Hilft in der Regel nur eins. Gleich mit Wartung verbinden. Solekreis Drucklos machen Ausdehnungsgefäß Prüfen ( bei der Gelegenheit) dann mit Spülpumpe Versuch starten ob der Kreis vielleicht nicht durchströmt wird und sich der Anzeiger beim Spülen bewegt. Wenn sich damit nichts bewegt dann könntest den tauschen. Bei gleich langen Kreisen wäre zwar egal aber ma sieht halt nicht ob überhaupt durchströmt wird |
||
|
||
wenn der "offen" hängt, sollte er wenigstens kein zusätzlicher widerstand sein. welche WPWP [Wärmepumpe] hängt da dran? manche können ja den durchfluss intern anzeigen. damit könnte man rückschlüsse ziehen. also abwechseln einen öffnen und schauen, was die interne anzeige macht. wie lange in betrieb? was sagt die spreizung? wie haben sich denn die temperaturen über die monate entwickelt? wie @Akani schrieb: die sind austauschbar. ich würde bis nach der heizsaison warten, wenn keine auffälligkeiten sind. da kann sich auch irgendwas eingeklemmt haben, wenn sich noch reste der installation eingeschlichen haben. da könnte rückwärts spülen helfen, oder paar leichte druckschläge mit einem absperrhahn erzeugen. aber seeehr sachte. war bei der ersten filterkontrolle viel schmutz drin? |
||
|
||
danke euch, es scheint trotzdem zu funktionieren: wenn ich einen Kreis sperre, hab ich deutlich niedrigere Temperaturen: normal: 0 / 3°C 1 Kreis: -1,5 / +1,8°C bin also froh, zwei Kreise zu haben... Filter muss ich erst checken... |
||
|