1
26
Hallo, ich habe jeden Tag Kondensat / Feuchte bei den Fensterglas im unteren Bereich.
Rekord Fenster, 3 fach Verglasung mit "warmer Glaskante" 2xSuperspacer Randverbund
(Normale Fenster, Balkontüren und Kippfenster sind betroffen)

Es ist hauptsächlich im OG wo es nicht so warm ist (18-20 Grad). Gelüftet wird 2-3mal am Tag (Stoßlüften) (Früh,Mittags,Abends)

Kann man die warme Glaskante / Superspacer erkennen ob diese wirklich verbaut wurden?
Kann mir fast nicht vorstellen das es so viel Restfeuchte noch ist, und möchte das nicht jedes Jahr Tag für Tag in der kalten Jahreszeit machen müssen (jeden Tag in der Früh abwischen gehen)

  •  Richard3007
5.2.2017  (#21)
Heislplaner meint das 56% LF nicht zu -9grad passen.

1
  •  Gast-Karl
  •   Gold-Award
5.2.2017  (#22)
56% LF außen bei -9° sind normal:
https://www.zamg.ac.at/cms/de/wetter/wetterwerte-analysen/oesterreich/relative_feuchte/?mode=geo&druckang=red
@7hirten: es scheint, als ob die Rahmen außen nicht überdämmt sind...

1
  •  7hirten
6.2.2017  (#23)
@Gast Karl
Anbei 3 Bilder aus der Ausbauphase:

2017/20170206134757.jpg

2017/20170206492564.jpg

2017/20170206470.jpg



1
  •  fensterwissen
7.2.2017  (#24)

zitat..
7hirten schrieb: WOHNZIMMER Raumtemperatur: 23,1C°bzw. 43% LF , Aussentemperatur:-9 C°
links mitte rechts
13,4 13,6 U glas unten
16,2 18,2 15,7 M glas mitte
13 16,8 16,2 R rahmen


Die Oberflächentemperaturen sind in Ordnung.
Da Du aber am Rahmen im Auflagebereich der Dichtung Kondensat hast und im Falz sogar Eis ist für mich Dein Innenraumklima nicht stimmig.
Welche Werte hattest Du auf der Innenfensterbank und in der Leibung. Da nehme ich an war es kühler und feuchter. Dann würde sich das Kondensat am Rahmen und das Eis im Falz erklären. Warmluftstau im Beschlagsfalz, daher Eisbildung.
Bezüglich Außenklima hat GastKarl schon recht. Im Winter kann es durchaus -9°C und 56%LF haben aber auch 88% und -5°C. Ist auch abhängig, wo man wohnt.

zitat..
Squawvally schrieb:Hast Du 2 unterschiedliche Fenstersysteme eingebaut?

ist mit auch aufgefallen. Dass irritiert mich auch etwas.

zitat..
7hirten schrieb: Habe auch keine unterschiedlichen Fenstersysteme.


Am Foto erscheint es mir so, dass du einen ROTO (Foto 2) und einen WINKHAUS (Foto 1,3) Beschlag eingebaut hast.

1
  •  heinzi
  •   Gold-Award
9.2.2017  (#25)
@7 hirten - das kann bei dir auch von einem starken abzug in der küche kommen? irgendwo zieht es die luft rein und mit ihr feuchtigkeit. die kleinen schlauch mitteldichtungen der fenster können diesem sog eventuell nicht standhalten?

1