Lüftungsklappe mit 220V Anschluß

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  haiflosse
16.5. - 3.9.2012
7 Antworten 7
7
Ich habe eine Weishaupt WWPT 290F Trinkwasser-Wärmepumpe, die über einen Flachkanal beim Ausgang ins Freie geht.
Im Winter habe ich das Problem, dass über die kalte Außentemperatur beim Auslaß der Thermostat abkühlt und sich die Pumpe nicht mehr einschaltet, da eine Mindesttemperatur von ca. 15°C notwendig ist.

Daher suche ich eine automatische Lüftungsklappe mit 220V Anschluss für einen Flachkanal (23cm x 8cm) bzw. es ist auch möglich dies auch auf einen runden Ausgang von 150mm zu ändern.
Sobald sich die Pumpe einschaltet sollen die Lüftungsklappen sich öffnen und sobald sie sich abschaltet sollen sich die Klappen schließen. Wichtig ist aber, dass die Lüftungsklappe absolut dicht ist und keine Kälte hereinläßt.

Hoffe da kann mir jemand weiterhelfen.
Vielen Dank für jede Antwort

  •  Electronics
  •   Gold-Award
19.5.2012  (#1)
Schau einmal da:
http://tinyurl.com/d8uecnz

Ich habe bei meiner KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] die bedarfsgerecht Volumenstromsteuerung mit Produkten von Lindab gelöst. Funktioniert seit 7 Jahren klaglos.

1
  •  haiflosse
20.5.2012  (#2)
Danke für die Antwort.
Funktioniert die auch für einen Durchmesser von nur 150mm, da ich nur einen Durchmesser von 160mm gefunden habe.
Wo hast du die dann gekauft und wieviel hat sie gekostet.
Vielen Dank nochmals für eine Antwort


1
  • ▾ Anzeige
    Energiesparhaus.at ist Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Webseiten konzipiert wurde, mittels dessen durch die Platzierung von Partner-Links zu Amazon.de Entgelte verdient werden können.
Hallo haiflosse,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Lüftungsklappe mit 220V Anschluß

  •  Electronics
  •   Gold-Award
20.5.2012  (#3)
Gekauft habe ich die beiden Klappen nur indirekt, da sie in der Ausschreibung für die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] drinnen waren. Folglich kann ich zum Einzelpreis nicht viel sagen. Hast Du im Online-Shop unter http://www.lindab.de zum Preis nichts gefunden?

Zum Durchmesser: lt. Datenblatt hat meine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] (HOVAL HomeVent an den Zu- und Abluftstutzen ebenfalls nur 150mm und die LINDAB 160mm Rohre haben gepasst.

1


  •  haiflosse
20.8.2012  (#4)
Lüftungsklappe, die auf Winddruck reagiert - Vielen Dank für die Antwort.
Der Preis scheint doch recht hoch zu sein, anscheinend über 500 Euro.

Was ich mir noch gedacht habe, vielleicht gibt es eine Lüftungsklappe, die nur auf Winddruck reagiert. D.h. sobald sich die LWP LWP [Luftwärmepumpe] einschaltet, geht die Klappe auf, und wenn kein Wind mehr kommt (LWP ist ausgeschaltet), geht die Klappe wieder zu.

Vielleicht gibt es auch soetwas.
Vielen Dank nochmals.


1
  •  2moose
  •   Gold-Award
20.8.2012  (#5)
Red Ring Katalog Seite 134 - http://www.red-ring.at/Katalog/katalog.htm

Klappe DRD160 kostet Euro 65,- und der Auf/Zu-Antrieb LM230 dazu 135,- zuzüglich MWSt und Gewerbeschein emoji
Der Antrieb braucht halt einen Wechselkontakt (Relais) ... alternativ ein Antrieb mit Federrücklauf LF230, der braucht nur eine Schaltphase, kostet aber Euro 254,-

Klappen, die mechanisch auf Zug reagieren neigen bei Wind zum Klappern.

1
  •  haiflosse
1.9.2012  (#6)
Weishaupt WWPT 290F Thermostat umgehen oder Stromanschluß - Danek nochmals für die Antwort.

Nun habe ich mir noch gedacht, man schaltet entweder den Thermostat irgendwie ab, oder ich würde die Lindab Klappe mit Stromanschluß nehmen (Sobald sich die Pumpe einschaltet öffnet sich die Pumpe und wenn sie sich wieder ausschaltet schließt sich die Klappe wieder)

Kann mir jemand evtl. da weiterhelfen, wie ich entweder den Thermostat umgehen bzw. abschaltetn könnte oder für eine evtl. Klappe ein Stromsignal (ein bzw. aus) von der Wärmepumpe finden bzw. anschließen könnte.

Vielen Dank für jede weitere Hilfe.


1
  •  GuniRe
3.9.2012  (#7)
Belimo - Antriebe:
http://www.belimo.at/CH/DE/Product/Actuators/index.cfm

Hab eine mit Federrücklauf für den Keller zum Ein/Ausschalten der Lüftung. Bei Spannung gehen die Klappen auf und ohne fahren sie mit der Feder wieder zu.
Dann braucht mann keine 0-10V für die Ansteuerung. Dafür gibts halt nur die Position offen oder zu.

1