Welche Heizlast hast du? 2x 75m ist sehr viel. Keine Erfahrung, aber die Bohrauslegung scheint nicht zu stimmen. 1. laminar ausgelegt, 2. vermutlich weit überdimensioniert bei der Quelle eigentlich kein Problem. Leider ist bohren eine relativ teure Quellenerschließung. Daher wie ist deine Heizlastabschätzung. Wie viel KW hat die Maschine etc.. Kronotherm könnte einfach nur ein umlabler sein, es steckt wahrscheinlich ein Markenhersteller dahinter. |
||
|
||
Hi.Ich habe eine Heizlastabschätzung von 6,4 Kw. Wärmepumpe hat je nach Angebot um die 11 Kw für Hzg, Brauchwasser u Kühlung.
|
||
|
||
Dann hau diese Angebote weg...
11kw Maschine ist eine Frechheit. Du kommst locker mit einer 6kw aus. Darf man den Gesamtpreis wissen. |
||
|
||
|
||
6kw Heizlast vs 11kw Angebot.
Und täglich grüßt das murmeltier... |
||
|
||
Im Ernst: sei froh das du hier die Frage stellst. Hier wird dir nämlich wirklich geholfen.... |
||
|
||
Es beläuft sich auf ca 9,5 bis 12 K.Wieviele Kw wären in etwa ausreichend und worauf kann ich diese Angaben ggüber den Anbietern stützen?
Danke für d Hilfe |
||
|
||
WPWP [Wärmepumpe] inkl. Bohrung und Inbetriebnahme? Nur 12k?
Liste mal bitte ordentlich alle angebotenen Positionen auf. Eigentlich solltest du mit einer 6KW Maschine und ner 120m tiefen Bohrung auskommen. |
||
|
||
Kronoterm - Kronoterm ist kein umlabler ! Wir betreiben seit mehr als 5 Jahren eine Wärmepumpe dieses Unternehmens und können nur das Beste darüber schreiben.
Kundenfreundlicher Suport ( von Kronoterm Austria ) Cloud bedienung usw. Vielleicht hat dich nur der Installateur der dieses Produkt nicht kennt od. kannte falsch beraten ? WPG 07 von Kronoterm bis 7,4 ( Sole Leistung ) Kw Leistung ! Achtung bei Kronoterm bezieht sich die bezeichnung nicht auf die Leistung der Maschiene sonder auf die Max.Leistung bei einer Wasser - Wasser |