« Heizung, Lüftung, Klima  |

KWL / Grundwasser

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  Gast ML

9 Antworten 9
9
Hallo !

Ich habe eine Frage und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen !

Wir bekommen eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] inkl. Luftbrunnen. Dieser Luftbrunnen erreicht an der tiefsten Stelle rund 2 m. An dieser Stelle soll ein Loch gebohrt werden, damit das Kondenswasser abtropft und im Boden versickert.

Nun mache ich mir Gedanken betreffend dem Grundwasser, welches sich in rund 5 m Tiefe befinden soll. Was würde passieren, wenn das Grundwasser steigt ???
Kann das zu Problemen führen ??? Rohre unter Wasser ???

  •  Gast baumasta007
27.9.2005  (#1)
KWL - Es wäre sinnvoll, hier zumindest ein 200er Pololkalrohr senkrecht oder besser einen kleinen Schacht mit Pumpensumpf einzubauen. Dann wäre die Frage auch gleich gelöst, wie man den EWT reinigt emoji. Wenn das Ansaugrohr an die tiefste Stelle gelegt wird, dann könnte man das einfach etwas grosszügig auslegen. Dann passt im Notfall auch eine Pumpe rein.

1
  •  Electronics
27.9.2005  (#2)
Viel Stress mit fragwürdigem Nutzen ... diese EWT. Viel Geld, viel Stress und mannigfaltige Fehlermöglichkeiten auch bei anscheinend fachgerechter Ausführung und nur beschränkte Möglichkeiten einer Nachbesserung - das Ding liegt schliesslich tief begraben in der Erde. Und das alles nur, damit die Fortluft der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] bei tiefen Temperaturen nicht einfriert. Soferne man nicht aus innerer ökologischer Überzeugung um jede Kilowattstunde Energie kämpft, sollte man sich überlegen, ob man nicht auf den EWT verzichtet und das Problem ...

1
  •  Electronics
27.9.2005  (#3)
Viel Stress mit fragwürdigem Nutzen [2] - ... mit einem Vorheizregister erschlägt. Das spart ca. EUR 2.500,-- für den EWT und dabei kann man in Sachen Lufthygiene nicht so viel verpfuschen wie beim EWT (undichte Rohrführung, Kondensat ohne Ableitung -> Schimmel, Verkeimung uva.). Oder aber, man entscheidet sich für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], die keinen EWT benötigt, da sie bis -15 Grad nicht einfriert. So und jetzt Feuer frei, denn diese Aussagen werden sicherlich einigen hier im Forum nicht gefallen ...

1


  •  Gast baumasta007
27.9.2005  (#4)
@electronics - Die Frage war ja nicht ob ein EWT gut oder schlecht ist, sondern ob es reicht wenn man ein Loch hineinbohrt um das Kondenswasser ablaufen zu lassen emoji

1
  •  Electronics
27.9.2005  (#5)
@baumasta007 - Das mit dem Loch halte ich für keine gute Idee. Wie vom Fragesteller sehr richtig erkannt, kann das bei Ansteigen des Wasserspiegels zum "Absaufen" der Leitung führen. Grundsätzlich sollte das Rohrsystem des EWT luft- und wasserdicht ausgeführt sein. Ein "Sickerloch" würde ich daher aus hygienischen Gründen nicht empfehlen, egal ob mit vertikaler Polocalverlängerung oder mit Pumpensumpf. Eher schon den *verschliessbaren* Kondensatablauf (möglichst am tiefsten Punkt im Hausinneren).

1
  •  Kirchilino
28.9.2005  (#6)
ZUSTIMMUNG - Habe auch den "tiefsten Punkt" im Keller.
Noch einige WICHTIGE INFOS:
1.)Achte unbedingt auf ausreichend Gefälle!!!
2.)Keine 90° Winkel nehmen!!
3.)Rohrdurchmesser sollte 180-200 mm betragen!!
4.)Rohre sollten auch mit Erde bzw. Lehm zugeschüttet werden, nicht mit Bauschutt wie ich neulich gesehen habe. Es gelten die selben "Regeln" wie bei einer Erdwärmeleitung!


1
  •  Gast baumasta007
29.9.2005  (#7)
EWT - Das mit dem tiefsten Punkt im Keller ist so eine Sache. Wenn der EWT irgendwo zB durch Setzungen bricht, dann hat das Wasser (Grund- Regen- Stau- Sickerwasser) freie Fahrt in dein Lüftungsgerät. Dass der Kondendatablauf verschliessbar ist, wird dagegen wenig nutzen. Das kann man alles zu geringen Kosten vermeiden, mit einem kleinen Schacht am anderen Ende und einem Gefälle vom Haus weg.

1
  •  Electronics
29.9.2005  (#8)
Ergänzung zu Tips von Kirchilino [1] - 1b) Achte auf das richtige Rohrmaterial (Polocal oder gar diese gelben Drainschläuche sind zwar leicht erhältlich und in Eigenregie verlegbar, aber ungeeignet)
2a) 90° Bögen durch 2x45° ersetzen
3a) der Vorwärm-Effekt wird gößer, wenn Du den erforderlichen Querschnitt auf mehrere Rohrleitungen kleineren Querschnitts aufteils (grössere Oberflache für Erdwärmeaufnahme) allerdings mehr Aufwand beim Reinigen
4a) wenn Du das ganze schon während des Verfüllens ordentlich "einsumpfst" hast Du ...

1
  •  Electronics
29.9.2005  (#9)
Ergänzung zu Tips von Kirchilino[2] - zusätzlich zum guten Erdkontakt auch gleich den ersten Dichtheitstest.
5) lies Dir die Studie der FH-Kufstein "Technischer Status von Wohnraumlüftungsanlagen" durch, bei der 92 WRL-Anlagen nach 55 Qualitätsmerkmalen beurteilt wurden. Insbes die Kuriositäten bei der Realisierung von EWT's und Ansaughauben sind bemerkenswert.
6) frage Dich selbst, ob Du jetzt immer noch einen EWT haben willst [duck und wegrenn]


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Welche WP-Marke