Luftwärmepumpe (Entfernung)

Teilen: facebook    whatsapp    email
Zusammenfassung anzeigen (Beta)
  •  kaizi
22.7. - 3.8.2008
17 Antworten 17
17
eine Frage an die Profis: wir planen eine Luftwärmepumpe für ein ca. 240qm EFH.
Ich bin äusserst empfindlich was Geräusche angeht.
Daher wurde uns vom Hausbauer empfohlen den Ventilator in den etwa 30m entfernten Carport zu stellen und die Luft unterirdisch zur Wärmepumpe zu führen.

Nun zu den Fragen:
1. Ist der lange Weg durch ein Rohr mit Widerstand / Nachteilen versehen?
2. Verursacht der Ventilator Verwirbelungen die im Carport für Staub / Dreck auf Auto und anderem sorgen?
3. Ist es möglicherweise ein Vorteil dass das Rohr unterirdisch läuft? Vom Prinzip her erwärmt sich im Winter die kalte Aussenluft im Erdreich und liefert dadurch mehr Energie. Zum Kühlen im Sommer umgekehrt.

Danke für eure Antworten!

  •  tekov
22.7.2008  (#1)
Eigentlich fehlt das interessante an dem ganzen, wo stellst du die WP WP [Wärmepumpe] hin?

Was bringen 30m Rohr wenn die LWP LWP [Luftwärmepumpe] erst wieder an einem nicht schallentkoppelten Aufstellort steht,...

1
  •  kaizi
22.7.2008  (#2)
@tekov - die WP WP [Wärmepumpe] kommt in den keller.
da wurde mir versichert hört man nix.

und von den 30m erhoffe ich mir dass ich den ventilator nicht höre weil er weit genug weg ist. emoji
keine ahnung wie laut so ein ding ist.
stört der nahe nachbarn?

1
  •  Gast Karl
23.7.2008  (#3)
.würde auch die LWP LWP [Luftwärmepumpe] außen aufstellen, da dann nur eine dünne Leitung ins Haus verlegt werden muß. Moderne LWPs wie Ochsner, Mitsubishi Zubadan, Daikin Altherma o.ä. sind sehr leise. Außerdem schläft man ja im Winter normalerweise nicht bei offenen Fenster (wäre eine große Energieverschwendung), wodurch man ohnehin nichts hört.

1


  •  kaizi
23.7.2008  (#4)
im sommer.. - sitz man aber draussen, und im sommer läuft die pumpe ja auch um warmwasser zu erzeugen.

1
  •  kaizi
24.7.2008  (#5)
es hat doch bestimmt...jemand erfahrungen was den entfesselte ventilator angeht.
ich bitte um hilfe und ein paar anworten.

danke, kaizi

1
  •  Gast Karl
25.7.2008  (#6)
@kaizi: falsches Konzept - wenn ihr - wie oben geschrieben - das Haus im Sommer kühlen müßt, liegt ohnehin eine falsche Planung zugrunde.
Allein ein großer Warmwasser-Speicher gibt inklusive Rohrleitungen mehrere kWh Wärme pro Tag ans Haus ab (sogenannte Bereitschaftsverluste). Wenn ihr nun auch noch die WP WP [Wärmepumpe] innen aufstellt und dadurch im Sommer viel heiße Luft ins Haus kommt, ist es klar, dass ihr dann wieder nach Kühlung ruft (selbst gut isolierte Luftkanäle strahlen wegen ihrer großen Oberfläche eine Menge Wärme ab - den umgekehrten Effekt habt ihr dann im Winter).
Ich würde die WP WP [Wärmepumpe] nur im Winter arbeiten lassen (außen), und im Sommer WW WW [Warmwasser] mit elektronischen DLEs erzeugen.

1
  •  kaizi
26.7.2008  (#7)
hallo karl - das haus ist ja noch nicht gebaut, d.h. die von dir beschriebenen fehler könnten wir vermeiden.
versteh ich dass richtig, du meinst der warmwasserspeicher sollte ausserhalb des hauses stehen? wo soll man den denn dann hinstellen? im winter würde er doch ausserhalb der wärmehülle energie verlieren.

vom prinzip her sagst du dass der speicher und die leitungen wärme abgeben. dass leuchtet mir ein. im winter ist das ok, im sommer nicht. ob man jetzt deswegen kühlen muss weiss ich nicht, war nur so ne idee, wenn es möglich ist mit der WP WP [Wärmepumpe].

was sind denn DLEs?


1
  •  tekov
26.7.2008  (#8)
Also,Warmwasserspeicher aussen aufstellen ist Schwachsinn, oder willst du ihn im Frühjahr raustragen und im Herbst wenns kalt wird und die Verluste hoch sind wieder reintragen?*fg*

Kanns ja auch nicht sein.
Aufstellungsort wird ja so und so nicht das Wohnzimmer sein, und was in Nebengebäuden oder Kellern steht ist mir pers. Schnuppe, dann hats halt im Keller ein zwei Grad mehr, find ich pers. sogar besser =)

1
  •  kaizi
27.7.2008  (#9)
das wär mir auch zu anstrengendaber was sind denn DLE´s?

1
  •  Hitcher
28.7.2008  (#10)
DLE - = Durch-Lauf-Erhitzer

1
  •  kaizi
29.7.2008  (#11)
ursprügliche frsagewie isses denn jetzt mit einem entfernten ventilator,
gibts da nachteile?
oder iss des wurscht?

1
  •  Gast Karl
29.7.2008  (#12)
@kaizi - zur vorigen Frage: Natürlich steht der Boiler im Haus. Nur würde ich ihn im Sommer wegen der Verluste nicht mit der WP WP [Wärmepumpe] erwärmen.
Da im Sommer das Wasser im Boiler u. den Rohrleitungen mindestens 20° hat, braucht ein DLE, welcher direkt im, oder unter dem Badezimmer montiert wird, nur mehr die Differenz auf 36° aufheizen. Wenn ihr nicht gerade sehr lange duscht, kostet das weniger Strom als mit der WP WP [Wärmepumpe], und das Haus wird nicht aufgeheizt. Wenn ihr noch dazu eine Wärmerückgewinnung bei der Dusche einbaut, kann man z.B. bei einer 4-köpfigen Familie mit 1kWh/Tag auskommen.

1
  •  kaizi
29.7.2008  (#13)
wow, wärmerückgewinnung - der dusche hab ich noch gar nicht gehört.
wir haben dusche und badewanne recht nah beieinander, das musste man ja sicher koppeln können.

was kostet eine solche technik denn in etwa?

wir haben allerdings ein separates kinderbad dass ein wenig entfernt ist. wäre blöd nur die energie des elternbads zurück zu holen. oder kann man auch zwei bäder an ein solches system anschliessen?

1
  •  pelmel
30.7.2008  (#14)
@ kaizi - Ich bin auch ein sehr lärmempfindlicher Mensch und kann Deine Sorge gut verstehen. Wir haben am FR Bekannte besucht, Die eine Lüftung direkt am Haus, unterm Badezimmerfenster haben. Sie sagen, wenn man an von der Straße zur Haustür läuft merkt man ein bisschen etwas davon. Also mein Vorschlag: besucht jemanden,der die Lüftung am laufen hat. Zu den 30 m: das ist relativ. Denn je nach Windrichtung oder ob zwischen Haus und Carport noch Bäume, etc sind, kann es dir den "Lärm" auch direkt ins Wohnzimmer blasen. Aber Ihr habt doch sicher gut isolierte Fenster, und den Wert für die dB kann der Fensterbauer Dir auch mitteilen. LWP dürfen einen bestimmten Schallpegel nicht überschreiten - allein wegen den Nachbarn, schau einfach nach besonders geräuscharmen Geräten. lg pelmel

1
  •  kaizi
30.7.2008  (#15)
@ pelmel - schon richtig, die fenster werden gut gedämmt ein, ich denk aber eher an den sommer wenn man auf der terasse sitzt.
das grundstück ist in absolut ruhiger lage. keine strasse in der nähe, nur vögel die zwitschern...

1
  •  Gast Karl
31.7.2008  (#16)
@kaizi: bzgl. Wärmerückgewinnung WRG - Wenn man Grauwasser-Ablauf und Dusche-Zulauf im Keller hat, gibt es Rohr-WRGs (zB http://www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/douchebooster.html ), ansonsten auch Duschwannen mit WRG (zB www.brieswaterenenergie.nl/hoofdframe/pristine.html#werking ).
Die reinen Materialkosten inklusive Durchlauferhitzer sind ab 550 Euro, wobei die Verbrauchskosten jedenfalls günstiger als mit Wärmepumpe sind, da es keine Bereitschaftsverluste gibt, und man auch den Speicher spart. Im Prinzip reicht es auch, in einem Neubau nur eine Kaltwasserleitung zu verlegen, die erst vorm DLE aufgesplittet wird.

Beachten muß man nur, dass diese WRG bei der Badewanne nicht funktioniert, und man dann auch keinen kleinen DLE (11kW) einsetzen kann.

1
  •  wmues
3.8.2008  (#17)
Wirklich die Luft führen? - Hallo Kaizi,

da ist Dir bei dem Gespräch mit Deinem Hausbauer sicherlich ein Missverständnis unterlaufen. Luft für eine Luftwärmepumpe transportiert man nicht über 30m. Das ist Unfug.

Wahrscheinlich hat er Dir eine Split-Wärmepumpe empfohlen. Die besteht aus einem Außengerät, wo der Ventilator, ein Wärmetauscher und der Kompressor drin sind. Also die Komponenten, die Geräusche machen und Luft brauchen. Dann geht es über 2 Kupferrohre mit Kältemittel zum Innengerät, wo die Steuerung und der Wärmetauscher für den Anschluss an die Heizung drin sind.

30m Kältemittelleitung ist möglich, sollte aber sehr gut wärmegedämmt sein!

Am Außengerät entsteht in der kalten Jahreszeit Kondenswasser (ca 1l/h), das versickern können muss. Die kalte Luft auf Dein Auto richten würde ich auch nicht.

Gruß
Wolfgang