|
|
||
Dann steuert die IDM deine Stellmotoren nicht und können auch nicht über diese beeinflusst werden. Über das Komunikationsobjekt 50 im IDM KNX Projekt bekommst du die Betriebsart in der sich deine Wp gerade befindet (z.b. Abtauung). Diesen Status könntest du verwenden um mit Hilfe von Gruppenadressen deine Stellmotoren zu fahren. |
||
|
||
Ok, soweit verstanden. Jetzt muss ich nur noch das KO 50 in der IDM 2 Byte den Stellmotoren verbunden bekommen. Szenen fällt da wahrscheinlich raus weil die 1 Byte brauchen. Mittlerweile habe ich wahrscheinlich auch die Störungsursache gefunden. Die Stellmotoren hatte ich auch mit der Heizanforderung der WPWP [Wärmepumpe] verbunden, dadurch hat diese so stark aufgeheizt dass sie abgeschalten hat. Macht es überhaupt Sinn die IDM ohne Zonenmodul in KNX zu betreiben? |
||
|
||
Sicher.... Die Einzelraumregelung macht keinen Sinn. |