Hallo,
wer hat diese Heizung der Firma Viessmann inkl. Fußbodenheizung?
Wir haben die Heizung sowohl am Thermostat als auch am Gerät selbst, auf 21 Grad eingestellt und trotzdem heizt es mittlerweile schon auf 24,5 Grad hinauf und hört gar nicht mehr auf zu heizen. Da kann doch irgendetwas nicht stimmen, oder?
Liebe Grüße

HonHon

  •  max1984
  •   Silber-Award
10.12.2013  (#1)
Hallo!

Hast du schonmal die Heizkurve kontrolliert?
Hört sich danach an, als ob die zu steil eingestellt wäre.

Im Handbuch steht sicher mehr dazu.

mfg
MAx

1
  •  johro
  •   Gold-Award
10.12.2013  (#2)
Ist eure Heizung neu?
normlerweise wird die Soll-Temperatur immer überschritten um ein paar Grad, siehe Hysterese

1
  •  dyarne
10.12.2013  (#3)
welcher thermostat?
hast du einen raumfühler in der wohnung? sonst kannst du am gerät gar keine temperatur einstellen.

standard ist daß die außentemperatur vom gerät gemessen wird und per heizkurve (x°C außen benötigen y°C vorlauftemperatur in der fbh) 'übersetzt' wird - das nennt sich außentemperaturgeführt.

diese heizkurve in kleinen schritten optimal ans haus anzupassen kann durchaus den ersten winter dauern...