Die Leistungszunahme ist auf der Abluftseite signifikanter, es könnte also an der Fortluft liegen. Ev. einfach mal die Lamelle und das Insektengitter abnehmen und die Leistungswerte anschauen? Ich weiß nicht ob sowas geht, aber, wenn der Wärmetauscher symmetrisch wäre, könntest du den mal umdrehen und deine Werte beobachten. Kann natürlich sein, dass das nicht (oder nur schwer geht). Wenn man den Wärmetauscher ausbaut und die Leistungswerte nahezu gleich bleiben kann man den sicher ausschließen, dann ist die externe Pressung signifikanter. Wie gesagt, alles ziemlich vom Gerät abhängig und ich hab keinerlei Erfahrung mit sowas ..., sind also nur theoretische Überlegungen. |
||
|
||
Als unsere KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] letzten Herbst lauter geworden ist, hat sich schlussendlich ein Lagerschaden im Zuluftventilator herausgestellt... könnt auch ein Anhaltspunkt sein! |
||
|
||
Hast du Kegelfilter in den Abluftventilen? Die sind bei uns der maßgebliche Faktor beim Stromverbrauch. Die Reinigung der beiden großen Filter (F7 für Zuluft, G4 für Abluft) ändert nicht viel am Stromverbrauch, die der Kegelfilter hingegen schon. |
||
|
||
|
||
Nochwas: Unsere Vitovent 300W braucht normalerweise etwa 33-34W. Wenn der Bypass offen ist (Passivkühlung), dann sind es eher 38-39. Ist zwar widersinnig, dass es mehr Energie braucht, die Luft am Wärmetauscher vorbei als durch diesen hindurch zu saugen, aber das ist eines der vielen Rätsel dieser Kiste. Will damit sagen: Kannst du Bypassbetrieb sicher ausschliessen (bei uns ist er dieser Tage immer mal wieder offen, wenn die Sonne die Räume stark erwärmt)? Das könnte den Mehrverbrauch auch erklären. |
||
|
||
Nutzt du die originalen Filter? Hatte ein ähnliches Problem mit Nachbaufiltern (höhere Ventilatorleistung trotz neu getauschter Filter) |
||
|
||
Wie oben geschildert, kann ich das leider nicht so einfach machen, weil ich da nicht rankomme. Ich muss mich korrigieren: Die Gerätefilter waren zu diesem Zeitpunkt nicht neu, sonder 4 Monate im Einsatz. Nein, es sind einfache, kreisrunde Vliesscheiben der Filterklasse G2. Bypass kann ich definitiv ausschließen, ich lese den Gerätestatus über die App aus. Der springende Punkt ist für mich: Die Filter an den Abluftventilen sind genauso neu wie beim Einmessen am 1. Jänner, zusätzlich sind sogar die Gerätefilter getauscht. Sonst wurde bzw. hat sich nichts verstellt. Woher kommt also plötzlich der erhöhte Widerstand her? |
||
|
||
Bei meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] war außen die Ansaugung mit Pollen, etc. verdreckt und deshalb schrieb die Anlage erhöhter Widerstand, nachdem Reinigen war dieser wieder weg. |
||
|
||
Hallo MissT, wo steht euer Haus eigentlich? Vielleicht bin ich in nächster Zeit in der Nähe. |
||
|
||
Danke für den Hinweis - bei mir sind Originalfilter im Einsatz. Kann ich ausschließen, außerdem betrifft mein Problem die Fortluft, nicht die Außen- oder Zuluft. Hat sonst keiner Idee - @leitwolf vielleicht? Mir wäre auch mit einer Info zum Klebe-/Dichtband geholfen, wenn ich das Rohr zur Fortluftmündung abnehme. Passt da eines dieser Bänder? https://www.hornbach.at/shop/Klebeband-Rotheigner-HB-EW-000-Reinalu-50-mm/7726913/artikel.html https://www.hornbach.at/shop/Klebeband-weiss-50-mm-Laenge-10-m/8610878/artikel.html |
||
|
||
Hallo können Sie ein Bild von Ihrem einen kleinen Lichtschahct. Danke Ich denke, das Moskitonetz könnte daran schuld sein. |
||
|
||
Hier die Bilder: |
||
|
||
Guten Morgen, MissT, Ich habe Ihre Fortluft-Installation verstanden. Es ist sehr sauber und schön... aber vielleicht schlecht gebaut. Ich würde gerne ein Bild vom Ausgang Fortluft sehen ... mal sehen, ob der Mückenschutz nicht teilweise blockiert ist (versperrt)! |
||
|
||
Hast keine Kinder zum Runterhängen |
||
|
||
Das Aluklebeband von Hornbach wird schon passen. Manche Baumarktware klebt, aus meiner Erfahrung, schlechter. Das von Hornbach ist 0.05mm dick, es gibt die von 3M z.B. auch dickere. |
||
|
||
Hallo, zumal ich definitiv dein "Vater" bin... des Alters. |
||
|
||
Leider keine Kinder zum Runterhängen vorhanden. Ich habe im Winter mal probiert, das Abdeckgitter runter zu bekommen. Ich bin zwar mit einem Haken (Unkrauteisen) rangekommen, habe das Gitter aber nicht runter bekommen. Mit roher Gewalt wollte ich es dann auch nicht probieren, womöglich währe dann eine Lamelle des Abdeckgitters zerbrochen. |
||
|
||
Ev. könnte es auch an der Software liegen, ist eine Komfortregelung, Frostschutz, oder Flowcontrol geändert worden? Habe das bei meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nur kurz Mal umgestellt und auf einmal wurde die Anlage lauter und hatte höhere Leistung. Lautstärke kam vom Enthalpie-WT. Nach dem Zurücksetzen auf Werkszustand war wieder alles normal, vl. ist das bei deiner Anlage auch so? |
||
|
||
Servus MissT Ich kann zwar nichts zur Lösung deines Problems beitragen aber bei uns variiert die Lautstärke der Lüftung auch stark obwohl die Luftmenge ident ist. Und zwar nicht dass sie von Monat zu Monat lauter wird sondern einfach unterschiedlich. Leider ist bei uns die Planung auch nicht optimal verlaufen (3 stöckiges Gebäude, im obersten Geschoss nur geringe Durchflüsse, weswegen wir alle anderen stärker eindrosseln mussten um im OG den gewünschten Durchsatz zu erreichen) Auch dies ging zu Lasten der Lautstärke. Einzige Punkte die mir einfallen an was es liegen könnte: Bypass, unterschiedliche Außentemperaturen, Wind, Schall eines anderen Geräts in der Nähe (zB Wärmepumpe beim WW WW [Warmwasser] Bereiten) Das Erneuern der Filter verringerte bei uns zwar die Drehzahl leicht, der Geräuschpegel änderte sich aber bei weitem nicht so stark als bei den "täglichen" Schwankungen Du kannst im Monteurmenü auswählen ob der Volumenstrom konstant ist oder kleinerer Differenzen erlaubt sind. Vielleicht hörst du die ständigen Änderungen der Ventilatorendrehzahl? LG und lass es mich wissen wennst was gfunden hast |
||
|
||
Ich kann mittlerweile folgendes berichten: • In der Fortlüftung-Mündung wurde entgegen meiner Annahme gar kein Insektengitter angebracht. Ergo konnte auch nichts verlegen. Auch sonst war in diesem Bereich nichts Auffälliges zu entdecken. • In weiterer Folge habe ich noch den Enthalpie-Wärmetauscher ausgebaut. Dieser schien sehr sauber. Vorsorglich habe ich ihn mit einem Kompressor ausgeblasen, es ist aber so gut wie nichts herausbefördert worden. Warum auch immer: Danach war die Ventilatorleistung ein paar wenige Prozent geringer, aber trotzdem noch deutlich entfernt von den Werten beim Einstellen zu Neujahr. Mit meiner Ursachenforschung stehe ich aber hiermit leider ziemlich an ... |
||
|
||
Die Ventilatoren oder die Leistungsmessung könnten auch 'altern' * Lagerreibung erhöht * Aerodynmaik verändert (Flügel verbogen ...) * Elektronik driftet Du könntest die Anschlussleistung deiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mal außen (auf 230V) messen und vergleichen, ev. bekommst auch etwas Falsches erzählt? Ev. hat das Ausbauen des WT die Situation etwas verändert (Anströmung)? |
||
|
||
Möglicherweise handelt es sich auch um eine Verstopfung der roten Druckmessschläuche, wie es bereits einige Male im Haustechnikdialog diskutiert wurde. https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/225712/Problem-Abluft-Zehnder-Q350 |