Die Luftwechselrate ist bezogen auf was? ... und warum gerade 0,53? |
||
|
||
genau das is mein Problem - vermutlich die ca 350 m3 Raumvolumen. Die Wernig könnte lt. Datenblatt bis zu 380 M3 schaffen. 380:350 macht mehr als 1 und is besser als 0,53. Aber ist mein Ansatz richtig? Bine
|
||
|
||
Joa, die Richtung stimmt. - Allerdings kann das Wernig die 380m³/h laut Datenblatt nur im freien Fall, also ohne externe Luftwiderstände durch die Verrohrung. Falls Du ein Flexschlauchsystem dranhängen hast, kommen noch weniger raus als die 325m³/h bei 100% Drehzahl. Und dass bei einer nicht mehr wohnraumtauglichen Lautstärke.
http://www.wernig.at/fileadmin/Daten/Pdfs/G_90-380_Luxe.pdf Las mich raten ... Du hast Räume, in denen die Luftqualität ned passt und willst nun mehr Luft in diese Räume bekommen? |
||
|
||
|
||
@2moose - LWR von 0,4 und schlechte Raumluftqualität in vereinzelten Räumen passt für mich ned ganz zusammen...
Ich bin irgendwo zwischen 0,25 und 0,3/h unterwegs und hab keinerlei Probleme mit schlechter Raumluft...klingt eher nach mangelhafter Planung / Einregelung, oder irre ich? ng bautech |
||
|
||
Genau daher die Frage nach benachteiligten Räumen. |
||
|
||
nicht ganz denn die Anlage ist dzt.noch im bau. für die Förderung Soll ich jetzt eine Bestätigung von wernig bringen, dass die LWR erhöht werden kann. Hintergrund: unser Wohnraum hat einen Holzofen, das Schlafzimmer aber nicht, ebenso Schrankraum, Bad und Arbeitszimmer ins. ca 30 m2. |
||
|
||
Um die Wärme zu verteilen? Mit Holzofen und ner Luftwechselrate von 0,53 wirst Du Dir ziemlich trockene Luft einfangen. Zudem kann Wernig Dir das nicht bestätigen, da man dazu das gesamte Rohrnetz miteinberechnen müsste. Das Hersteller-Datenblatt mit den 325m3/h tut's ned als Nachweis? |
||
|
||
laut ausführendem Installateur - hat Wernig die Anlage geplant. Dass eine höhere Luftwechselrate zu trockenerer Luft führt hätte ich auch so gesehen. Ad Datenblatt - nein wir brauchen eine Bestätigung. Ich habe aber noch nicht verstanden, warum es eine höhere LWR braucht. Da fehlt mir ein Puzzlestein |
||
|
||
Der Puzzlestein wird wohl bei der Förderstelle liegen |
||
|
||
Was die Förderstelle hier bezweckt is fraglichDie relevanten Daten (oder zumindest die LWR) is im EA EA [Energieausweis] eindeutig ausgewiesen... was steht da denn drinnen? |
||
|
||
aus dem EA EA [Energieausweis] leider nur die Entwurfversion - Hallo,
das habe ich in der Entwurfsversion gefunden, kann aber kurzfristig nicht sagen, ob diese Werte auch in der endgültigen Version gelandet sind. Wärmerückgewinnung: Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung für Wohngebäude,Luftwechsel bei Luftdichtigkeitsprüfung (n50) = 0,7 1/h, Zusätzl. Luftwechsel (nx) = 0,049 1/h, Modulgerät: Kreuzstrom-Wärmetauscher, Wärmebereitstellungsgrad = 45 %, Eigener Erdwärmetauscher, Nutzungsgrad EWT = 15 %, Einfamilienhäuser, dezentral versorgte Mehrfamilienhäuser ArchiPHYSIK |
||
|
||
LWR woher?? - Ich hab die gleiche Anlage bei mir zu Hause und mich würde interessieren woher ich weiß wie hoch die Luftwechselrate ist.
In der Betr.Anl. hab ich zwar die ganzen Tabellen mit den Werten aber wie sehe was eingestellt wurde bzw. wie kann ich eventuelle Einstellungen selber ändern?? |
||
|
||
Installationsmanual downloaden. Das Paßwort für die Einstellungen ist "14", in den Parametern 30-37 gibt man Prozentwerte für die Lüfterdrehzahlen von Zu- und Abluft (für Away, Low, Middle und High) ein. Es gibt keine Volumenstrommessung, aus den Tabellen kannst einen groben Anhaltspunkt gewinnen. Grob deswegen, weil die Anlage den Widerstand in Deinem System ja nicht kennt. Naja, und den Wert kannst dann mit Deinen belüfteten Kubikmetern ins Verhältnis setzen, um zur Luftwechselrate zu kommen. Was aber wenig aussagt, weil die Räume unterschiedlich viel Luft bekommen und die Lüftungseffizienz unbekannt ist.
Kurz: Was Dich wahrscheinlich interessiert, ist gar nicht so sehr die LR, sondern die Luftqualität. Besorg Dir dazu ein gutes CO2-Meter. |
||
|
||
Also bei Wernig http://www.wernig.at/downloads/betriebsanleitungen.html bekomm ich sie nicht --> File doesn't exist
Wie komme ich überhaupt zur Passworteingabe?? Bei der Inbetriebnahme hat der Heizi bei jedem Lüftungsventil was gemessen also dürften die Einstellungen schon passen. Trotzdem würds mich interessieren was er eingestellt hat. Nicht nur, also die LR interessiert mich schon bzw. wie oben geschrieben aber natürlich auch der CO2-Gehalt. Danke schon mal für deine Hilfe! |
||
|
||
Nimm die Anleitung vom Zehnder, das ist das gleiche Gerät:
http://www.zehnder-comfosystems.ch/MA105_ComfoAir%20350%20Installationsanleitung_CH_FR_IT_140206_1.pdf,v41_de_CH_file_pf375_41.pdf,fileport.html Wie Du zur Paßworteingabe kommst, hängt vom Bedienteil ab, das Du hast. Bei mir: OK - MENÜ - UP - UP - OK - UP - UP - UP. Der hat im günstigsten Fall das eingestellt was ausgerechnet wurde und das ist im günstigsten Fall richtig. Aber es wäre eine großer Zufall, wenn die Norm Deine Lebensgewohnheiten wiederspiegelt, z.B. wieviele Leute einen Raum nützen etc. Daher ist ein CO2-Meter sicher sinnvoll. 1 |
||
|
||
Bin ich blind oder blöd??
Ich find einfach nicht wie man die P-Menüs einstellt bzw wie man zu denen kommt. Was muss ich drücken?? |
||
|
||
Hast mal ein Bild oder eine Bezeichnung von Deinem Bedienteil? |
||
|
||
Ich hab genau das Ding (Lüftungsgerät und Bedienteil):
http://www.wernig.at/fileadmin/Daten/Pdfs/G_90-380_Luxe.pdf |
||
|
||
Dann hast ja eh das gleiche wie ich. Also OK - MENÜ - UP - UP - OK - UP - UP - UP drücken und Du bist beim Paßwort. Da gibst Du 14 ein und bist anschließend schon bei den gesperrten Parametern.
|
||
|
||
Alles klar, herzlichen Dank!
Aber blind bin ich nicht oder steht das echt irgendwo in der Betr.Anleitung?? |