52
Unsere Nachbarn (Entfernung ca. 6 Meter) haben sich beschwert, da die Pumpe anscheinend zu laut ist. Die Pumpe steht ca. 1,50 Meter von unserem Gerätehaus entfernt. Auf der anderen Seite haben wir einen Doppelstabzaun, die Strasse und das Nachbarhaus. Hab jetzt mal beim Heizungstechniker angerufen und einen Termin vereinbart, wo die Lärmbelästigung gemessen werden soll. Gibt es eine Möglichkeit für einen kostengünstigen Schallschutz/Schalldämmung? Habt ihr da irgendwelche Ratschläge? Vielen Dank die Mithilfe.

  •  dyarne
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#41)
typische aufstellung, oder?


2016/20161211787774.jpg

gestern wieder beim spazieren gehört. das noch unbebaute nachbargrundstück wird ausfüllend beschallt. die lwp ist gut 30m hörbar...

hier speziell faszinierend:
ausblasrichtung
-> 100% nachbar
-> 0% eigenes haus
der schallschutzzaun' der den ausblaststrom bremst, dadurch muß der ventilator höher modulieren -> luftschall

der gebremste luftstrom führt außerdem zu thermischen kurzschluß, ein teil der kalten ausblasluft wird wieder angesaugt -> der cop sinkt...

grenzabstand 1m
lt obiger tabelle wäre hier je nach modell mindestens 10-30m grenzabstand nötig...

1
  •  deejay
30.1.2017  (#42)
hat jemand einen link zu so einer haube?
irgendwie spuckt mir dr.google nichts aus.

1
  •  atma
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#43)
http://www.ceope.at/schallschutz.html

1
  •  deejay
30.1.2017  (#44)
danke!

1
  •  altehuette
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#45)
Kann mich noch an früher, so 20 - 30 Jahre erinnern, da waren noch die Heubelüftungen mit Axialventilatoren üblich. Die waren meistens auch recht laut, die liefen bei Schönwetter, wenn die Leute in den Gärten saßen. Gab es immer wieder auch Konfliktstoff deswegen. Oft reichten aber einfachste Gestelle mit einer größeren Platte um den Schall abzulenken bzw. zu minimieren.
Die heutigen Heubelüftungsventilatoren hört man fast überhaupt nicht mehr, obwohl weit größere Luftmengen als früher durchgezogen werden. Weiß aber nicht wie man diese Art von Ventilatoren nennt. Wenn es bei Heubelüftungen funktioniert hohe Luftmengen fast geräuschlos durch zuziehen, müsste so was auch bei einer LWP LWP [Luftwärmepumpe] möglich sein!

1
  •  thohem
30.1.2017  (#46)
Das wichtigste wurde von dyarne ja schon geschrieben.
- Handyapps sind sinnlos, habe die vom IOS und Googlestore nachgemessen: +-10 bis 20 dB
- eine Skizze wäre hilfreich
- grundsätzlich gelten die Werte für die GG, jedoch sind meist die Nachtwerte interessant und schlagend und hier nimmt man dann praktischer (und logischer) weise die Werte am nächstgelegenen Fenster
- Maßnahmen: absorbierende Materialien an den Wänden gegen Reflexionen, Ausblasrichtung ändern, Schallschutzhaube, Mauer aufziehen (wobei man dann eine doppelte Reflexion hat ->+6dB, jedoch der Schall in eine andere Richtung geht)

1
  •  django
30.1.2017  (#47)
Klick mich hier auch ein da ich sehr gespannt bin ob und zu welcher Lösung es hier kommt. Solle das nicht bald gesetzlich geregelt werden wird das bestimmt zu einem immer größeren Thema werden. Diese "mir sind die anderen Leute sowas von egal" Mentalität nimmt leider überhand in der Gesellschaft.
Was mich bei diesen LWP LWP [Luftwärmepumpe]-Thema am allermeisten stör, ist die Unwissenheit oder besser gesagt die absichtliche Verbreitung falscher Tatsachen durch so viele Installateure. Unfassbar was man sich da bei Installateur Besuchen anhören muss an Lügen. Hier im Forum sind halt doch mehr Leute unterwegs die hinterfragen, aber das ist auch nur ein kleiner Teil. Die kaufen was der Installateur anbieten und dann kommt sowas dabei heraus. Im Nachhinein teure Schallschutz-Lösungen oder gar ein anders Heizsystem kann und will sich dann auch niemand leisten..... Wieder typisch das sich das ganze in einer Grauzone bewegt, leider.

1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo Christoph82,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lärmebelästigung durch Luftwärmepumpe

  •  BoZm
  •   Gold-Award
30.1.2017  (#48)
Ich finde es richtig witzig, dass die Heizung mit dem höchsten Lärmpegel, gleichzeitig die einzige ist, die nahezu keine Gutachten oder Genehmigungen benötigt.

Dass die Leute ihr Hirn mit Absicht ausschalten, wenn die anderen Systeme teurer sind, und das Budget knapp wird, sollte doch verständlich sein.
Da tust auch mit Absicht alle Befürchtungen vergessen.

1
  •  Barbara12
13.1.2020  (#49)
Wir haben dasselbe Problem. Vaillant LWP LWP [Luftwärmepumpe] ist angeblich die leiseste - wir haben nicht gespart./ Abstand zur Grundgrenze des Nachbarn 6 Meter/ danach Thujen und dann noch einmal ca. 15m bis zum Haus der Nachbarn. Angeblich hört die Nachbarin die LWP LWP [Luftwärmepumpe] bei geschlossenem Fenster. Hat irgendjemand von euch Erfahrung, ob man mit einer Schallhaube den Schall wirklich in eine andere Richtung lenken kann, bzw. was so ein Ding ca. kostet? 

1
  •  rabaum
  •   Gold-Award
13.1.2020  (#50)
Schallschutzhauben sind nicht billig, habe mal was von >1k gehört.

1