|
|
||
Hi! Hier gibt es schon ein Thema für HA => https://www.energiesparhaus.at/forum-home-assistant-entitaetensuche/72558 Du kannst mir auch gerne eine PN schicken, wenn du Entitäten suchst. |
||
|
||
Danke! ich hab mich durchgewühlt und vieles gefunden, aber bin noch nicht dort wo ich hin will. Erst mal ein paar Dinge, die mir komisch vorkommen:
primäres Ziel wär mal, ungefähr zu wissen wie viel strom in die WPWP [Wärmepumpe] läuft, ohne dass ich einen eigenen zähler einbauen muss ... nachdem die entitäten sa sind, sollten die ja auch befüllt werden ... |
||
|
||
Bei meiner S1155-06er verwende ich folgende Entities:
|
||
|
||
|
||
danke, lewurm! da komm ich schon in die richtige richtung ... 32167 und 32306 sind fast iden, da fehlen mal 20w - wäre halt cool, wenn es wo eine tatsächliche Beschreibung der entitäten gäbe ... |
||
|
||
jetzt hab ich noch eine vielleicht doofe frage: sole raus - sole rein - unterschied sollte groß sein, wenn ich das system nicht ganz falsch verstehe. wie muss ich das verhältnis von heute interpretieren? kann das sole-temperaturlevel bei einer 100 meter tiefenbohrung heute so rasch steigen und sich angleichen? die aufzeichnung irritiert mich etwas ... und ich muss zugeben, dass ich die nicht verstehe 🙄 |
||
|
||
Wenn deine WPWP [Wärmepumpe] nicht läuft, dann sind die Soletemps nicht richtig, weil die Sensoren quasi die Raumtemp messen. Genau das passiert bei dir, schau mal dein Diagramm an. Also alles gut. Bin anfangs auch genau darauf reingefallen. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]