Hallo, 
ich habe schon geschrieben, dass ich den Umstieg auf eine WPWP [Wärmepumpe] überlege. Leider habe ich außen so gut wie keinen Platz für die WPWP [Wärmepumpe], weshalb ich überlge diese innen aufzustellen. 
Ich habe an die Garage einen gemauerten Anbau, wo sich die Heiztechnik berindet. 
Ev. wäre dort Platz für eine Innenaufstellung des Gerätes. 
Was haltet ihr davon?

Danke für Eure Meinung. 

  •  MinusPol
10.3.2022  (#1)
Perfekt ! Nahezu jeder Hersteller hat LWP LWP [Luftwärmepumpe]´s zur Innenaufstellung im Programm.

1
  •  AntonInWien
  •   Bronze-Award
10.3.2022  (#2)
@MinusPol: hast du eine Empfehlung? Die meisten Geräte, die ich gesehen habe, haben noch das veraltete Kältemittel R410A. Bei mehr als 3kg Inhalt muss man da eine teure jährliche Überprüfung machen lassen...

1
  •  sharknz
  •   Bronze-Award
11.3.2022  (#3)
Auf der Förderseite vom Bund, da gibt es Listen mit Förderfähigen WPWP [Wärmepumpe], da ist unter anderem auch das Kältemittel dabei (unter wie läuft der Förderprozess sind die Listen).

https://www.umweltfoerderung.at/privatpersonen/raus-aus-oel-efh-f-private-20212022.html


1


  •  DITC101
  •   Bronze-Award
11.3.2022  (#4)

zitat..
MinusPol schrieb:

Perfekt ! Nahezu jeder Hersteller hat LWP LWP [Luftwärmepumpe]´s zur Innenaufstellung im Programm.

Da braucht man aber schon ordentliche Mauerdurchbrüche. Ich kann mich da an DN300 erinnern. Hersteller gibt es aber auch nicht so viele die LWP LWP [Luftwärmepumpe] mit Innenaufstellung anbieten. Bei mir war die von D&W doch um ein paar Tausender teurer.

1
  •  Peter2
  •   Silber-Award
11.3.2022  (#5)
Das mit der Prüfung gilt aber nur für Geräte die nicht betriebsfertig angeliefert werden. Also Split Geräte. Monoblock ist betriebsfertig und fällt damit nicht unter die Regelung. 
Mfg
Peter

1
  •  Hermine
11.3.2022  (#6)
Wir haben ein Viessmann Vitocal-350 Innengerät und sind sehr zufrieden. Keine unansehnliche Außeneinheit und kein Lärm.

1
  •  passra
  •   Gold-Award
11.3.2022  (#7)
hier gibts auch Empfehlungen, z.b. Novelan oder iDM:
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/250445/Leise-Waermepumpe-fuer-innen-Ersatz-von-Gastherme

1
  •  berhan
  •   Gold-Award
11.3.2022  (#8)

zitat..
Peter2 schrieb: Das mit der Prüfung gilt aber nur für Geräte die nicht betriebsfertig angeliefert werden. Also Split Geräte. Monoblock ist betriebsfertig und fällt damit nicht unter die Regelung. 

Das stimmt nicht, bei hermetische Systeme ist nur der Grenzwert hoher.


2022/20220311957637.jpg

1
  •  kraweuschuasta
  •   Gold-Award
12.3.2022  (#9)
Hi
Grundsatzfrage:
Wärs nicht a kluge Idee, die Innen Luft WPWP [Wärmepumpe] über einen Erdwärmetauscher zu versorgen?
die JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] bzw. COP wären dann im Winter ned so schlecht glaub ich...
macht das wer? bringts was?

[EDIT]
Oy das muss dann ein eher größerer Erdwärmetauscher sein, hab grad den HTD glesen..

LG

1
  •  dyarne
  •   Gold-Award
21.3.2022  (#10)
servus maulwurf!
wie war das erste mal? emoji

die wärmekapazität luft ist mehr als 1000 mal schlechter als die von sole. entsprechend ist der volumenstrom um diesen faktor höher.

statt 1000 l/h benötigt die lwp 2.000 m³/h bzw 2.000.000 l/h
(typische werte der kleinsten leistungsklasse)

daher auch die thematik mit schalll und der bedarf nach riesigen verdampfern für effizienz und geringe schalleistung.

daher die typischen anwendungen:
heizen tun wir mit wasser (heizkörper, flächenheizung)
dämmen tun wir mit luft (eps besteht zu 99% aus luft)

daher die großen wanddurchbrüche...

man müßte dazu mit meterdicken rohren viele hunderte meter durch die erde fahren bei luft als wärmeträger...

es gibt auch wärmepumpen die können beides einbinden, parallel oder alternativ, aber das sind dann solemaschinen...