  •  alvis
18.1. - 19.1.2013
5 Antworten 5
5
Hallo an alle D&W user! Mich würden eure Lüftungseinstellungen bzw. weitere nötigen Details interessieren, um bei der kalten Jahreszeit mit der Luftfeuchtigkeit im Haus zurechtzukommen.

Eckdaten bei mir: Einfamilienhaus, 4 Personen, passivhausstandard, D&W x², 213 m² beheizte Fläche (22°)

derzeit: Aussentemp. ca. -2°C, Soletemp. ca. 0 - 0,5°C
Vorlauf Niedertemp. Heizkreis 31,6° (hat manchmal(selten) aber auch ca. 38° für kurzen Zeitraum (warum??))
Soll Volumenstrom Lüfterstufe 2 = 210m³/h, Drehzahl Zuluft ca. 1100 /min, dzt. ca. 1000ppm lt. CO2-Fühler

Habe bis vor kurzem meine Lüftung automatisch mit dem CO2-Fühler laufen lassen. (Kriterien für die Lüfterstufen 1-3 waren 600,800,1000 ppm). Dadurch bekamen wir (für uns) aber sehr trockene Luft (rund 30% Feuchte). Habe nun bei der Lüfterstufe 1 eine Absenkung von 70 % eingestellt. (Volumenstrombalance Zu-Abluft 0%). Dadurch pendelt sich die Luftfeuchte auf rund 35%-38% ein. Stellen wir die Lüftung komplett ab, schaffen wir es auf ca. 40-45% (für uns OK). Im Moment schalten wir die Lüftung je nach Bedarf auf Stufe 1 bzw. aus.

Mich würde nun interessieren wie ihr das Problem mit der Luftfeuchte im Winter löst (welche Werte, Einstellungen) bzw. wie weit kann/soll/macht es sinn die Lüfterstufe 1 abzusenken.

Die Luftqualität ist für uns auch auf Stufe 1 trotz "erhöhtem" ppm OK.

Danke

  •  wayfinder
  •   Gold-Award
18.1.2013  (#1)
Luftfeuchtigkeit - Fühlt ihr euch bei 30% unwohl oder macht dir nur die Anzeige deines Hygrometers Sorge?

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
18.1.2013  (#2)
unser haus dürfte dem deinen sehr ähnlich sein (210 m² beheizte Fläche, 4 Personen, davon zwei Kinder)

zitat..
Vorlauf Niedertemp. Heizkreis 31,6° (hat manchmal(selten) aber auch ca. 38° für kurzen Zeitraum (warum??))

Vermutlich Umschalten von Warmwasser

zitat..
Soll Volumenstrom Lüfterstufe 2 = 210m³/h


Das kommt mir viel zu hoch vor. ich fahre im Sommer 180, in der übergangszeit 150, und während der sehr kalten (= trockenen) zeit 120 m³/h

CO2 fahre ich 500-750-900-1000 ppm (500 deshalb weil ich nicht will dass sich die Lüftung ganz abschaltet), dafür hab ich ähnlich wie du die Reduktion Stufe 1 auf 70%

Luftfeuchtigkeit ist bei uns immer um die 40%

Frage: sind deine Werte nur Meßwerte, oder leidet ihr unter der trockenen Luft?

Unbedingt mal ein genaueres Hygrometer besorgen und prüfen. ich hatte letztens den fall im Büro, dass ein laut Prospekt "Präzisions" Hygrometer 25% angezeigt hat, tatsächlich waren es 50%

Weisst du deine CO2-Anzeige im "Leerlauf", d.h. entweder lange keiner daheim oder im Sommer alle Türen und fenster offen? Sollten so um die 600ppm sein... Vielleicht hat dein Sensor einen Fehler...



1
  •  alvis
18.1.2013  (#3)
@wayfinder
ja, fühlen uns bei 30 % unwohl, ist aber kein Präzisionshygrometer. Aber mit gelegentlichem Nasenbluten, ausgetrocknetem Rachen uä merkt man es auch so, dass es zu wenig ist

--> also ja, wir fühlten uns unwohl

bei ca. 40 % und mehr lt. Anzeige fühlen wir uns dzt wohl.

werde aber vielleicht mal so ein Präzisionsgerät aufstellen

@benji
stellts du deinen Soll Volumenstrom für die Stufe 2 dann der Jahreszeit entsprechend um? dh. im Winter 120 m³ für stufe 2 und davon 70% für die stufe 1? ....werde ich gleich mal ein wenig umstellen

kleine Korrektur: meine dzt. eingestellten CO2-Werte: 600-700-800-1000, wurden so beim Tausch des RBG übernommen, war mal defekt

CO2 im Leerlauf ist so ca. 600ppm; warum Sensor-Fehler? denke der funktioniert schon

danke für die beiträge



1


  •  speeeedcat
  •   Gold-Award
18.1.2013  (#4)
hi alvis,

hab folgende werte: 150m² beheizte fläche, sole ein 1,5° (mom. aber aus), innentemperatur ~23°, aussentemp -5°, 4 personen, EKZ 14. ziegelmassiv.

C02 fahre ich mit 600-700-800-1000ppm, volumenstrom stufe 2 auf 150m³/h.

unsere luftfeuchte beträgt im EG sehr konstante 40%, gemessen mit einem fischer haarhygrometer (welches ich sehr empfehlen kann, macht auch optisch was her).
im OG gemessene 38%, auch sehr kosntant, mit einer digitalen wetterstation. stimmt auch sehr genau mit dem fischer überein.

1
  •  Benji
  •   Gold-Award
19.1.2013  (#5)

zitat..
stellts du deinen Soll Volumenstrom für die Stufe 2 dann der Jahreszeit entsprechend um? dh. im Winter 120 m³ für stufe 2 und davon 70% für die stufe 1? ....werde ich gleich mal ein wenig umstellen


Ja, ich stell um. Geht ja am RBG sehr schnell. Achtung: die 70% sind "Absenkung um 70%" und nicht "70% von 120". Bei 120 m³/h hast dann 120 - 0.7*120 = 36m³/h

zitat..
CO2 im Leerlauf ist so ca. 600ppm; warum Sensor-Fehler? denke der funktioniert schon

Ja passt eh. Wenn der Senor dauernd einen zu hohen Wert liefert, regelt die Lüftung nie zurück. Dürfte bei dir aber passen.


1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.