KNV Soleflüssigkeit vs. Alternativprodukt

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  furbo
31.8. - 1.9.2019 1
1
Liebe Forumsgemeinde,
wir bekommen eine KNV 1155-06 mit der wir heizen und kühlen (über eine Kühldecke) und eine Tiefenbohrung mit 2x90m (Simplex).
Das Befüllen hat die Bohrfirma im Auftrag. Diese würde die Soleflüssigkeit "Glysofor N" der Fa. Wittig Umweltchemie GmbH verwenden und hat 210 Liter (Mischungsverhältnis 1:3) angeboten. Lt. Bohrfirma ist das ein sehr gutes Produkt, das sie seit über 10 Jahren ohne Probleme verwendet und das nicht ausflockt.
Ist es ein Problem, von der KNV Soleflüssigkeit abzuweichen und das Alternativprodukt zu verwenden?
Hätte die Verwendung des Alternativprodukts allfällige Auswirkungen auf die Gewährleistung?
Hat jemand von euch positive/negative Erfahrungen mit Glysofor N gemacht?
Eine sehr spezifische Zusatzfrage: Welchen Korrekturfaktor (Zuschlag) muss man bei einer Simplex-Sonde im ÖWAV-Regelblatt 207 eingeben? Hier wird auf die Norm des schweizerischen Ingenieur- und Architektenvereins (SIA 384/6) verwiesen, die ich leider nicht habe.
Danke für eure Rückmeldungen

  •  brink
  •   Gold-Award
1.9.2019  (#1)
glyfosor n ist auf basis monoethylenglykol.
monoethlenglykol ist ein bewährtes wärmequellenmedium. es braucht aber zusätze und es altert (langsam), braucht entsorgung (nach vielen jahren) und darf nicht einfach in die umwelt gelangen.
knv ist mal auf ethanol umgestiegen, weil es viele vorteile mitbringt. braucht keine zusätze, ist langlebig, verseucht nicht die umwelt. ist aber ein wenig teurer.
es gibt auch technische vor- und nachteile. aber die wiegen sich meiner meinung nach auf.

zitat..
furbo schrieb: Hätte die Verwendung des Alternativprodukts allfällige Auswirkungen auf die Gewährleistung?

ich bin mir nicht sicher, ob die bohrfirma bestimmen darf, welches medium befüllt werden darf.
die bohrfirma kann dir nur auf die bohrung eine gewährleistung geben. den kunststoffrohren ist es egal, was da herumzirkuliert.
der wärmenpumpenlieferant auf der anderen seite muss gewährleisten, dass die wärmepumpe mit der wärmequelle / bohrung optimal betrieben werden kann. das wärmequellenmedium hat einfluss darauf, was die umwältzpumpe der wärmepumpe leisten muss. du wärst besser daran, wenn du die befüllung vom auftrag der bohrfirma rausnimmst und es deinem installateur / knv überlässt.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.