Aaarrgh, Schande, - das Problem mit dem HomeVent hört sich ganz nach dem "Klassiker" Körperschall an. Das Problem wird durch die Leichtbauweise des Hauses noch dazu verstärkt. Decken und Wände wirken dabei wie der Resonanzkörper einer Violine. Lass mich raten: die Flex-Schläuche der Lüftung sind nur mehr oder minder lose in den Decken/Wänden des Gebäudes verlegt. Die Leitungen geraten durch den Luftstrom in minimalste Schwingungen, die vom Baukörper entsprechend unangenehm verstärkt werden.
Im Regelfall hilft bei dieser Problematik die Schallentkoppelung des Gerätes alleine eher wenig, da das Strömungsgeräusch durch die Leitungen entsteht und sich zu den Auslässen überträgt. Fragen: *) tritt das Geräusche auch bei sehr niedrigen Volumenströmen in der Gegend von 30% Leistung auf? *) wurden ALLE Leitungen von und zum Gerät (Frischluft, Fortluft, Zu- und Abluft) mit einem Stück Flexrohr vom Gerät entkoppelt? *) wie viele Zu- und Abluftkästen/Ventile gibt es im Haus? Gruß Gerhard |
||
|
||
Homevent - Wo ist die Erdwärmepumpe installiert? Wo habt ihr die Schlafräume? Wir haben das HomeVent Gerät im Keller an einer Ziegelzwischenwand. Der Rotor wurde bei uns auch wegen Unwucht getauscht. Vor dem Tausch waren im EG Geräusche zu hören, im OG (Schlafräume)waren die Geräusche nicht störend, aber hörbar. Seit dem Tausch ist überhaupt nichts mehr von der Lüftung zu hören. Unsere Luftwärmepumpe macht einen ziemlichen Lärm, steht aber in der Garage - da macht das nichts. |
||
|
||
Hoval HomeVent - Danke für die schnelle Antwort
Die Luftkanäle befinden sich jeweils auf der Holzdecke im Dachgeschoss und in der Holzdecke allerdings sind sie mit kunststoffbinder fixiert. Insgesamt haben wir 8 Raum Zu- und Auslässe.Ja auch bei 30%. Soweit ich erkennen kann wurde alles soweit entkoppelt. Der Architekt meint ja es ist kein Körperschall. Kann man das denn nicht einfach feststellen, was da jetzt genau das Problem ist? So was muss der Architekt doch vorab wissen wie sich solch eine Anlage auf einem Holzdachboden verhällt. Für mich hört sich das einfach nach einem Betriebsgeräusch der Anlage an. Wie finden wir da denn jetzt eine Lösung? Zur Wärmepumpe. Sie steht im HWR auf Betonboden bzw Estrich dann Fliesen. Das Gerät an für sich ist einfach zu laut, weil es in sich brummt. Das muss doch eine Firma wie Ochsner wissen!? Oder?! Gruß Heiko |
||
|
||
|
||
Wenn es sich - um insges. 8 Auslässe handelt, sprich vier mal Zuluft und 4 mal Abluft ist der Fall klar. In diesem Fall werden die Anschlusskästen "überfahren", da pro Anschlusskasten nur ein Volumenstrom von max. 30m³/h spezifiziert ist.
Sollte es sich um 8 Zu- und 8 Abluftkästen handeln, ist das ok und die Ursache ist wo anders zu suchen. Wir haben folgende Fakten: *) ein schallentkoppeltes Gerät, somit sollte Körperschall, der vom Gerät herrührt eher unwahrscheinlich sein. *) Schalldämpfer nach dem Gerät, somit sollten Geräusche aus dem Inneren des Gerätes (wer den HomeVent kennt, weiß was ich meine, dieses drehzahlabhängige "Wimmern" des Antriebsmotors des RWT) ebenfalls auszuschließen sein. Bleibt als mögliche Ursache nur mehr die eher lose Befestigung der Flexrohre. Und das kann ich sehr wohl nachvollziehen. Ich habe bei meiner Hütte in Bad und Gäste-WC die Flexschläuche für die Zuluft nur mit Hilti-Bändern an der Ziegelwand fixiert und dann mit Rigips ummantelt, da in die 10-er HLZ-Zwischenwand der Anschlusskasten nicht vernünftig unterzubringen war. Alle anderen Luftleitungen sind in Mauerschlitzen verlegt und eingeputzt. An letzteren ist bis ca. 80% Leistung absolut nichts, bei höherer Leistung ein leises Strömungsgeräusch zu hören. Bei den Leitungen in Bad und Gäste-WC jedoch ist bei Leitungen über 50% ein deutliches Strömungsgeräusch zu hören, das eben von dem nur punktuell befestigten Flexschlauch herrührt und so ein bisschen "heiser" klingt. In Heiko's Fall wäre hier wahrscheinlich nur eine "vollsatte" Befestigung der Flexrohre zielführend, wie auch immer diese technisch realisiert werden kann. Gruß Gerhard |
||
|
||
Homevent - O.K. Im Bad hätten wir einmal Zuluft. Schlafzimmer Eltern Kinder Büro obere Etage Zuluft.Erdgeschoß GWC 1 Zuluft Wohn/Esszimmer Zuluft und Küche einmal Abluft. HWR 1 Zuluft. Wenn die Vermutung richtig ist, werde ich mal bei unserem Architekten anfragen ob die Flexrohre in den Holzahmen wie fixiert werden müssen um auch dort Geräusche auszuscliessen. Wobei nur im oberen Bereich dieses Geräusch zu hören ist. Vieleicht noch eine Idee ?
Gruß Heiko |