Man kann mit einem Richtpreis von € 50,-/m ausgehen. Bei einer 6 KW Quelle benötigt man ca. 120m ergo rund 6k. + Anfahrt, Einrichtung etc... Diese Preise gelten jedoch nur, wenn es nicht zu unliebsame Überraschungen kommt. Wo soll denn diese Baustelle sein? Eventuell passt es ja für unseren Bohrspezialisten. |
||
|
||
Unsere WP WP [Wärmepumpe] leistet ac. 7,6kw,
Bohrtiefe 125m, Kosten knapp 9k all inklusive. |
||
|
||
Unsere Bohrung ist etwas teurer gekommen eben wegen unvorhergesehenen Ereignissen (Stützrohre bis ganz nach unten da Bohrloch zusammengebrochen ist).
Insg. für 140lfm Bohrung (6kW Heizung, 170m² WNF): 11,5k. Ohne die Stüzverrohrung wären wir irgendwo bei 9k gelandet. |
||
|
||
|
||
Die Bohrung soll in Deutschland, nördlich von München enstehen. |
||
|
||
Frage in die Runde bzgl. Soletemperatur bei Tiefenbohrung - Hallo zusammen,
wir wohnen seit August in unserem EFH und beheizen dieses mit einem "X² S5" (vormals "X² Plus" genannt) von Drexel und Weiss in Kombination mit einer 115 Meter Tiefenbohrung. Die gesamte Haustechnik stammt vom Lilienfelder Drexel und Weiss Partner, die Bohrung wurde von KDS durchgeführt. Mir ist aufgefallen, dass an den kühlen Tagen in der Vorwoche die Soletemperaturen bis auf unter 2 Grad gefallen sind, und das macht mir ein wenig Sorgen. Sind das nicht sehr geringe Betriebstemperaturen, dafür dass der Winter noch gar nicht richtig begonnen hat? Welche Soletemperaturen erreicht ihr mit euren Tiefensonden? LG Zeichi1984 |
||
|
||
Mein Grabenkollektor in 1,8m Tiefe (2x 300m mit 32x3 PE-Rohr) hat momentan Tiefst-Temperaturen von VL VL [Vorlauf]/RL 8/4°C zum Ende eines Heiztaktes.
Ich tippe bei dir auf Luft im Solekreis. Du hast eine Doppel-U-Sonde? Vielleicht läuft bei dir nur ein Kreis? Ich würde mal ins Haustechnikdialog-Forum schauen, dort kann dir mit Sicherheit weitergeholfen werden. www.haustechnikdialog.de |
||
|
||
Hallo helloween,
vielleicht ists in Bayern einfach teurer, München-Zuschlag? Mein Vater ist auch Nähe München daheim, als wir ihm erzählt haben, daß wir eine Tiefenbohrung machen, hat er gefragt, ob wir im Lotto gewonnen haben, weil die Kosten sind ja ein Wahnsinn . Unsere Bohrung ist noch nicht erledigt, wird 160m haben für eine modulierende WP WP [Wärmepumpe] mit bis zu 6kW, lehmiges Erdreich. Von den Kosten her haben wir 8000€ laut Angebot der Bohrfirma veranschlagt. |
||
|
||
Ja, wir haben eine Doppel-U-Sonde, allerdings sind die Kreise nicht einzeln absperrbar. In der Ausschreibung des Geologen ist die Rede von einer "Doppel-U-Sondenverrohrung DN 32 PE-100 RC SDR 11, Verpressung mit thermisch verbessertem Verpressmaterial Lambda größergleich 1,5 W/mK". Die Anbindeleitung in den Technikraum in "DN 40 PE-100 RC SDR 11, alle notwendigen Schweißverbindungen sind mit Elektroschweißmuffen herzustellen, Verteilerschächte und Unterflurkästen sind nicht vorgesehen".
LG Zeichi1984 |
||
|
||
für ersteren wäre es wohl zu niedrig... schade. darum wird beim grabenkollektor - wie ihn auch helloween hat - immer auf einzeln absperrbare kreise geachtet - sonst ist das entlüften ein glücksspiel. sind die kollektorenden beider kreise im haus zugänglich? ansonsten guter geologe... schau einmal auf die laufzeiten der wp, wieviele stunden die bei welcher temperatur läuft... |
kannst du eruieren ob das der sole-ein oder aus-wert ist?
||
|
||
|
ah, dein vater der luftpumper, ich erinner mich ... ||
|
||
Gutes Gedächtnis! Hättest mal sein Gesicht sehen sollen, als wir ihm im Sommer mitgeteilt haben, daß wir seine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nicht haben wollen, kurzzeitig war das Gesprächsklima etwas frostig, ABER nach einiger Zeit hab ich doch aus seinem Munde gehört: Erdwärme ist das Effektivste und Beste, was man machen kann! Und er wird die für uns reservierte LWP LWP [Luftwärmepumpe] halt dann wem anderen verschleudern, verdient er wenigstens was dran, uns hätt ers ja schenken müssen Ähm dyarne, kurze Frage - sorry helloween für OT OT [Off Topic] - der Forster meint, wir brauchen jetzt außen gar keinen Schacht setzen? Es ist eine 160m-Bohrung bei uns bewilligt worden und sofern das durchführbar ist, machen wir das. Paßt das ganz ohne Schacht? Das heißt die Sonden laufen direkt in den Technikraum? Bitte um Deine Meinung, danke |
||
|
||
völlig richtig - würde ich auch nicht machen... ja. sind halt 4 statt 2 rohre, das ist ja kein prinzipieller unterschied. ganz wichtig ist nur daß ihr wirklich alle reinführt und einzeln absperrbar macht. sonst kann es hinterher probleme beim entlüften geben. vermeiden sollte man unbedingt ein hosenrohr (2 auf 1 verbinder) unter der erde... so wie bei richard könnte das dann auch bei dir aussehen. einmal im vl einmal im rl du kannst auch den verteiler sparen, wenn du einfach auf jede leitung einen kugelhahn setzt, dann kannst du hinterher ein hosenrohr (Y-stück) setzen... zuerst... dann... der verteiler von richard hat die absperrung schon integriert... |
||
|
||
Wir haben auch keinen Schacht gemacht. Bei uns ist es aber nur eine einzelne 80m Bohrung (für D&W S2, 3200 Watt aus der Erde) mit einer 40mm Sonde, die läuft direkt in den Technikraum. Kosten waren etwas unter 5000,00. |
||
|
||
tolle lösung guter preis! |
||
|
||
Bei uns wirds auch wenn möglich eine 120m Bohrung werden. Verteiler und zweite Bohrung wird weggelassen und wie oben von Arne beschrieben ausgeführt. |
||
|
||
Danke für Deine Erläuterung Arne! Diese Absperr-, Kugelhahn-, Hosenrohrgeschichten macht Forster oder Installateur? |
||
|
||
@dyarne
Bei mir (Duplex Sonde 110m) ist es nicht möglich 4 Rohre ins haus zu führen da nur 2 RDS vorhanden sind. Bzgl. Hosenrohr ---- geht's hier nur um die Entlüftung oder hat das auch andere Nachteile? Bei mir wird's dann wahrscheinlich die Variante mit Kugelhahn werden müssen. Und wo sollen/dürfen die Kugelhähne mit nachfolgendem Hosenrohr dann liegen? Dürfen die vergraben sein bzw. wie kann man das gut lösen? Danke und lg |
||
|
||
Schacht setzen...
Ich hab 2 Stück 125mm Kernbohrungen und darin Ringraumdichtungen mit 3x32mm Durchlässe. Ich hab alle 3 Sole-Leitungen nach innen gezogen und dann den Verteiler an der Wand gleich neben der Wärmepumpe. Die Dichtungen sehen so ähnlich aus: Bildquelle: http://www.heim-baustoffe.de/images/categories/pg_kable_professional1.jpg Und hier ein Foto von meinen Verteilerbalken. Rechts daneben die Wärmepumpe ohne Verkleidung. Bildquelle: http://img5.fotos-hochladen.net/uploads/img20150110126ak7pzlrmj.jpg |
||
|
||
Hi,
das mit den Ringraumdichtungen ist ne super Idee. Hab auch schon die entsprechenden Teile im Internet gefunden. So kann ich bei meinen 100er RDS mehrere Rohre/Leitungen durchziehen. Danke für den Tipp! Wieso gehen bei dir eigentlich 3 Leitungen durch? Ein Angstkreis? Ach ja und damit ich auch was zum eigentlichen Threadthema beitrage: 110 Meter Bohrung mit Duplexsonde inkl. Anschluss bis in den Technikraum, Baustelleneinrichtung etc. etc. plus leider recht teurem wasserrechtlichen Bewilligungsverfahren und geologischen Gutachten (nötig wegen Wasserschongebiet): 6.500.- |
||
|
||
Ich habe einen Grabenkollektor mit 3x300m 32x3 PE-Rohr an einer 6kW Wärmepumpe, wobei aktuell nur 2 Rohre gefüllt und in Betrieb sind. Das dritte ist nur zur Reserve, aber der Graben läuft mit 2 Rohren perfekt. Hätte ja beim baggern auch was kaputt gehen können, dann wäre das 3. Rohr die Rettung gewesen.
Ich werde es evtl. mal für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] als Sole-EWT nutzen, wenn ich ganz viel Zeit und Lust dazu habe und falls es nötig sein sollte. |
||
|
||
Hallo helloween,
Bei kleinen Grundflächen kann dein Bekannter auch Erdwärmekörbe in Betracht ziehen. Bei Verlegung mit dem Hausaushub halten sich die Gesamtkosten in Grenzen. Können auch selbst eingegraben werden. In D bei Betatherm oder Uponor erhältlich. Bei ca 6 kW sollten 3 Stk ausreichend sein. Die Kosten sind etwas über den Grabenkollektoren aber deutlich unter den Tiefenbohrungen und ohne Kostenrisiko. |