Haben uns ein Fertigteilhaus (kein Niedrigenergiehaus)da Bungalow gekauft Die Dampfbremsen(PAE-Folie) wird jedoch nur an den Aussenwänden verschossen und nicht verklebt(mit Streifenfolie o.ä.) die Fa. meint das das für den gestzlichen Wert ang. max. 3,0 reicht
Bitte um Antworten

  •  walter
7.2.2004  (#1)
Blower door Test - laß dir einen blower door test machen . kostet zwischen 400 und 800 €. und dann weist du es ob es reicht oder nicht.

1
  •  Patrick
7.2.2004  (#2)
Und wie lange....soll so eine Konstruktion halten?

1
  •  Bausavety
7.2.2004  (#3)
Bestehe auf einer ordnungsgemäßen - Errichtung, denn mit Luftdichtheit 3 hast bereits jede menge Schimmelprobleme in den Bauteilen!!
Und der Enerieverbrauch ist um bis zu 50 % höher. Weis dies aus erfahrung, mache solche Tests und konnte schon viel sehen. Arbeit will ich von dir keine, da ich derzeit so und ander überbelgt bin, aber Ratschläge kann ich dir geben.

1


  •  bgh33
8.2.2004  (#4)
Betreff Ratschläge - An Bausavety Wegen der Ratschläge wäre ich sehr Dankbar hast Du eine e-mail Adresse oder wie komme ich zu deinen Ratschlägen
mfg
bgh33
P.s.: Der Wert soll lt. Fertigteilhausfirma ca.2,4 betragen aber sollten normalerweise die Folien an den Überlappungen verklebt werden

1
  •  Berater
8.2.2004  (#5)
E-Mail ist problematisch - denn man wird regelrecht zugespamt wenn man hier eine E-Mail bekannt gibt. Wo bist denn zu Hause? Schreib nur den Ort.

1
  •  bgh33
9.2.2004  (#6)
Ort - Momentan noch in Wien danach Bauvorhaben nördliches NÖ(Weinviertel)

1
  •  
9.2.2004  (#7)
Sollte die - Luftwechselrate nicht bei etwa 0,5 liegen (bei n50) ??
Eine Luftwechselrate von 2,xx ist schon sehr hoch !!!!!



1
  •  ein Laie
9.2.2004  (#8)
@Bausavety - @Bausavety
Wahrscheinlich eine dumme Frage:
Mit einem Blower-Door-Test (Ergebnis => n(L50)<0,6) darf im NÖ-Energieausweis mit einer zusätzlichen Luftwechselrate von nur nx = 0,04 gerechnet werden. Darf man wärend diesem Test die Tür zum Kellerabgang (Keller zählt ja nicht für die Berechnung) abkleben? Gibt es sonst vielleicht noch Öffnungen (z.B. Dunstabzugshaube,..) die man beim Test verschliessen darf?


1
  •  Mike
9.2.2004  (#9)
@Blower-Door-Test - Denn gibt es bei der EVN
http://www.evn.at/kunden/download/Kostensaetze_BD_2003_Internet.pdf

1
  •  bgh33
17.2.2004  (#10)
@bausavety - danke für infos. adresse ist gittea32@hotmail.com bin schon gespannt und danke.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.