« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kontrollierte Wohnraumlüftung

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  luistrenker
14.12. - 15.12.2009
3 Antworten 3
3
Hallo
In unseren neuen Reihenhaus(Mietkauf) wurde ein Enervent Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung, daß durch eine EDA-Steuerung gesteuert wird eingebaut. Wir wurden kurz vom Installateur eingeschult nicht von einen Techniker danach drückte er uns eine Beschreibung in die Hand und das wars.
So und jetzt meine Frage:
Kennt jemand dieses System und kann mir eventuell Tipps geben für die richtige Einstellung?

Danke im Voraus

  •  Hitcher
  •   Gold-Award
14.12.2009  (#1)
Hmmm - Die reine Bedienung müsstest du mit der Bedienungsanleitung schaffen, da wirds wohl nicht soviel Einstellungen geben, vermutlich lediglich sowas wie Ein/Aus/Party/Zeitschaltung und eine Bestätigung der Filterwechselaufforderungen.

Wenn du die Luftmengeneinstellung der einzelnen Räume meinst muß es ein Einregulierungsprotokoll vom Installateur geben. Wenn es sowas nicht gibt und die Lüftung von einem ahnungslosen Installateur einfach nur so per Daumen einreguliert wurde kannst du das von einem Vertriebspartner durchführen lassen.
Wenn du dich hier www.m-tec.at/lueftung/enervent.asp zu den österreichischen Vertretern durchklickst kommst zu den heimischen Enervent-Partnern, beide in OÖ: M-Tec Mittermayr und Inocal.

1
  •  luistrenker
15.12.2009  (#2)
???? - habe mich schon bei beiden Firmen informiert:

Inocal verteibt nur und hat wenig Ahnung

M-Tec kostet der Servictechniker ca €250,- plus Fahrtkosten!

Zwecks Einregulierungsprotokollgab mir der Installateur zur Antwort: das System wurde von der Fa.Inocal eingestellt und die jeweiligen Zimmer können die Luftströme manuell eingestellt werden.
So und jetzt? Wie soll ich die einzelen Düsen einstellen?

1
  •  Hitcher
  •   Gold-Award
15.12.2009  (#3)
Hmmm - Die korrekte Luftmenge je Raum wird anhand der Raumgröße und der Nutzung berechnet, die Einregulierung erfolgt dann mit Hilfe eines Messgeräts.

Wenn es keine Vereinbarung gibt daß die Räume von jemandem mit Sachkenntnis einreguliert gehören wirst du das wohl auf deine Kosten selbst beauftragen müssen oder mit der Daumen-x-pi-Einregulierung leben....

Vielleicht gibt es ja Lüftungsfirmen in deiner Nähe die weniger Fahrtkosten verrechnen?

1


Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Wasserenthärtungsanlage sinnvoll?