KWL Endplanung

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  yunus64
4.11. - 10.11.2024
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo Zusammen,

ich bin gerade dabei die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] zu finalisieren. Da ich während der Bauphase etwas "überrumpelt" wurde mit der Komplexität des Themas ist manches Hals-Über-Kopf entstanden. Nun geht es um Schadensminimierung und darum das beste rauszuholen.

Ich hänge anbei meine Planung an und möchte konkret in den Raum werfen, ob ich die Verteiler für den OG mit 160er anfahren muss oder ob 125er ggfs auch reicht.


_aktuell/20241104142581.jpg
EG-DECKE


_aktuell/20241104490455.png
EG-Plan


_aktuell/20241104739072.png
OG-Plan


_aktuell/20241104856714.png
Strömungsgeschwindigkeiten

Die ZUL und ABL Mengen wurden mir von einem Lüftungshändler geplant. Das habe ich zunächst so hingenommen. Ich habe eine Ursprünglich vom Händler geplante Abluft von der Speisekammer in die Küche verschoben, da ich in der Speis versuche niedrigere Temperaturen zu erreichen und mehr Abluft in der Küche sicher nicht schadet. Die Ventile habe ich im EG so wie vom Händler geplant angefahren (überwiegend mit nur einem Rohr).

Das OG Soll nun AUF der Decke verrohrt werden und da ich mich um Sachen wie Betonschwächung nicht kümmern brauch fahre ich alle Ventile mit zwei Rohren an (außer Wäscheraum vielleicht). Dadurch erhoffe ich mir weniger Lüftungslärm. Das bedeutet ich brauche Verteiler - ich habe mir diese hier bestellt: https://www.maico-ventilatoren.com/cms-live/DE/Ausschreibungstexte/DB/DB_DE_MF-V75-8_0059.0980_p58601.PDF

Nun ist mein Steigschacht für 2x 160mm knapp bemessen (es würde aufgehen, schön wäre aber etwas mehr Platz). Daher die konkrete Frage ob eine Reduzierung auf 125er dolle Nachteile mit sich bringt? Die Strömungsgeschwindigkeiten in den Steigrohren würden sich bei 125er Rohr auf 2,74 (ZUL) und 2,26 (ABL) erhöhen. Ich kann die Zahlen allerdings nicht einordnen. Ab wann wirds unangenehmen? Der Steigschacht ist übrigens im Ankleidezimmer in der Ecke Außenwand/Trennwand zum Elternbad

Die OG Decke ist übrigens ebenfalls StB mit BKA BKA [Betonkernaktivierung] und wird nach obenhin mit 24cm EPS gedämmt. Die (runden 75er) Lüftungsrohre verlaufen auf der Decke, unter/in der Dämmung.

  •  leitwolf
  •   Gold-Award
7.11.2024  (#1)
DN125 zum OG sollten reichen, wenn mehr Platz ist, dann DN160 für Zuluft und DN125 für Abluft. Alternativ kann man auch 2 X DN125 machen und dann kurz vorm Verteiler auf DN160 erweitern.
Der akustische kritische Bereich ist ohnehin der Übergang vom Verteiler auf die DN75 Leitungen. Daher sollten pro Schlauch nicht mehr als 20 m³/h geführt werden. D. h. Kinderzimmer 20, Schlafzimmer 40 m³/h.
Der Verteiler sollte schalldgedämmt sein, um Telefonieschall zwischen den Räumen zu unterbinden.

1
  •  yunus64
7.11.2024  (#2)
Danke Leitwolf für deine Einschätzung. Ich habe die Maicos nun schon bestellt, diese schienen mir eine "grundsätzliche" Schalldämmung zu besitzen. Ich werde alle Luftauslässe im OG mit zwei Schläuchen anfahren, somit sollten die angegebenen 36 bzw. 27 m3/h in den Zimmern ohne Schallprobleme erreichbar sein. 

Gibt es hier Leute mit Erfahrung zu den MAICO Verteilern? 

1
  •  etstas
9.11.2024  (#3)
Ich knüpfe hier auch kurz an, vielleicht auch als Referenzwert für dich yunus64 interessant.

Ich habe ebenfalls eine Planung vorliegen und bei mir ist das Kinderzimmer mit 24m³/h mit 1x DN75 geplant? Ist das noch in Ordnung oder in einen Bereich, dass man 2x 75iger anschließen sollte?

Das DN75 ununterbrochen von Keller Technikraum bis OG Kinderzimmer.

1


  •  Akani
9.11.2024  (#4)
Würde zwecks Sicherheit doppelt legen. Haben is besser als brauchen und die Luft Geschwindigkeit wird reduziert auch bei erhöhter Luftmenge

1
  •  yunus64
10.11.2024  (#5)
Hi etstas,

mein Händler hat bei mir bei 27m3/h auch mit einem Rohr geplant. Folgende Gründe sprechen für mich dagegen:
1. Es ist ein "Schlafraum" man möchte absolute Stille auch wenn man Nachts mit Frischluft versorgt wird. Daher bringen zwei Rohre positive Effekte.
2. Eine mögliche Umnutzung, denn Kinderzimmer werden i.d.R. mit 1Person berechnet. Das kann sich aus verschiedensten Gründen ändern (Kind hat später ne Beziehung, Man tauscht Kinderzimmer mit Schlafzimmer, es kommt ein weiteres Kind und das Kinderzimmer wird doppelt belegt...) dann kann man die Luftmenge anpassen und hat mit dem zweiten Rohr auch Kapazitäten.

Grundsätzlich würde ich nahezu IMMER doppelt belegen, sofern nicht andere (technische) Gründe dagegen sprechen. Der mehraufwand in Zeit und Geld ist ja wirklich überschaubar.

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
10.11.2024  (#6)
Flexiblität der Raumnutzung bezüglich Volumenstrom und Akustik sprechen klar gegen das Schlauchsystem. Aus diesem Grund verwenden wir diese Schläuche nur im Notfall.

1