Kann keiner was dazu sagen? |
||
|
||
Also bei mir ( Massiv ) verklebe ich die die Dampfbremse am Ziegel ( nach einem Glattstrich um sauber kleben zu koennen ).
Die Dampfbremse ist aber auf der Aufdoppelung ( Sparren -> Aufdoppelung -> Dampfbremse -> Streuschalung ) und durchgehend - von Aussenwand zu Aussenwand und wird von den Zwischenwaenden nicht unterbrochen. So ist das Dach geschlossen. Wenn du deine Dampfbremse auf die Zwischenwaende klebst, kann hier ja Luft aus/in die Zwischenwaende stroemen. Wieso sollte deine Streuschalung die Luftdichtheit veraendern? Du meinst wegen der Schrauben durch die Dampfbremse? Das sollte die Dampfbremse kompensieren indem sie sich um die Schrauben wickelt... just my 2 cents |
||
|
||
Danke erstmal!
Ich bekomme einen Holzriegelbau! Von meinen Innenwänden kann keine Luft strömen. Aussenwände werden bevor die Innenwände hineingestellt werden unten mit einer Selbstklebebahn und die OSB dahinter die OSB Stöße luftdicht verklebt. Bin nur gespannt wegen der Zwischendecke ob ich da nicht irgendwie eine Kältebrücke rein bekomme Naja morgen um 6.00 kommt das Haus! |
||
|
||
|
||
|
||
|
||
ich hoffe das hat alles geklappt sag uns doch mal bescheid wie du es gelöst hast!? |
||
|
||
Nein es hat so gut wie nichts geklappt!
Das ganze läuft jetzt vor Gericht! Gibt eh einen anderen Thread drüber heißt "Baumängel??" |