|
|
||
Diese beider Threads sollten dir weiter helfen.
http://www.energiesparhaus.at/forum/29397 http://www.energiesparhaus.at/forum/28899 |
||
|
||
Danke - die zwei Threads hab ich allerdings schon durch und meine Bedenken habe sich dadurch nur verstärkt... |
||
|
||
Ein paar FragenWie sieht Dein Hydraulikschema aus? Gibt es Fußbodenheizung? Wurde ein Puffer verbaut und wie wurde dieser eingebunden? Heizkurve, Hysterese? Welche Soleeingangstemp. Für eine erste Analyse bzw. Beantwortung braucht man mehr Informationen. |
||
|
||
|
||
Fußbodenheizung gibt es - Puffer haben wir keinen, nur einen 300l Warmwasserboiler - Heizkurve ist auf 0,25 - Hysterese 6K - Soleeingang derzeit bei -3 was mir extrem niedrig vorkommt.
Hydraulikschema sagt mir jetzt ehrlich gesagt nix - da muss ich beim Lg bei Gelegenheit nachfragen. Falls noch weitere Infos benötigt werden mach ich mich schlau! Danke |
||
|
||
Wenn es keinen Puffer gibt, ist das Hydraulikschema weniger interessant, da die WPWP [Wärmepumpe] direkt in die Fußbodenheizung geht. Die vielen Starts deuten auf folgendes hin: 1.) die Pumpe ist zu stark für das Gebäude (wieviel kW Leistung hat die WPWP [Wärmepumpe]) oder 2.) die FBH FBH [Fußbodenheizung] bekommt die Wärme nicht ins Gebäude (Durchfluss zu hoch oder vielleicht sind nicht alle Heizkreise offen, gibt es Einzelraumregelungen?).
Ist eigentlich das Gebäude schon komplett fertig gedämmt? |
||
|
||
Die Pumpe hat 9kw Leistung - beheizt werden ca. 175m2. Grundsätzlich ist fertig gedämmt jedoch ist die Fassade derzeit nur grundiert. Das sollte nichts machen oder? Wir haben aber noch keine Innentüren und auch keine Tür zwischen Garage und Haus. Die Garage ist zwar gedämmt aber unbeheizt. Die Durchflussregler (18 Stk) sind alle voll geöffnet. 2 Kreise pro Stockwerk sind jedoch ganz geschlossen - kann das damit zusammen hängen? Heißt das, dass die Wärme zu schnell zirkuliert oder was genau meinst du mit "die Wärme nicht ins Gebäude bringen"? |
||
|
||
Bei einem EKZ von 38 sind 9kW vermutlich viel zu viel. Weist Du, welche Ptot in der Heizlastberechnung angegeben sind? Ich habe 145m² Wohnfläche und eine EKZ von 59, dass ergibt eine Ptot von 8kW.
Damit 9kW Heizlast bei EKZ 38 rauskommen müsstest Du dann weit über 200m² haben. Also ist wahrscheinlich die Leistung deiner WPWP [Wärmepumpe] zu groß. Eine Fußbodenheizung bringt nur eine gewisse Leistung in die Speichermasse Estrich. Wenn jetzt die Leistung der WPWP [Wärmepumpe] zu groß ist, dann kann die Wärme nicht so schnell in den Estrich gebracht werden, wie sie die WPWP [Wärmepumpe] erzeugt. Die Pumpe schaltet ab....da aber die Wärme zur Haltung der Raumtemp. erforderlich ist, schaltet die Pumpe relativ rasch wieder ein. Daher die häufigen Einschaltungen, da eine WPWP [Wärmepumpe] etwas Zeit braucht, bis der Kältekreislauf aufgebaut ist (Strom wird verbraucht, aber keine Wärme erzeugt) ergibt das bei häufigen Einschaltungen diese hohen Stromverbrauch. Ein Soleeingang von -3 ist halt auch nicht gerade optimal. Wer hat die Heizung gebaut? Ein Installateur oder ein Generalunternehmer? |
||
|
||
|
||
Was genau in der Heizlastberechnung steht weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht - da müsste ich unsere Unterlagen genauer durchstöbern.
Die Berechnung und die Wärmepumpe wurde von einem Installateur gemacht - wir haben nicht mit einem Generalunternehmer gebaut. Er hat auch damals extra betont, dass er darauf achtet die Wärmepumpe nicht überzudimensionieren. @hiddenmaxx: deine Werte sind ja grundsätzlich ähnlich bis auf den Stromverbrauch. Können die fehlenden Türen da eine große Rolle spielen? Wie ist denn eure Sole-Eingangstemperatur derzeit? Wir haben im November Estrich ausgeheizt und haben draußen noch nicht das fertige Niveau aufgeschüttet - das dürfte sich recht negativ auf die Eingangstemperaturen auswirken. Ich hoffe, dass sich das nächsten Winter normalisiert. |
||
|
||
Wurde ein Wärmemengenzähler verbaut oder ist in der Pumpe einer integriert? Damit könnte man kontrollieren, wieviel Wärme erzeugt wird. Vielleicht verlierst Du irgenwo viel Wärme (z.B.: durch die fehlende Tür in der Garage), damit hätte man auch einen plausiblen Grund für den hohen Verbrauch.
Was mir noch spanisch vorkommt, ist die Diskrepanz zwischen meiner Heizlast und Eurer. Seit Ihr sicher, dass da keine "Angstzuschläge" dabei sind? |
||
|
||
|
||
Fehlende Innentüren innerhalb der beheizten Hülle sollten kein Problem sein, da ja meist alle Räume die selbe Temp. haben (ausser vielleicht das Bad). Fehlende Türen in der Aussenhülle wären fatal....
Wir hatten die erste Heizsaison noch keine Dachbodentreppe eingebaut, trotz Dämmung der Öffnung habe ich dort viel Wärme verloren, ganz abgesehen vom Schimmelproblem im Dachboden... |
||
|
||
Wärmemengenzähler ist in der Pumpe integriert aber da kann ich erst am WE nachsehen - bis dahin sind wir nicht im Haus.
Wegen Heizlast hab ich jetzt nochmal in den Unterlagen nachgesehen und es sind tatsächlich nur 7,8kw mit einer Leistungszahl von 4,7. Verlegt wurden ca. 600 lfm - keine Ahnung ob man da Ferndiagnose-technisch etwas damit anfangen kann. Nach Rückfrage heute beim Vaillant-Techniker liegt der hohe Verbrauch vor allem daran, dass wir im November den Estrich ausgeheizt haben und danach sofort weiter geheizt haben. Laut ihm ist die Erde nun ziemlich ausgelaugt. Angeblich kann man erst nächstes Jahr etwas genaueres über den tatsächlichen Verbrauch sagen. Heute hatten wir eine Eingangstemperatur von +1 da es ja nicht mehr so kalt ist. Liegt vermutlich daran oder? Bei den Innentüren ist glaub ich auch nur die fehlende Tür zur unbeheizten Garagae ein Problem - der Rest wird ja auch geheizt und sollte somit wurscht sein. Danke auf jeden Fall für die bisherigen Antworten |
||
|
||
Ein gewisser Teil der Wärme wird in die unbeheizte Garage entfleuchen. Je kälter die Sole reinkommt, desto schlechter der COP, desto mehr Stromverbrauch. Estrichausheizen mit der Wärmequelle ist halt auch nicht optimal, normalerweise wird das unter Zuhilfenahme des Heizstabs oder einem anderen Gerät gemacht, damit dem Boden nicht zuviel Wärme entzogen wird.
Wegen Heizlast: Die 7,8kW benötigt Dein Haus bei der Auslegungstemperatur (so um die -14°C). Je wärmer desto weniger Heizlast. Daher die Takterei, weil wahrscheinlich durch die fehlende Tür zuviel Wärme entweicht. |