·gelöst· KWL Zu-/ Abluft durch RGK Graben für höhere Effizienz?

Teilen: facebook    whatsapp    email
  •  Juxta
18.3.2025
3 Antworten | 3 Autoren 3
3
Liebe Alle,

neulich kam mir bei Diskussionen mit meuiner Frau eine Idee, die womöglich verrückt und oder sinnlos ist. Also ab ins Forum zum Diskutieren :)

Bei Earthships wird die Zuluft durch Rohre unter viel thermischer Masse vom Norden ins Haus geleitet, um sie im Sommer Abzukühlen, und im Winter anzuwärmen. 

Warum nicht das gleiche Prinzip für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] nutzen und einen 100m langen Strang (das passende Rohr, sowie Rohrdrainage vorausgesetzt) in den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] Graben legen, wenn man diesen einfach etwas länger gestalten kann, um diesbezügliche thermische Verluste wieder auszugleichen?

Das müsste ja theoretisch die Effizienz der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] erheblich erhöhen, oder? Oder man kann damit eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Light (tm ;) ) Version schaffen und sich die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Anlage komplett sparen und mit Lüftern ersetzen?

Was meint Ihr, Schnapsidee oder brauchbar?

Lg

  •  Brombaer
  •   Gold-Award
18.3.2025 9:58  (#1)
Nennt sich L-EWT (Luft-ErdwärmeTauscher), ist nicht mehr Stand der Technik. Hygieneprobleme mit Feuchtigkeit bei absackenden Rohren (in den Rohren darf kein Wasser stehen bleiben).

1
  •  leitwolf
  •   Gold-Award
18.3.2025 11:44  (#2)
Es bringt auch energetisch nicht viel, weil die Rückgewinnungsrate bereits sehr hoch ist. Der Aufwand für Errichtung, Wartung und das hygienisches Risiko sind zu hoch.

1
  •  Juxta
18.3.2025 11:47  (#3)
Danke Euch!