« Heizung, Lüftung, Klima  |

Kühlen mit Fußbodenheizung - Wie realisierbar ohne Wärmepumpe?

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  SimonUE
21.7. - 22.7.2022
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo zusammen, 

aufgrund der aktuellen Temperaturen wollte ich mir das nochmals genauer anschauen emoji 
Ausgangssituation: 
2-Kanal Fußbodenheizung, befeuert über Fernwärme. 
Keine Wärmepumpe, kein Wärmetauscher. 
Komplette Anlage steht im Keller (wir wohnen im 1.OG)

Nun suche ich nach Lösungen um mit der Fußbodenheizung zu kühlen. 
Was haltet ihr von der Idee den Rücklauf mittels externem Kühler zu kühlen? 
Rein technisch sollte das doch funktionieren? Die Frage ist halt auch ob man die Temperaturen so weit runter bekommt emoji

Grüße

Simon

  •  passra
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#1)
Und wie soll so ein externer Kühler ausschauen, deiner Meinung nach?😜
Wenn nur luftgekühlt, dann minmale Temperatur = Außentemperatur
Wenn wassergekühlt, dann kann es kühler werden, aber -> Wasserverbrauch
Und wenn mit Strom, dann nennt man es Kaltwassersatz oder Wärmepumpe.😉

1
  •  Andreas90
  •   Bronze-Award
21.7.2022  (#2)
Geht doch, einfach einen Erdkollektor oder Tiefenbohrung verlegen, ne Umwälzpumpe und 3 Wegeventiel ran und Fertig 
keine Wärmepumpe, kein Wärmetauscher 

Nur ziemlich unwirtschaftlich ohne WP WP [Wärmepumpe] ;) 

1
  •  MalcolmX
  •   Gold-Award
21.7.2022  (#3)
Fernwärme rausschmeißen, Problem gelöst.

1


  •  Fl0rian
21.7.2022  (#4)
Grundwasser passiv kühlung -> Genehmigungspflichtig! 
oder mit Gemeindewasser, und den vollen Preis dafür bezahlen,..

das wird aber alles teurer sein als ne Split Klimaanlage! 

1
  •  SimonUE
22.7.2022  (#5)
Guten Morgen, 

ich glaube wir haben eine Lösung gefunden. 
Installation eines Wärmetauschers mit Sekundäranschluss. 
An den Sekundäranschluss hängen wir dann Kaltwasser, mittels diesem erfolgt die Kühlung des Rücklaufes.

Das Kaltwasser kommt vom Grundstück meines Bruders (zirka 50m) entfernt. Der hat eine Tauchpumpe installiert, die täglich um die 1500-2000l Grundwasser auf Fundamenthöhe abpumpt, da ihm sonst der Keller volläuft.

Klingt ganz vernünftig, oder? 

Grüße 

Simon 

1
  •  passra
  •   Gold-Award
22.7.2022  (#6)
Klingt erst mal wie eine gangbare Lösung.
ABER:
Wo pumpt die Tauchpumpe das momentan hin? Freier Auslauf?
Die Dinger haben nämlich entweder Fördermenge oder Förderhöhe. Ob die Tauchpumpe in der Lage ist, das Wasser auch 50m durch eine Leitung und dann durch einen WT zu drücken, muss man sich sehr genau anhand der Pumpendaten anschauen.
Man könnte eventuell ein geschlossenen System aufbauen und sich das Saugheberprinzip zu nutze machen, wenn der spätere Auslauf gleich tief oder tiefer liegt als die Ansaughöhe.🤔

1
  •  SimonUE
22.7.2022  (#7)
Wohin die Tauchpumpe das Wasser aktuell pumpt, weiß ich gar nicht. 
Ich würde hier sowieso eine getrennte Pumpe installiere und das Wasser einfach im Schacht absaugen. Rückführen würde ich das Wasser dann bei mir über einen Sickerschacht oder ich pumpe es wieder retour. 

1


Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen

 Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Nächstes Thema: Keller ohne Fenster - Worauf bei der Belüftung achten?