« Hausbau-, Sanierung  |

Luftdichter Anschluss Dach/Mauer

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  chris5020
  •   Gold-Award
5.10. - 8.10.2013
13 Antworten 13
13
Auf der Baustelle gibt es gerade die Diskussion wie der luftdichte Anschluss zwischen Mauer und Dach am besten herstellt.

Im Moment sieht das so aus:

2013/20131005534511.JPG

der Trockenbauer meint, eigentlich hätte noch weiter aufgemauert werden müssen, damit er mit der Folie sauber auf den Putz fahren kann. (grüne und gelbe Linie im Bild)
Ganz so einfach wär das aber gar nicht gewesen, weil die aktuelle Aufmauerung eh schon hinten an den Sparren ansteht, vorne sind noch knapp 5cm.

Ich frag mich, ob man nicht wie bei der roten Linie oben auf die Ziegel fahren kann, und dann eventuell eine Holzleiste mit einem Kompriband unten rein macht.

Auf die Sparren kommen jetzt 27mm Metallprofile, darauf dann die Folie und die Rigipsplatten.

Nachdem das eigentlich der Zimmerer gemacht hätte, hier wäre die Folie direkt auf die Sparren montiert worden und dann erst die Holzlattung davor und die Platten, ergibt sich noch ein 2. Problem für mich:
Ich wollte eigentlich parallel zu den Sparren noch die Schläuche für das Licht fahren rauf zum Giebel.
Weil die Folie jetzt direkt hinter den Rigipsplatten liegt muss ich hier 2x die Folie durchdringen, auch nicht gerade ideal.
Eine Idee wäre beim entsprechenden Sparren die Metallleiste 2cm interbrechen und den Schlauch in diesem Spalt nach oben zu führen.

Hat wer Ideen für mich, oder Bilder wie das bei euch ausgeführt wurde?

lg, chris

  •  dyarne
5.10.2013  (#1)
du hast also aufdachdämmung?
ich würde auf jeden fall eine installationsebene schaffen, bsplw zwischen sparren und tragprofilen.
die dampfbremse gehört dann an den putz angebunden. das ist schon die fertige oberfläche?
darum hast du jetzt ein bissl zusätzlichen koordinationsaufwand ... emoji

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
5.10.2013  (#2)
Ich habe zwar hier 10cm Aufdachdämmung, aber zwischen den Sparren wird mit Zellulose ausgeblasen.

Ja, Putz ist bereits die fertige Oberfläche :(

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
6.10.2013  (#3)
noch wer einen Tippp für mich?

1


  •  dyarne
7.10.2013  (#4)
ich würde die dampfbremse wie gesagt am sparren runterführen und dann mit einer anpreßlatte auf der mauer-/putzoberkante verwahren und andichten. dazu die folie oben, hinten, unten um die latte führen.
nötigenfalls dazu auf der oberkante einen glattstrich erstellen...

1
  •  bautech
7.10.2013  (#5)
Ich fass die Idee von der I-Ebene noch mal aufWarum nicht wirklich jetzt gleich die Dampfbremse anbringen und die Sparren anschließend um 8cm aufdoppeln? Dann kann der Innenausbauer auch sauber an den bestehenden Putz anarbeiten und Du hast weniger Probleme...

ng

bautech

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
7.10.2013  (#6)
@bautech
Hab ein wenig nachdenken müssen wir du das meinst, aber das wäre wirklich eine Möglichkeit:
- auf die Sparren die Folie kleben
- dann die Sparren aufdoppeln
- und dann die Abhänger von den Aufdopplungen runter

Werd ich mal vorschlagen

1
  •  niceguymarty
  •   Silber-Award
7.10.2013  (#7)
Ich habe es so ausgeführt:
.
*) Dampfbremse direkt auf die Sparren, und mit Dichtmasse an den Putz angeschlossen.
.
*) Dann mit Abhängeprofile von Knauf (http://www.knauf.at/fromEpim/knauf_31262.htm#) die CD-Profile von den Sparren distanziert (ja ich weiss, so sind diese Abhänger nicht zu verwenden, hat bei mir aber einwandfrei funktioniert und habe bis heute keine Risse feststellen können)
.
*) Diesen Zwischenraum als Installationsebene verwendet und dann mit 5cm Wolle ausgedämmt
.
*) GKF-Patten montiert und beim Stoss eine Abdeckleiste draufgegeben
.
Wichtig ist, die Dampfbremse so knapp zu montieren, dass sie unterhalb der Gipskartonebene nicht rausschaut!

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
7.10.2013  (#8)
War gerade auf der Baustelle und wir machen es jetzt so:
- Dampfbremse ist direkt auf den Sparren und wird mit dem Putz verklebt
- dann kommt eine Aufdopplung 5x8, damit können wir den Anschluss halbwegs gut überbrücken und haben unsere Installationsebene
- darauf kommen dann die Knaufprofile und die Platten.

Damit kann ich alle meine Probleme Lösen:
- saubere Installationsebene
- ordentlicher Anschluss

danke für euren Input!

1
  •  mjaho
  •   Silber-Award
7.10.2013  (#9)
die Knaufprofile könntest dir so ja sparen und gleich die 5x8er Quer legen und die Rigipsplatten direkt auf die 5x8er montieren.

1
  •  bautech
7.10.2013  (#10)
So wies mjaho beschreibt hab ich es gemeint - denn dann wird die Last der Einblasdämmung auch auf die 5x8 übertragen und die Folie reisst nicht emoji

ng

bautech

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
7.10.2013  (#11)
so war es eigentlich geplant, aber halt mit schmalen Latten.

Aber die Trockenbauer arbeiten lieber mit den Profilen, weil damit das Arbeiten des Holzes etwas entkoppelt ist. in 2 Tagen weiss ich mehr wie es wirklich aussieht :)

1
  •  chris5020
  •   Gold-Award
7.10.2013  (#12)
Die Auflösung - so ist es jetzt geworden, eigentlich genau der Vorschlag von bautech


2013/20131007187740.JPG

1
  •  bautech
8.10.2013  (#13)
Flott, flott - gratuliere!

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.

Nächstes Thema: Dämmung unter Kellerfundamentplatte