Auf den ersten Blick ist die Phase L (schwarz) auf der zweiten Position angeklemmt, was aber laut Datenblatt falsch ist. L muss auf Kontakt 4, grau und braun sind dann jeweils die geschaltenen. |
||
|
||
Hallo Woodstepper, danke für die schnelle Antwort. Ich habe mal die Leitungen durchgemessen (siehe Bilder). Scheint (leider) so zu passen :/ Ich habe noch in einer weiteren Limodor Anleitung den Punkt zum Jumper auf dem Leistungsmodul gefunden und auch den mal umgestellt (war auf permanente Teillast gestellt - also die zwei äußeren Pins verbunden) auf "Teillast ausgeschaltet" (zwei inneren Pins verbunden), passend zur dann ausgeschlateten Teillast Sicherung. Das hatte den Effekt, dass trotz ausgeschalteter Teillast Sicherung der Lüfter permanent in Teillast lief (leider weiterhin ohne Effekt vom Intervallmodul). Allmählich habe ich den Verdacht, dass das Intervallmodul doch defekt ist und ich es reklamieren und ein neues bestellen sollte. Für weitere Ideen wäre ich sehr dankbar. |
||
|
||
Wenn du schreibst, Grundlast/Teillast hat eine eigene Sicherung, ist es u.U. eine andere Phase? Wenn das nämlich der Fall ist, haben die 400V zwischen den zwei unterschiedlichen Phasen möglicherweise das Modul bereits zerstört. Welche Spannung hast du zwischen 1 und 2? |
||
|
||
|
||
Danke für dein Feedback BungalowImGruen. Wo ich schon am Durchmessen war, habe ich auch Klemme 1 gegen 2 bei eingeschalteter Raumlampe und Teillast-Sicherung gemessen, war aber bei 0V. In der Zwischenzeit hat sich das Rätsel gelöst, dank eines sehr freundlichen Mitarbeiters von Limodor, der auf meine Kontaktformular-Anfrage reagiert hat. Damit das Intervall-Modul auf Teillast funktioniert, muss die Klemme 2 spannungsfrei und der Jumper auf permanenter Teillast (also zwei äußere Pins) gesteckt sein - im Prinzip war das meine Anfangskonfiguration, bei der ich mir aber eigentlich sicher war, dass die Teillast nicht angesprungen ist nach der Intervallzeit. Wie dem auch sei, jetzt tut es. D.h. sobald die Raumlampe aus ist, beginnt die eingestellte Intervallzeit und am Ende dieser springt dann die Teillast für die eingestellte Dauer an um dann wieder auszugehen und die nächste Intervallperiode abzuwarten. Evtl. war Anfangs mein Denkfehler, dass bei einer Einstellung 1h Intervall und 10 Minuten Intervallbetrieb, die Teillast immer nach 50 Minuten für 10 Minuten läuft und ich hab zu den falschen Zeitpunkten danach geschaut. |
Beitrag schreiben oder Werbung ausblenden?
Einloggen
Kostenlos registrieren [Mehr Infos]