Mal wieder mit eine Frischluftereignis kalibrieren? Am besten in der Aussenluft? Und mal aus und einstecken probiert? |
||
|
||
Vielleicht hilft diese Information: https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1350096-co2-sensor-werte-zu-hoch?p=1350220#post1350220 |
||
|
||
mit Frischluftereignis wird er kalibriert. oder mal den Elsner schreiben. hab selber einige im Betrieb |
||
|
||
|
||
Najo, im "Kinoraum" ohne Fenster bzw. im Keller generell ohne Fensterlüftung (im Sommer) ist das eher schwierig machbar. Genau deswegen habe ich ja die Sensoren, die die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei Bedarf entsprechend ansteuert. Interessanterweise zeigen 2 andere, gleiche Sensoren in anderen Kellerräumen plausible CO2 Werte an. Hab auch durchgelüftet, das hat aber bei allen 3 Sensoren nichts signifikates angezeigt. Aus- und einstecken hab ich probiert... |
||
|
||
CO2-Sensoren sind oft selbstkalibrierend und brauchen dafür ein definiertes Frischluftereignis in einer gewissen Zeiteinheit. Bei meinen steht z.B.: "Diese Kalibrierung wird unter der Annahme vorgenommen, dass die umgebende CO2-Konzentration einmal pro Woche 400 ppm erreicht." |
||
|
||
Ich würd a knx kabel rauslegen und erm draussn im freien mal montiern und vl komplett überprogrammieren. Wenn ma die neu auspackt, brauchen die über einen Tag oder länger bis dee Wert 400 ist |
||
|
||
Nachdem der Sensor auch draussen die gleichen hohen unrealistischen CO2 Werte angezeigt hat, hab ich´s zu Voltus und diese zu Elsner zurückgeschickt. Lt. deren Aussage ist das Verhalten bekannt und es benötigt einen Firmwareupdate (den aber leider nur Elsner machen kann). Nach 1 1/2 Monaten habe ich nun die selben Sensoren wieder zurückbekommen. Die zeigen jetzt beide CO2 Werte von ca. 1000 ppm an, das aber auch noch nach mittlerweile einer Woche und Frischluftereignis... Das ganze is ein bisl mühsam, jetzt kann ich´s nochmal auf eigene Kosten zurückschicken und wieder warten... Das gleiche mit den 2 zusätzlichen gleichen Sensoren aus der gleichen Bestellung von damals, die zeigen genau das gleiche Verhalten... |
||
|
||
Wäre interessant was andere günstige CO2 Messer in dem Raum sagen würden: z.B. https://amzn.eu/d/6jqxnQy billig und laut Testberichten genau. |
||
|
||
Mit Elsner hatte ich das Problem nur kurzzeitig. Dann hats nach einen Frischluftereignis gepasst. Vl ein Montagsgerät? Mit Arcus Eds hatte ich da mit VOC Sensoren schon mehr Probleme die dauerhaft 50000 anzeigten. Irgendwie gibts da so einige Probleme lit so Sensoren. Das mit den Kalibrieren funzt auch nicht so immer. Und ich hab die dann auf Kulanz ausgetauscht |
||
|
||
Hab ich alles ausprobiert, auch draussen hatte ich den angesteckt. der hat bei mir auch nie richtig angezeigt, ich hab den dann weggegeben. |
||
|
||
Also meiner in der Lüftungsanlage und Werkstatt laufen derzeit unproblematisch. Auch der Steinel Multisensor |
||
|
||
@uzi10 welchen Steinel Multisensor hast du im Einsatz? |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]