Ausgangslage: Reihenhaus (in der Mitte) der 3 Häuser, Baujahr 2004, Gasheizung ( WOLF FNG-10, 10,1 kW Wärmeleistung lt. Typenschild), ist NUR mehr für Heizen zuständig Warmwasserbereitung mit Strom (soll auch so bleiben) Gasverbrauch: je nachdem 1.500 bis 1.700m³ bzw. ~15.000kWh / 17.000kWh Wärme Heizkörper (leider keine Fussbodenheizung)
Daten aus dem Energieausweis (beim Hauskauf vor 7 Jahren):
Ich habe mir über die website https://heiz.report/ einen Heizlastberechnung selbst erstellt ( jeder Raum wurde vermessen, jede Mauer klassifiziert (z.B. Außenwand, ... ), jedes Fenster erfasst, jeder Heizkörper (Größe, 11er,22er,33er, ... ), usw.
Die entscheidene Seite scheint mir diese:
.... und hier dann der Satz " Leistung der Wärmepumpe: 4,97 kW "
17000kWh nur zum Heizen für ein Reihenmittenhaus erscheint mir sehr viel. Wohnfläche? Sollte man da nicht zuerst mal an der Dachdämmung und an den Fenstern mit Verbesserungen ansetzen, bevor man eine überdimensionierte WP WP [Wärmepumpe] reinnagelt?