Hmmm - Die reine Bedienung müsstest du mit der Bedienungsanleitung schaffen, da wirds wohl nicht soviel Einstellungen geben, vermutlich lediglich sowas wie Ein/Aus/Party/Zeitschaltung und eine Bestätigung der Filterwechselaufforderungen.
Wenn du die Luftmengeneinstellung der einzelnen Räume meinst muß es ein Einregulierungsprotokoll vom Installateur geben. Wenn es sowas nicht gibt und die Lüftung von einem ahnungslosen Installateur einfach nur so per Daumen einreguliert wurde kannst du das von einem Vertriebspartner durchführen lassen. Wenn du dich hier www.m-tec.at/lueftung/enervent.asp zu den österreichischen Vertretern durchklickst kommst zu den heimischen Enervent-Partnern, beide in OÖ: M-Tec Mittermayr und Inocal. |
||
|
||
???? - habe mich schon bei beiden Firmen informiert:
Inocal verteibt nur und hat wenig Ahnung M-Tec kostet der Servictechniker ca €250,- plus Fahrtkosten! Zwecks Einregulierungsprotokollgab mir der Installateur zur Antwort: das System wurde von der Fa.Inocal eingestellt und die jeweiligen Zimmer können die Luftströme manuell eingestellt werden. So und jetzt? Wie soll ich die einzelen Düsen einstellen? |
||
|
||
Hmmm - Die korrekte Luftmenge je Raum wird anhand der Raumgröße und der Nutzung berechnet, die Einregulierung erfolgt dann mit Hilfe eines Messgeräts.