Wo sollen die Kabel aus der Bodenplatte als nächstes hin? Steck doch einfach ein Leerrohr eine Nummer kleiner als das Originale drüber? |
||
|
||
Die sind letztendlich dann in der Zwischenwand. Möchte das halbwegs dicht bekommen wegen Ungeziefer usw. Ja mit einem kleineren Schlauch wäre eine gute Idee, den muss man aber schlitzen auf der Längsseite. |
||
|
||
Vorsichtig um den Schlauch herum ausstemmen, mit Muffen verbinden und mit zuvor übergeschobenen Schrumpfschlauch abdichten. Sollte dann zumindest halbwegs eine Lösung sein. Achtung auf Zugentlastung! |
||
|
||
|
||
Ja das stimmt, für normal passt ein M20 in ein M25 einfach rein. Die Rillen halten das zusammen. Dichtstopfen rauf und fertig. |
||
|
||
Oder man kauft es einfach beim Hersteller: https://assets.kaiser-elektro.de/datasheets/de_DE/1/1204-34%20%28EAN%204013456353206%29.pdf |
||
|
||
klickrohrmuff nehmen, längs-seitig einen schlitz machen (zB mit flex), dann kann men diese aufbiegen und drüberstülpen, und mit kabelbinder aussen wieder verschließen. hab ich vor jahren mal so gemacht. durch die klick-nasen und äußeren kabelbinder bleibt das sicher und zugfest. jedoch solltest schon die klipprohrmuffe in der mitte der bruchstelle sein. also bohrhammer etwas rundum der bruchstelle ansetzen um ca. 2-3cm rund um tiefe einstemmen zu können. |
||
|
||
Beim Stemmen den Schlauch vorher verschließen und den Staubsauger hin halten, dann geht nichts ins rohr, Muffe drüber. Fertig. Lg |
||
|
||
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Hier die längs aufgeflexte Muffe, die ich drüber stülpte und nochmals mit Kabelbinder fixierte: |