Problematisch aus meiner Sicht dass man eigentlich mehrere verschiedene Bedarfe hat, zum einen der Normalbedarf (NixLos), der Bedarf bei regulärer Badbenutzung (Badewanne/Dusche) und der Bedarf im Nachgang zur Sauna.
Über spannende Infos/Diskussionen auch aus der Praxis würde ich mich freuen.
Bei uns setzt die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] im Bad auf Stufe 2 ("Normalstufe") mEn 50m3/h um. Nach dem Duschen betätigen wir einen "Badezimmer-Taster", der die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] für 30min auf Partystufe laufen lässt. Ich denke, dass sollte für Dich auch passen.
Ich habe jetzt vorsorglich noch mal in meinen Datenblättern nachgesehen: Das Badezimmer habe ich auf 40m3/h bei Stufe 2 (= 180m3/h für das ganze Haus) eingestellt. Bei Aktivierung des Partymodus läuft die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] quasi auf Maximum und setzt dann für das ganze Haus 270m3/h um. Im Bad sollten es dann 60m3/h sein.
@Brombaer Warum planst du nicht gleich von vornherein einen höheren Volumenstrom im Bad? Bei mir ist das Bad die einzige Abluft im Stockwerk, da läuft nie ein Spiegel an, auch wenn die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur auf Stufe 1 läuft...