Hallo,

Unser Installateur hat gemeint, dass wir die Fußbodenheizung mit aufbereiteten Wasser befüllen müssen.
Hierzu hat er ein Gerät angeschlossen, welches die Härte Grade auf nahezu Null reduziert (ÖNORM H 5195)

Meine Fragen:
Muss man dies machen (unsere Härtegrade liegen bei ca. über 25)?
Was darf eine derartige Aufbereitung kosten?

Danke im Voraus!

  •  Claud
  •   Gold-Award
16.12.2013  (#1)
Ob man das machen muss schreibt der Hersteller vor.
Was es kosten darf: nix, wenn der Installateur die Heizung verkauft hat.

1
  •  BK1982
  •   Silber-Award
16.12.2013  (#2)
Also bei uns meinten sie das wäre nicht nötig, weil das Wasser in den FBH FBH [Fußbodenheizung]-Kreisläufen sowieso innerhalb kürzester Zeit "tot" ist.

1
  •  Hyperactive
16.12.2013  (#3)
naja - ich kann mir schon vorstellen, dass man mit extrem verkalkten Wasser aus der Ortswasserleitung mehr Probleme (nach Jahren) bekommen kann...

1


  •  teslason
16.12.2013  (#4)
Kommt auf die Heizung an...
Wärmepumpe auf jeden Fall, sonst kommt es in kürzerster Zeit zu Verkalkungen
im Bereich des Wärmetauschers (heißeste Stelle im Kreislauf)
und somit zu einer Minderung des Wirkungsgrades...

Ich hab meine Leitungen auch zuerst nur mit normalem Wasser gefüllt (28dH) und hab dieses vor der Inbetriebnahme mittels Enklalkungsanlage auf 1dH reduziert.
Es stimmt schon, das Wasser vermeindlich "tot" ist, nur einmal fällt der Kalk aus, und das passiert am Tauscher...
Außerdem habe ich die Geräte/Leitungen mit Korofin gegen korrosion geschützt (ausdrücklich vom WPWP [Wärmepumpe] Hersteller empfohlen)..
Die Kosten beliefen sich auf ca. 250,-€ für das Korfin, die gängigen Filterpratronen belaufen sich auf
ca 50,-€ pro stk. (schaffen ca. 3000l Wassser um 1 dh zu reduzieren), sprich
hätten mir die Filter 300,- gekostet, hätte ich keine Entkalkungsanlage gehabt... emoji

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
16.12.2013  (#5)
@hyperactiv -

zitat..
Hyperactive schrieb: mehr Probleme (nach Jahren) bekommen kann..


eben nicht.
da es ein geschlossenes system ist kommt ja kein neuer kalk mehr hinzu. überleg mal.

im warmwasserboiler hat man 1. höhere temp. und 2. jeden tag im vergleich zur fbh unmengen an frischem wasser mit neuem kalk.

bk1982 hat es schon geschrieben.

also extra bezhalen würde ich sicher nix. sein gerät ist ein ionenaustauscher. was will er dafür nehmen?

lg
fruzzy

1
  •  teslason
16.12.2013  (#6)

zitat..
fruzzy schrieb: also extra bezhalen würde ich sicher nix. sein gerät ist ein ionenaustauscher. was will er dafür nehmen?


Wenn du die Heizung von ihm nimmst, sehe ich das genauso...

Bei den zusätzen würde ich das schon legitim finden, wenn er die Preise nicht übertreibt (hatte ein Anbot für 1 l Korofin mit 160 !! €, gekostet hats dann im Endeffekt 70,-)



1
  •  MinMax
  •   Gold-Award
16.12.2013  (#7)
ich habe in meiner Ausschreibung folgendes:
"Anlage spülen, anschließend mit aufbereitetem Heizungswasser nach ÖNORM H 5195-1 füllen, Siehe auch: http://www.awt.co.at/files/OENORM_H_5195_1.pdf
Der ausführende hatte es in seinem Pauschal-Preis daher unkludiert gehabt.
Ein anderer, der nicht zum Zuge kam, hatte dies mit ca. 250€ ausgewiesen.

1
  •  Hyperactive
16.12.2013  (#8)
Mein Angebot dazu liegt bei ca. 350€. Kommt mir etwas zu hoch vor - da muss ich dann nochmal verhandeln.

Aber ansonsten sehe ich es schon als brauchbar, denn das Wasser sollte doch längere Zeit in den Rohren fließen...

1
  •  johro
  •   Gold-Award
16.12.2013  (#9)

zitat..
Hyperactive schrieb: Muss man dies machen (unsere Härtegrade liegen bei ca. über 25)?
Was darf eine derartige Aufbereitung kosten?


würde ich unbedingt machen lassen, wir hatten da große Probleme nach einem Jahr, auch unbedingt ein Befüllungsprotokoll verlangen, damit der Installateur nachher nicht aus kann, kann schon ein paar hunderter kosten.

1
  •  juergenj
  •   Bronze-Award
16.12.2013  (#10)
@ hyperactice

bei mir hat´s über 400 gekostet. Ich hab aber nicht einzelne Positionen verhandelt, sondern die Gesamtsumme.
Aber mir kam´s bzw. kommt es wirklich viel vor. Jetzt wo ich weis wie schnell das geht. Das ist mit einem Gerät erledigt in 1-2 h.

1
  •  fruzzy
  •   Gold-Award
16.12.2013  (#11)
was macht der genau? - wenn es nur ums "entsalzen" geht dann schau dir das mal an:

http://www.amazon.de/Vollentsalzer-Kati-Liter-4500-H%C3%A4rteliter/dp/B0089LQBTG/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21

ich kenne diese geräte von der aquaristik. um das geld was der will kauf ich mir 3 solche geräte emoji

auszug aus der beschreibung:
"4500 Härteliter bringen bei Ausgangswasser mit 10 dGH ca. 450 Liter Reinwasser"


lg
fruzzy

1
  •  Hyperactive
17.12.2013  (#12)
Danke für die Infos - wir konnten uns bereits angemessen einigen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: flache bodeneinbauspots für außenbreich