« Heizung, Lüftung, Klima  |

LW-WP mit Sommerbypass?

Teilen: facebook    whatsapp    email
BETA: Zusammenfassung anzeigen
  •  sir_rws
31.10. - 3.11.2013
11 Antworten 11
11
Gibt es Geräte (bzw. ist es überhaupt sinnvoll) mit Wärmetauscher welche einen Sommerbypass haben? Damit meine ich dass in Sommernächten, in welchen die Aussenluft Kühler ist als im Haus, die Zuluft nicht durch die Abluft erwärmt wird sondern direkt eingeblasen wird? Dann müsste immer umgeschulten werden wenn die Außentemperatur wärmer als im Haus wird und umgekehrt.

Oder gibts sowas nur bei Luftbrunnen?

  •  altenberg
  •   Gold-Award
31.10.2013  (#1)
wir haben eine D&W - und da wird im Sommer der Wärmetauscher gegen eine Sommerbox ausgetauscht, die quasi diese Funktion hat.

1
  •  sir_rws
31.10.2013  (#2)
D.d 2x im Jahr etwas umbauen? Ist das umständlich?

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
31.10.2013  (#3)
net wirklich - 4 Schrauben auf, Box heraus, Box hinein, 4 Schrauben zu, fertig, ca. 5 min.

1


  •  sir_rws
31.10.2013  (#4)
Diese Sommerbox lässt also bei Außen-T > Innen-T die angesaugte Luft über den Wärmetauscher streichen und bei Außen-T < Innen-T nicht?

1
  •  altenberg
  •   Gold-Award
1.11.2013  (#5)
Sommerbox - ist quasi nur ein Loch anstatt des Wärmetauschers, d.h. die Luft streich "unbehandelt" hinein und hinaus.

1
  •  sir_rws
1.11.2013  (#6)
Das bedeutet aber dass tagsüber die kältere Ausblasluft die warme einströmende nicht abkühlt? Da pfeif ich auf die Sommerbox, schalt in der Nacht die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] ab und lass über offene Fenster die kühlere Nachtluft ins Haus.



1
  •  eggerhau
2.11.2013  (#7)
@Nachtabkühlung mit KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] - Im Sommerbetrieb der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird versucht, durch öffnen und schließen der Bypassklappe oder durch Einsetzen einer „Sommerbox“ möglichst kühle Aussenluft in die Wohnung zu leiten.
Der Wärmetauscher in der KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] wird umgangen, wenn die Temperatur (im Sommer!) der angesaugten Aussenluft niedriger als die Ablufttemperatur ist.
Der Wärmetauscher wird nicht umgangen, wenn die Temperatur der angesaugten Außenluft höher als die Ablufttemperatur ist, d.h. die Außenluft wird mit der kühleren Fortluft etwas „gekühlt“.
Da dieser Zustand während der warmen Jahreszeit mehrmals in 24 Stunden wechselt, kann eine vernünftige „Nachtabkühlung über die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]“ praktisch nur mit einer temperaturgesteuerten Bypassklappe gemacht werden. Und die AUL-Temperatur sollte im Sommer auch begrenzt werden können. Weniger als 14 – 15°C bei der AUL wird als unangenehm empfunden.
Das kann man mit einer „Bypassklappe“ automatisieren und mit einer von Hand austauschbaren „Sommerbox“ eben nicht.
Die müsste ja - je nach dem – täglich aus/eingebaut werden. Beispiel: Ab Mittag aussen 28°C – Sommerbox raus! Ab Mitternacht aussen 16°C Sommerbox wieder rein. Wird wahrscheinlich Keiner so machen wollen. Und – das sollte man auch berücksichtigen – Kühlung wird immer wichtiger.emoji
Gruss HDE


1
  •  sir_rws
2.11.2013  (#8)
@eggerhau - Genauso habe ich mir das vorgestellt. Sind diese gesteuerten Bypassklappen noch etwas exotisches (viel Aufpreis) oder eh schon Usus?

1
  •  dyarne
3.11.2013  (#9)
die aktuellen d&w geräte dürften das haben...

zitat..
'automatischer Bypass der Wärmerückgewinnung'



1
  •  eggerhau
3.11.2013  (#10)
@sir_rws - Ich kenne keinen Hersteller der das nicht im Angebot hat. Meist ist das dann halt die „obere Preisklasse“ oder eine kostenpflichtige Option.
Gruss HDE


1
  •  sir_rws
3.11.2013  (#11)
Danke. Dann werde ich eben dieses Feature als Option (Aufpreis) anfragen.

1

Thread geschlossen Dieser Thread wurde geschlossen, es sind keine weiteren Antworten möglich.