Seiten zu lesen, um die Kernaussagen mitzunehmen. Die ersten 5 Seiten decken ziemlich alles ab, worüber wir hier gerade schreiben. Die 5 musst du aber genau lesen und verstehen.


zitat..
oelcheck schrieb: Vorgabe der Ausheizprotokolle von Baumit

Das muss man halt im Kontext sehen. Die Protokolle die Teils auf die Norm verweisen kommen aus einer Zeit wo man mit einem Overkillausheizgerät auf den Estrich draufgefahren ist. Höchstens 5K pro Tag haben die gemeint. Nicht "man muss auf jeden Fall 5K pro Tag erhöhen". Langsamer geht immer. Jetzt hast du ein kaltes Haus und draußen ist es Kalt und du rufst ca. das Doppelte an Leistung ab, die das Haus normalerweise benötigt. Das kann nicht gehen oder?




1
  •  cacer
  •   Gold-Award
27.11.2022  (#7)
Ich seh da nicht so das Problem. 
Wenn genug Zeit ist, das Programm strecken. Wenn wenig Zeit, zusätzlich auf 120hz freigeben.
Dauert trotzdem


1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2022  (#8)
Da wir auch gerade ausgeheizt haben (und nochmal müssen) kann ich dir ein bisschen was sagen. Haben ebenso 1155-6 und RGK RGK [Ringgrabenkollektor].

Wir haben auch laut Protokoll 5° Schritte gemacht, ohne Verdichter entsperren und Zusatzheizung wirst du das nicht schaffen.

Wenn du keinen Stress hast, klär mit deinem Estrichleger, ob es wirklich 5° Schritte sein müssen. Falls Estrichleger sagt kein Problem und du keinen Stress hast, mach 2-3 Grad Schritte und du brauchst keine Zusatzheizung. Wird dir jede Menge Strom sparen.

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
28.11.2022  (#9)

zitat..
Ulairi schrieb: Falls Estrichleger sagt kein Problem und du keinen Stress hast, mach 2-3 Grad Schritte und du brauchst keine Zusatzheizung.

Nochmal, die Norm sagt max. 5K. Du kannst auch 1K pro Tag machen. Den Estrichleger brauchst du hierfür nicht fragen. 

1
  •  Ulairi
  •   Bronze-Award
28.11.2022  (#10)

zitat..
rabaum schrieb:

──────
Ulairi schrieb: Falls Estrichleger sagt kein Problem und du keinen Stress hast, mach 2-3 Grad Schritte und du brauchst keine Zusatzheizung.
───────────────

Nochmal, die Norm sagt max. 5K. Du kannst auch 1K pro Tag machen. Den Estrichleger brauchst du hierfür nicht fragen.

Das weiß ich e. In unserem Protokoll ist jedoch definitiv 5° Schritte gestanden, nix von max. 5°. Und falls dann wirklich irgendwas ist, hast du die Diskussion.

Bei uns ist zB der Estrich im Technikraum gerissen.


1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: [Gelöst] Empfehlung LWP